Шаркер Опубліковано: 12 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 ОСБ 22 мм слишком дорогое, лучше уже фанеру ламинированую На фото слишком отчетливо видно арматурную сетку сквозь бетон Это очень плохо, на копеечных подставках съэкономили См. пост №35 - фото ), подставки есть,установлены, будьте внимательны! спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwhhiittee80 Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 ОСБ 22 мм слишком дорогое, лучше уже фанеру ламинированую летом с головой 15 дней 30 я держал зимой, весной 20 Боюсь ламинированная дороже на 30-35грн/м2. А разопалубливать конструкцию по нормам можно при достижении прочности: вертикальной конструкции 50% от проектной, горизонтальной конструкции 70% от проектной. Т.е. летом это выходит 2 и 5 дней соответственно. (Это если не нагружать сразу!) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шаркер Опубліковано: 14 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Боюсь ламинированная дороже на 30-35грн/м2. А разопалубливать конструкцию по нормам можно при достижении прочности: вертикальной конструкции 50% от проектной, горизонтальной конструкции 70% от проектной. Т.е. летом это выходит 2 и 5 дней соответственно. (Это если не нагружать сразу!) вы про время от расчетного набора прочности?! я так понял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwhhiittee80 Опубліковано: 14 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2013 Со времени принятия бетона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шаркер Опубліковано: 21 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2013 С даты последнего поста сделано следующее: 1. Установлена опалубка на втором этаже, для заливки монолита второго этажа и крыши. 2. Усилена опалубка первого этажа, для подстраховки, из-за нагрузок второго этажа. На самом деле просто страхуюсь поскольку на момент установки опалубки на втором этаже, первый монолит уже был как залит 32 дня. 3. Связан, и залит монолит второго этажа и крыши. 4. Выгнана порядовка уже на втором монолите в 2-а камня. 5. Смонтирована опалубка и залит армопояс с 15-тью колоннами, которые идут с шагом в 3 метра по всему периметру армопояса и "опускаются" на монолит. 6. Арт-идеи в "пику" дизайнерам и архитекторам проекта. 7. Суровые приобретения, будни. 8. Расширение застройки. Увеличение полезной площади - ноу-хау!!! Фото будут сегодня Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шаркер Опубліковано: 23 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2013 по п.1 - установлена опалубка второго монолита, т.е. потолок второго этажа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шаркер Опубліковано: 23 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2013 Взял и усилил монолит 1 - это первый этаж - второй этаж. Не смотря на все справочные нормы, по набору прочности бетона: www.dpva.info/Guide/GuideMatherials/BuildingMaterials/Concrete/SpeedAndHeatProperties/ dombeton.ru/sluchaynie-materiali/tverdenie-betona.html wizard-beton.ru/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0/ www.avtobeton.ru/cement_tverdenie_betona.html Взял и перестраховался, я уже писал ранее, что на момент установки опалубки на втором этаже, монолит первого был залит уже как 32 дня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шаркер Опубліковано: 23 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2013 Связан и залит монолит второго этажа. На фото можно увидеть длину "трассы" для бетононасоса. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр-1 Опубліковано: 23 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2013 Легкой вам стройки! Хорошая тема, подпишусь. Удачи 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шаркер Опубліковано: 23 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2013 Сразу перейду к п.6 "Арты идеи в пику архитекторам и т.д.", о чем собственно речь, делюсь уважаемые коллеги и единомышленники, тем, собственно раскрываю идею, зачем здесь (на форуме) общаемся? - это обмен информацией и возможность не утаить квалификацию личную да и научиться самим. Так вот теперь к телу, у нас по проекту есть вентканалы, которые начинаются на первом этаже, установлены в котельной, на себя забирают: 1. канал под котел - дымоход. 2. канал лестничный, находится в "шахте лестницы", + и сама лестница является - большим вентканалом. 3. канал - санузла первого этажа, граничит с котельной... а дальше самое интересное начинается, по проекту предусмотрен вентканал для кухни, Но - у меня от кухни до вентканала около 5-ти метров. На момент разработки проекта мы как-то и не задумывались на этим, но походу стройки, интенсивной начитки информации, выяснили, что горизонтальные вентканалы, на 5-ть метров, с естественной тягой - не делают. Дальше нюансик, у нас планируется на кухне вытяжка, но газовая плита. По нормам (поправьте если ошибаюсь), для помещения где есть газовая плита - необходим вентканал с естественной вентиляцией. Итог - подумали и решили сами себе добавить 2 -а вентканала, чтобы уйти от "ломания" и длины в 5-ть метров горизонтального вентканала. Просверлим в монолите между первым и вторым этажами 2-а круглых отверстия - диаметром в 130 мм. Рассчитали, вроде в стропила нигде не врежимся на фото место где будет сверление, после праздников вызовем спецов, фото выложу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шаркер Опубліковано: 26 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 И так вернемся к ранее описанному, но не показанному Была выгнана порядовка в 2-а камня, перед армопоясом. Сделал собственно только для того, чтобы можно было подойти к крыше, ну а дальше, саму крышу опереть на армопояс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шаркер Опубліковано: 26 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Ну собственно на фото все будет видно, залил армопояс сейчас поливаю 2 раза в день, утром и вечером Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шаркер Опубліковано: 26 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Теперь про будни. В результате стройки, появился еще один член семьи. Реально суровый пес. В первые же свои дни пребывания в коллективе, проявил себя как наглый, громкий и жадный субъект. Боимся, поэтому и кормим. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шаркер Опубліковано: 26 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 (змінено) В процессе стройки посещают иногда здоровые идеи и не очень. Я думаю, что каждый кто строил, ловил себя на мысли, что ищет место своей неуёмной фантазии. Ну или только про себя говорю так вот - в плане развития полезного пространства вокруг себя, и понимания в ограниченности рамками проекта, нашел внутри себя - не согласие с данными рамками, поэтому взял и построил "спецобъект №1". Жители данного объекта - 7 ед. - женского рода, 3 ед. - мужского. Во имя стратегии и задумки данного объекта, придется создать естественный отбор, и 2-е ед. мужского рода - удалить из коллектива. Сейчас между ними конкурс -на вакансию "Главный специалист объекта №1". Как-то раз, и подошло день рождение ребенка. Долго думал над подарком, но как говориться: "Устами младенца...", ребенок сам подсказал, что хочет - всеми известный из детства "предел мечтаний" собственную - Халабуду. Поиски безопасного дерева на участке ни к чему не привели, поэтому - реализован в альтернативном виде объект без номера - "Халабуда". Милости прошу лицезреть Змінено 26 червня 2013 користувачем Шаркер 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шаркер Опубліковано: 27 червня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 Итог - подумали и решили сами себе добавить 2 -а вентканала, чтобы уйти от "ломания" и длины в 5-ть метров горизонтального вентканала. Просверлим в монолите между первым и вторым этажами 2-а круглых отверстия - диаметром в 130 мм. Рассчитали, вроде в стропила нигде не врежимся на фото место где будет сверление, после праздников вызовем спецов, фото выложу Как обещал выкладываю отчет о сверлении: - нашел в интернете телефон - специалист по алмазному сверлению бетона - Паша. Объяснил ему что надо сделать договорились за цену, приехал сделать 2-а отверстия по 130 мм. Ребята очень толковые, так что рекомендую - работали быстро и качественно. Кому нужно - тел. дам в личку. Вроде ничего сложного при наличии специального оборудования для сверления, НО - столкнулись в принципе с простой сложностью, - определить место где сверлить, напомню - сверлить необходимо было монолит второго этажа, т.е. со второго на первый, для двух вентканалов - газовая плита и вытяжка. Элементарно минут 20, пытались как-то привязаться к размерам. В силу ограниченности пространства - на втором этаже сейчас установлена опалубка которая держит монолит - 2-го этажа - крыша, поэтому сделать замеры от стен не получалось. Вообщем пользуясь - параллелью стены колонны, рулеткой, линейкой и природным глазамером (так же для визуализации использовались кирпичи из которых будет выложен дымоход), сделали 2-а отверстия. Погрешность получилась 0,5 см. по второму отверстию. Я в целом доволен, на это и рассчитывал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шаркер Опубліковано: 11 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2013 И так, продолжу... вчера вернулись строители после отдыха - поработали 1,5 месяца - уехали отдохнуть, отдыхали - 2,5 недели. Отдыхали после залитого второго монолита и армопояса. на сегодняшний день - монолит сохнет уже 27 дней, опалубку буду снимать в следующую пятницу, на момент снятия будет - 35 дней, думаю нормально перестраховался Сейчас, начал делать - ванную на втором этаже, планировал и ГБ, передумал, поскольку у меня полстены внутренней из кирпича, т.к. в стене проходят вентканалы, решил уже все внутренние стены ванной (все две ), сделать из кирпича. В ближайших планах - перестенки второго этажа, лестница, вентканалы, фундамент террасы, терраса, септик. Одновременно, нахожусь в АКТИВНОМ поиске - кровельщиков, пока ищу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddrevniy Опубліковано: 11 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2013 Сразу перейду к п.6 "Арты идеи в пику архитекторам и т.д.", о чем собственно речь, делюсь уважаемые коллеги и единомышленники, тем, собственно раскрываю идею, зачем здесь (на форуме) общаемся? - это обмен информацией и возможность не утаить квалификацию личную да и научиться самим. Так вот теперь к телу, у нас по проекту есть вентканалы, которые начинаются на первом этаже, установлены в котельной, на себя забирают: 1. канал под котел - дымоход. 2. канал лестничный, находится в "шахте лестницы", + и сама лестница является - большим вентканалом. 3. канал - санузла первого этажа, граничит с котельной... а дальше самое интересное начинается, по проекту предусмотрен вентканал для кухни, Но - у меня от кухни до вентканала около 5-ти метров. На момент разработки проекта мы как-то и не задумывались на этим, но походу стройки, интенсивной начитки информации, выяснили, что горизонтальные вентканалы, на 5-ть метров, с естественной тягой - не делают. Дальше нюансик, у нас планируется на кухне вытяжка, но газовая плита. По нормам (поправьте если ошибаюсь), для помещения где есть газовая плита - необходим вентканал с естественной вентиляцией. Итог - подумали и решили сами себе добавить 2 -а вентканала, чтобы уйти от "ломания" и длины в 5-ть метров горизонтального вентканала. Просверлим в монолите между первым и вторым этажами 2-а круглых отверстия - диаметром в 130 мм. Рассчитали, вроде в стропила нигде не врежимся на фото место где будет сверление, после праздников вызовем спецов, фото выложу У меня в вентканалах вставлены пластиковые трубы. Соответственно на выходах наружу, в помещениях, пластиковые колена. Когда подключал газ, Газовщик ни в какую не хотел принимать систему из этого пластика. Говорил, что по стандартам, вентканал должен быть выложен из кирпича. Так что учтите на будущие, мало ли что Добавлено через 2 минуты И так, продолжу... вчера вернулись строители после отдыха - поработали 1,5 месяца - уехали отдохнуть, отдыхали - 2,5 недели. Отдыхали после залитого второго монолита и армопояса. на сегодняшний день - монолит сохнет уже 27 дней, опалубку буду снимать в следующую пятницу, на момент снятия будет - 35 дней, думаю нормально перестраховался Сейчас, начал делать - ванную на втором этаже, планировал и ГБ, передумал, поскольку у меня полстены внутренней из кирпича, т.к. в стене проходят вентканалы, решил уже все внутренние стены ванной (все две ), сделать из кирпича. В ближайших планах - перестенки второго этажа, лестница, вентканалы, фундамент террасы, терраса, септик. Одновременно, нахожусь в АКТИВНОМ поиске - кровельщиков, пока ищу Из личного опыта - ГБ не держит звук. Т.е. он хреновый звукоэзолятор. Делайте внутренние перестенки ТОЛЬКО из кирпича. Так будет комфортней и теши. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ezaichuk Опубліковано: 11 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2013 У меня в вентканалах вставлены пластиковые трубы. Соответственно на выходах наружу, в помещениях, пластиковые колена. Когда подключал газ, Газовщик ни в какую не хотел принимать систему из этого пластика. Говорил, что по стандартам, вентканал должен быть выложен из кирпича. Так что учтите на будущие, мало ли что Я понимаю дымоход из кирпича, но вентканал!!! Точно речь про него шла? Как вы решили этот вопрос с газовщиком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шаркер Опубліковано: 11 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2013 Из личного опыта - ГБ не держит звук. Т.е. он хреновый звукоэзолятор. Делайте внутренние перестенки ТОЛЬКО из кирпича. Так будет комфортней и теши. Есть такое дело, но еще играет роль плотность ГБ. Я на перестенки взял Д500. Добавлено через 3 минуты У меня в вентканалах вставлены пластиковые трубы. Соответственно на выходах наружу, в помещениях, пластиковые колена. Когда подключал газ, Газовщик ни в какую не хотел принимать систему из этого пластика. Говорил, что по стандартам, вентканал должен быть выложен из кирпича. Так что учтите на будущие, мало ли что Спасибо. Я гильзую - дымоход котла - кислото-стойкой нержавейкой - 1мм., и заодно гильзую нержавейкой вентканал - "вытяжки" и кухни - 0,6мм., тоже кислото-стойкой, поскольку остается комплект, 0,6 - была куплена раньше. Но потом решил ставить помимо газового котла еще и тт котел, а там надо брать более толстую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шаркер Опубліковано: 13 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2013 и заодно гильзую нержавейкой вентканал - "вытяжки" и кухни - 0,6мм., тоже кислото-стойкой, поскольку остается комплект, 0,6 - была куплена раньше. Но потом решил ставить помимо газового котла еще и тт котел, а там надо брать более толстую. Экскьюзми - поправка. Не получилась у меня такая идея увы. Я, подзабыл по ходу, что когда сделал отверстия в монолите - свои придуманные для доп. дымохода, то сделал их диаметром в 130 мм., а дымоход купленный из нержавейки я брал под димаметр основного дымохода в 150 мм. так что "переобуваюсь": 1. дымоход из нержавейки в 150 мм., и 0,6 мм. - толщина, кислотостойкий - буду продавать. 2. свои новые вентканалы на кухне под вытяжку и ЕВ кухни, буду "гильзовать" - "серым" пластиком в 110 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шаркер Опубліковано: 20 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 На сегодняшний день, не много продвинулся с последнего поста: 1. Сделал уже перестенки второго этажа. 2. Купил трубы для гильзовки двух вентканалов с кухни - один для ЕВ, другой для вытяжки. Диаметр отверстий - 130 мм. - 2 шт., купил 4 шт. по 4 м., серой трубы "европласт", 110 мм., (хотя она 100). Выпущу вниз от монолита/перекрытия первого этажа, на 50 см. + 3,45м высота второго этажа с монолитом + 4 м. верхняя точка конька, если что подрежу. 3. Начал делать террасу, сделал уже подушки 1мх1м, толщина 20см., делаю вровень по глубине с фундаментом дома - т.е. подушка на 1м., + 20 см., это уже -80 - пойдут "стойки". Ими дойду до "нуля", делаю 40х40, высота 80. От них пойдут колонны - я так их называю, 25х25, высота 2,85м. Заливаю и конструкцию делаю из арматуры. Думал сделать круглыми, но посчитал, что серой трубы у меня уйдет на 5000 грн., мне стало жалко их (грн.) , решил делать квадрат 25х25, потом облицую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шаркер Опубліковано: 21 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 Думал сделать круглыми, но посчитал, что серой трубы у меня уйдет на 5000 грн., мне стало жалко их (грн.) , решил делать квадрат 25х25, потом облицую. Мысль не бездействует, и мне вспомнилось, что где-то я слышал о том, что есть бумажные трубы для опалубки "колонн". Не много поискал, и нашел, математика другая - чем серые канализационные. Вот где нашел karton.lviv.ua/kartonnaja-opalubka-dlja-kolonn по их прайсу, тот диаметр, что меня заинтересовал, а это: диаметр = 300, длина = 3 метра, толщина 0,5 см. стоит 150 грн. Мне таких нужно 7 шт., итого 1050 грн., теперь надо только узнать как у них с доставкой в Одессу и все. Буду информировать как продвигаюсь 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
doc07 Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 Есть еще вариант. Берете обыкновенную пластиковую трубу нужного диаметра, разрезаете её вдоль ставите арматуру закрываете трубой, скручиваете проволокой заливаете бетоном. Сосед так делал колонны у себя в доме, правда трубу использовал не три мерта, а метра полтора и заливал 2 раза. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шаркер Опубліковано: 21 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 Берете обыкновенную пластиковую трубу нужного диаметра, ) Это ключевая фраза в алгоритме формирования колонны! ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 теперь надо только узнать как у них с доставкой в Одессу и все. Доставка перевозчиками сделает опалубку золотой. Проще уже сделать квадратное сечение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...