Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Алюминий + медь

Вомбат

Рекомендовані повідомлення

Нужно сделать наружную проводку по участку. Можно ли для этого использовать алюминиевый провод? Он будет подключаться к внутридомовой сети через вынесенную наружу розетку. Вся сеть внутри дома из меди.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно сделать наружную проводку по участку. Можно ли для этого использовать алюминиевый провод?

Можно. Алюминий (с жилами, сечением до 16 мм2) не допускается только для электропроводок внутри жилых и пр. зданий.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Длительный допустимый ток для двух нагруженных алюминиевых проводников, сечением 2,5 мм2, в зависимости от способа прокладки - 14,5 - 22 А (3,2 - 4,8 кВт)

 

Если линия длинная, а нагрузка - электродвигатель (пусковые токи 3-7 In), то сечение линии надо проверить на падение напряжения:

 

image028.jpg

 

Примечания

 

1 Максимальная длина кабеля с падением напряжения 4 % обеспечивается при номинальном напряжении 400 В, трехфазной системе электропроводки кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и медными жилами и температуре нагрева изоляции 55 °С.

 

2 При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два.

 

3 При кабелях с алюминиевыми жилами максимальную длину кабеля делят на 1,6.

 

4 Данную ориентировочную схему не применяют при длительно допустимых токах для проводников.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно сделать наружную проводку по участку. Можно ли для этого использовать алюминиевый провод? Он будет подключаться к внутридомовой сети через вынесенную наружу розетку. Вся сеть внутри дома из меди.

 

Алюминий превращается в труху, только когда контактирует непосредственно с медью при высокой влажности. В остальных случаях - проблем не будет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Примечания

 

1 Максимальная длина кабеля с падением напряжения 4 % обеспечивается при номинальном напряжении 400 В, трехфазной системе электропроводки кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и медными жилами и температуре нагрева изоляции 55 °С.

 

2 При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два.

 

3 При кабелях с алюминиевыми жилами максимальную длину кабеля делят на 1,6.

 

4 Данную ориентировочную схему не применяют при длительно допустимых токах для проводников.

Спасибо, только я мало чего понял :)

Если буду использовать насос мощностью 1,2 квт или газонокосилку с тримером до 1 квт - какое сечение стоит брать?