Вомбат Опубліковано: 6 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2013 Нужно сделать наружную проводку по участку. Можно ли для этого использовать алюминиевый провод? Он будет подключаться к внутридомовой сети через вынесенную наружу розетку. Вся сеть внутри дома из меди. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2013 Нужно сделать наружную проводку по участку. Можно ли для этого использовать алюминиевый провод? Можно. Алюминий (с жилами, сечением до 16 мм2) не допускается только для электропроводок внутри жилых и пр. зданий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 6 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2013 А для нагрузки в 1,5 квт какое сечение алюминия брать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2013 Длительный допустимый ток для двух нагруженных алюминиевых проводников, сечением 2,5 мм2, в зависимости от способа прокладки - 14,5 - 22 А (3,2 - 4,8 кВт) Если линия длинная, а нагрузка - электродвигатель (пусковые токи 3-7 In), то сечение линии надо проверить на падение напряжения: Примечания 1 Максимальная длина кабеля с падением напряжения 4 % обеспечивается при номинальном напряжении 400 В, трехфазной системе электропроводки кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и медными жилами и температуре нагрева изоляции 55 °С. 2 При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два. 3 При кабелях с алюминиевыми жилами максимальную длину кабеля делят на 1,6. 4 Данную ориентировочную схему не применяют при длительно допустимых токах для проводников. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkk_ Опубліковано: 6 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2013 Нужно сделать наружную проводку по участку. Можно ли для этого использовать алюминиевый провод? Он будет подключаться к внутридомовой сети через вынесенную наружу розетку. Вся сеть внутри дома из меди. Алюминий превращается в труху, только когда контактирует непосредственно с медью при высокой влажности. В остальных случаях - проблем не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 7 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 Примечания 1 Максимальная длина кабеля с падением напряжения 4 % обеспечивается при номинальном напряжении 400 В, трехфазной системе электропроводки кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и медными жилами и температуре нагрева изоляции 55 °С. 2 При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два. 3 При кабелях с алюминиевыми жилами максимальную длину кабеля делят на 1,6. 4 Данную ориентировочную схему не применяют при длительно допустимых токах для проводников.Спасибо, только я мало чего понял Если буду использовать насос мощностью 1,2 квт или газонокосилку с тримером до 1 квт - какое сечение стоит брать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 7 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2013 А длина линии какая (от розетки до насоса)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 9 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2013 Метров сто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...