sadovnik 5 Опубліковано: 3 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2013 Здравствуйте. Электрик хочет вести проводку по деревянным балкам перекрытия в металорукаве. Балки перекрытия будут обшиваться и утепляться. Вопрос - плохо это или хорошо? И еще, он предлагает подрозетники до штукатурки не ставить. Мне кажется это не правильным. Помогите советом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solo4321 Опубліковано: 3 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2013 Есть нормы, а есть жизнь. Если это необходимо(по ситуации) то я бы по балке смело провел, но конечно с запасом по сечению. Подрозетники в штукатурке/кирпиче/бетоне-это вообще вопрос из серии "хочу/не хочу". Все ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 3 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2013 Есть нормы, а есть жизнь. Ага.. только нормы сохраняют жизнь, а отсебятина её подвергает опасности... Спорить не бум? Добавлено через 5 минут Электрик хочет вести проводку по деревянным балкам перекрытия в металорукаве. По сгораемым основаниям - в металлической трубе, ну на крайняк - в металлорукаве с негорючим (асбестовым) уплотнителем... Стоимость "правильного" металлорукава и гибкой металлической трубы разняться на пару гривен... стоит ли Ваша жизнь подобной экономии? Поставщик этой трубы есть на форуме - solarmaster - стучитесь в личку, скажите что нужна отожженая (повышенной гибкости) труба. Данную трубу можно и нужно использовать только на сгораемых основаниях, а далее просто пластиковая гофротруба так что не сильно и дорого получиться. Удачи! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2013 Есть нормы, а есть жизнь. Если это необходимо(по ситуации) то я бы по балке смело провел, но конечно с запасом по сечению. Нормы отражают опыт эксплуатации, причины и статистику пожаров. Являются образцом монтажа при котором достигается нормированная безопасность (в том числе и страховая защита) А то, что кулибинцы называют "жизнью" есть банальная некомпетентность и безответственность. Электрик хочет вести проводку по деревянным балкам перекрытия в металорукаве. Балки перекрытия будут обшиваться и утепляться. Вопрос - плохо это или хорошо? Скрытая проводка по сгораемым основаниям должна проводится только в стальных трубах или в стальных глухих коробах. P.S. Шарманщик уже ответил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solo4321 Опубліковано: 3 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2013 Спорить не бум? Я никого ни за что не агитирую. Но если мне нужно-я просто умножаю сечение(ага, то самое, которое по нормам) на три и ставлю. Внешнее воздействие(механическое) на провод конечно должно быть исключено. А сечение "по норме" конечно и прокладывать нужно "по норме". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2013 умножаю сечение Хоть на десять. Изоляция одинакова и возгорание идёт обычно не из-за перегрузки, а из-за дефектов изоляции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solo4321 Опубліковано: 3 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2013 Хоть на десять. Изоляция одинакова и возгорание идёт обычно не из-за перегрузки, а из-за дефектов изоляции А вот это как раз вопрос спорный. Кабеля бывают разные и изоляция на них тоже бывает разная. Но спорить все же не буду и отписываться в теме тоже больше не буду. Просто(как я указывал выше) я изложил свое ИМХО, наверное зря. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2013 А вот это как раз вопрос спорный. Чтобы спорить надо знать матчасть. Смотрите нормы толщин изоляций и оболочек и соответствующие ГОСТы на КПП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sadovnik 5 Опубліковано: 3 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2013 Ага.. только нормы сохраняют жизнь, а отсебятина её подвергает опасности... Спорить не бум? Добавлено через 5 минут По сгораемым основаниям - в металлической трубе, ну на крайняк - в металлорукаве с негорючим (асбестовым) уплотнителем... Стоимость "правильного" металлорукава и гибкой металлической трубы разняться на пару гривен... стоит ли Ваша жизнь подобной экономии? Поставщик этой трубы есть на форуме - solarmaster - стучитесь в личку, скажите что нужна отожженая (повышенной гибкости) труба. Данную трубу можно и нужно использовать только на сгораемых основаниях, а далее просто пластиковая гофротруба так что не сильно и дорого получиться. Удачи! Электрик предлагает прокладывать кабель в металорукаве. Думал покупать металорукав производства СКАТ. Как думаете это хороший производитель? А в общем, я сам против прокладки по деревянным балкам. У меня там будет утеплитель и нужно будет как то обходить кабель. Тот еще танец с бубнами. А решение электрика мне понятно, ему проще бросить по перекрытию, чем штробить стену и дышать пылью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 4 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2013 ему проще бросить по перекрытию, чем штробить стену и дышать пылью. А в чем простота ? Он же за работу денег получит а не ради процесса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олег747 Опубліковано: 4 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2013 Блин, при чём тут штробление?? Пусть электрик проложит кабель в металлической гнущейся трубе под балками! Прямо к балкам снизу и закрепит! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sadovnik 5 Опубліковано: 4 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2013 Блин, при чём тут штробление?? Пусть электрик проложит кабель в металлической гнущейся трубе под балками! Прямо к балкам снизу и закрепит! Не получиться, балки будут выпускаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 4 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2013 Не получиться, балки будут выпускаться. Ну так пусть штробит и не выеживается. Скат - это почти нормально - вот только помните про негорючий уплотнитель.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз