sand61111 Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 Подскажите частный дом площадь 195 кв.м в 2 этажа и 3-й мансардовый утеплены 10см пенопластом и ватой(внутри)отапливаеться от газового котла Протерм 24 квт-батареи-советский чугун и чугун как раньше в бытовках на заводах был,на каждой батарее-по 2 крана(Isma) вся разводка ППР25 чешской фольгированной ASG,на втором этаже перепад 50см пола и 3 батареии,что ниже расположены -плохо прогреваються.Хочу для 3-х этих батарей насосик 25/4-воткнуть.Как думаете-поможет? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 Добавление насоса ничего не даст. а скорее всего сделает только хуже. Вопрос в балансировке системы, а для этого на обратках каждого радиатора нужны радиаторные краники под шестигранник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 Вы не перепутали срисовывая? При такой разводке магистралей нужно очень постараться чтоб подключить батареи по однотрубной схеме. Ещё и подача\обратка в приборы снизу... Если всё как нарисовано, то насосом тут ситуацию не улучшить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sand61111 Опубліковано: 7 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 Вы не перепутали срисовывая? При такой разводке магистралей нужно очень постараться чтоб подключить батареи по однотрубной схеме. Ещё и подача\обратка в приборы снизу... Если всё как нарисовано, то насосом тут ситуацию не улучшить. это чисто схематически нарисовано:двухтрубная система- идет рядом две трубы:верхняя подача-нижняя обратка и все батареи врезаны снизу-снизу-подача-обратка,на всех батареях стоят по 2 крана(один рукой крутиться,-второй-под шестигранник) Но регулировка батарей не приводит к результату:3 батареи,которые имеют опуск около 50 см- вниз все равно-хуже прогреваються. Добавлено через 1 минуту Добавление насоса ничего не даст. а скорее всего сделает только хуже. Вопрос в балансировке системы, а для этого на обратках каждого радиатора нужны радиаторные краники под шестигранник. стоят такие краны,но регулировка-не помогает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 стоят такие краны,но регулировка-не помогает Ага. Вы перекрываете кранами на обратках все радиаторы дома и эти три радиатора не работают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sand61111 Опубліковано: 7 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 Ага. Вы перекрываете кранами на обратках все радиаторы дома и эти три радиатора не работают? я максимально поприжимал первый этаж,потом второй и третий,а эти три батареи-открыл полностью и они еле-еле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 я максимально поприжимал первый этаж,потом второй и третий,а эти три батареи-открыл полностью и они еле-еле Вырезайте эти три радиатора из системы и подключайте их отдельной веткой прямо от котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sand61111 Опубліковано: 7 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 Вырезайте эти три радиатора из системы и подключайте их отдельной веткой прямо от котла. это-не сделаешь-все трубы-под слоем штукатурки,потом гипс-кафель -обои-только ремонт прошел-гораздо проще насос врезать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 это-не сделаешь-все трубы-под слоем штукатурки,потом гипс-кафель -обои-только ремонт прошел-гораздо проще насос врезать Если я прав, то у Вас нет другого выхода. В любом случае сначала делается аудит системы (система пересчитывается), и только затем принимается решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 8 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2013 Ветка сильно перегружена. Добиться можно только очень тонкой регулировкой при условии что все радиаторы подключены по двухтрубной схеме (подача-обратка). А в идеале конечно отдельно запитать от котла. Ну и само-собой не забывать что может где-то воздух скапливаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...