vpvip Опубліковано: 26 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 Доброго времени суток, Вчера залили бетон из миксера (М250 П3) - сегодня заехал посмотреть и обнаружил с десяток таких трещин (1-2 мм ширина). Из за чего это могло случиться и как исправлять? Глубина фундамента в землю 1м и 35 см. над землей. Ширина 30 см. Первым делом, что сделал - полил. Как часто надо поливать? Можно ли строить с такими трещинами. Планирую одноэтажное строение из газоблоков (8Х8). Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
talker Опубліковано: 26 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 Это усадочные трещины. Поливать раз в сутки-двое в зависимости от погоды. Если лента армированная, можно не переживать по этой причине. Одноэтажное здание должно стоять. Меня как проектировщика, смущает ширина ленты 30 см для 8 метрового пролета. Или это не пролет? Проект заказывали? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 26 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 Меня как проектировщика, смущает ширина ленты 30 см для 8 метрового пролета. Или это не пролет? Проект заказывали? а в чому проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergASG Опубліковано: 26 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 ....Меня как проектировщика, смущает....? И то что бетон нужно было после заливки укрыть целофаном, дабы предотвратить быстрое испарение влаги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vpvip Опубліковано: 26 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 Проект заказывали? Да, проэкт есть. Домик должен получиться как на моей аватарке. Добавлено через 1 минуту И то что бетон нужно было после заливки укрыть целофаном, дабы предотвратить быстрое испарение влаги. А сейчас есть смысл укрывать? Или просто поливать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergASG Опубліковано: 26 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 .....>А сейчас есть смысл укрывать? Или просто поливать? Необходимо постоянно увлажнять поверхность, не доводя до полного визуального высыхания, иначе будет то что у Вас, к сожалению. Смысл в укрывании есть, реже поливать придётся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 26 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 И то что бетон нужно было после заливки укрыть целофаном, дабы предотвратить быстрое испарение влаги. Перед роздаванням "стандартних" порад, бажано уважніше читати пояснення ТС. 1. "Вчера залили бетон из миксера (М250 П3)" 2. "сегодня заехал посмотреть и обнаружил" Вчора було +30? Вночі було +20? Коли цей бетон встиг швидко втратити вологу? Причина як завжди банальна - халтура при виготовленні бетону виробником та не дотримання співвідношення ВЦ. и обнаружил с десяток таких трещин Завтра їх буде ще більше. и как исправлять Вибрати іншого постачальника бетону. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergASG Опубліковано: 26 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 Перед роздаванням "стандартних" порад, бажано уважніше читати пояснення ......Влага испарилась из верхней части бетона, и трещины тому подтверждение, т.к процесс пепеременного увлажнения и высыхания свежеуложенного бетона как раз приводит волосным трещинам или растрескиванию поверхности.Куда уж мне до "порад", если Вибрати іншого постачальника бетону. Человек уже залил фундамет, по Вашему нужно этот демонтировать, и залить бетон от другого поставщика? Дело уже сделано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vpvip Опубліковано: 26 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 Вибрати іншого постачальника бетону. Предлагаете новый фундамент залить? Или может возможно этот как то исправить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 26 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 Предлагаете новый фундамент залить? Или может возможно этот как то исправить? Нічого Ви вже не зміните, але й смертельного там нічого немає. Дуже багато на форумі тем з аналогічними проблемами. Заливати новий фундамент немає ніякої необхідності, тріщини скоріше за все дійсно поверхневі. Просто прослідкуйте за утворенням нових та станом тих, що вже є. Нові можуть добавитись ще сьогодні - завтра. Надалі це зупиниться. Про іншого постачальника - маю на увазі надалі (життя ж не зупинилось). На форумі є Smereka, здається має відношення до виготовлення бетону - зверніться, можливо чимось допоможе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bisoffice Опубліковано: 26 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 и заоодно объявите вашего поставщика бетона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 26 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 Влага испарилась из верхней части бетона, и трещины тому подтверждение, Чим більше вологи тим швидше вона випаровується. При цьому більш інтенсивно зменшується об'єм бетону в цілому.Описувати більш детально елементарні речі не бачу сенсу. Добавлено через 3 минуты и заоодно объявите вашего поставщика бетона. Я не займаюсь виробництвом бетону, а проживаю 400км від Києва. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bisoffice Опубліковано: 27 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2013 Чим більше вологи тим швидше вона випаровується. При цьому більш інтенсивно зменшується об'єм бетону в цілому.Описувати більш детально елементарні речі не бачу сенсу. Добавлено через 3 минуты Я не займаюсь виробництвом бетону, а проживаю 400км від Києва. Я спрашивал ТС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vpvip Опубліковано: 27 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2013 Я спрашивал ТС Бетон поставлен ПП "Будіндустрія-1". Думаю необходим комментарий от Артема Semenovsky Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 27 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2013 Я спрашивал ТС Тоді вибачте. Добавлено через 11 минут Думаю необходим комментарий от Артема Semenovsky Було б цікаво. Хоча крайнім звичавно будуть робити Вас - не накривали, не поливали.... А всі накривання та поливання реально мають коріння з радянських рекомендацій по догляду за бетоном , коли простий люд про пластифікатори навіть не чув. Тоді для чого ж ті всі пластифікатори, які зменшують усадку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg8510 Опубліковано: 27 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2013 Примерно такая же ситуация:залил два дня назад первый миксер пришол в 16-00 второй в 17-00.Так вот где лили первый тоже появилось пару микротрещин буквально рано утром,а лили со второго-ни одной трещинки Мораль:халтурят на заводе 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 27 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2013 А ещё у водилы в миксере вода могла остаться от помывки после предшествующих работ. К сожалению культура многих наших производственников оставляет желать лучшего. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
penetrat Опубліковано: 4 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2013 (змінено) залечивание микротрещин (до 0,2 мм) "Пенетрат Гидро" (ссылка устарела) Ремонт трещин глубиной до 5 см. - "Парад РС 3" (ссылка устарела) Ремонт трещин до 15 см. "Парад РС 18" (ссылка устарела) Змінено 4 травня 2013 користувачем penetrat 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 4 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2013 Доброго времени суток, Вчера залили бетон из миксера (М250 П3) - сегодня заехал посмотреть и обнаружил с десяток таких трещин (1-2 мм ширина). Из за чего это могло случиться и как исправлять? Глубина фундамента в землю 1м и 35 см. над землей. Ширина 30 см. Первым делом, что сделал - полил. Как часто надо поливать? Можно ли строить с такими трещинами. Планирую одноэтажное строение из газоблоков (8Х8). Заранее спасибо. 1. У Вас высота фундамента 1350 мм. 2. У Вас не просто бетон, а железобетон. Да? 3. Возьму на себя смелость предположить, что глубина типичных усадочных трещин ну....5....15 мм. Это я к тому, что внизу под этими трещинами еще более метра кондиционного бетона. Влага из которого будет "испаряться" ну.....минимум месяца 3 - полгода. 4. Я не уверен, что бетонный брусок сечением 1 м не осилит Вашу одноэтажную (простите) избушку. 5. Поливать сверху летонточный фундамент очень веселое, но (честно) бесполезное занятие. На правильность набора прочности всего тела фундамента это не влияет. Лучше дайте надземной части дольше постоять в опалубке. 6. А Вы уверены , что залитый бетон там ниже не имеет пустот? Это я типа стращаю ;) 7. Верх фундамента, где сейчас трещинки будет накрыт гидроизоляцией и закрыт от негоды газоблочной стеной. Вывод.Мой :D 1. Если Вам не нравится внешний вид фундамента замажьте трещинки раствором. 2. Не портите себе жизнь сомнениями : "Можно ли строить с такими трещинами." Вопрос ко всем участникам : Что? Действительно нужно поливать верхушку ленточного фундамента высотой 1350 мм водой? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vpvip Опубліковано: 6 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2013 1. У Вас высота фундамента 1350 мм. 2. У Вас не просто бетон, а железобетон. Да? 3. Возьму на себя смелость предположить, что глубина типичных усадочных трещин ну....5....15 мм. Совершенно верно. После снятия опалубки буду делать итоговые заключения. Планирую снять 9 мая. Итого бетон в опалубке будет находиться 14 дней. Или на дольше оставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2013 Итого бетон в опалубке будет находиться 14 дней. Или на дольше оставить? Вполне достаточно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_U Опубліковано: 6 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2013 Что? Действительно нужно поливать верхушку ленточного фундамента высотой 1350 мм водой? Після залиття в жарку погоду його необхідно укривать, не допускаючи втрати вологи. Поливати верхушку фундамента необхідно, щоб не допускати нових температурно-усадочних тріщин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vpvip Опубліковано: 10 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 Вчера снял опалубку и успокоился - трещины только поверхносные, замечаний нет. Вот остается только дилемма - ремонтировать трещины или оставить как есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 Смысла ремонтировать поверхностную трещину фундамента в данном случае нет (это не тонкостенная конструкция). Трещина как и писали - от избытка воды в верхнем слое бетона, сам такие имел( бетон аналогично - Будиндустрия (группа Ковальская) с сертификатами ). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 ремонтировать трещины или оставить как есть? Не потрібно, хіба що є сильне бажання і лишні кошти 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...