Садовый кооператив. Есть ТП на 100 кВА.

 

Сколько домов можно подключить по 10кВт?

 

Какого сечения должен быть ал. кабель (3 х L + PEN), если все 25 домов на одной линии, а последний находится на расстоянии 350 м. от ТП?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Радист, в условиях указан кАбель, т.е. подразумевается подземная прокладка? Или всё же будет применен провод (СИП) и прокладка будет воздушной?

Для расчетов это важно.

ЗЫ: И еще: что бы здесь ни насчитали, выбор лучше будет сделать из условий перспективы замены ТП на более мощную и с расчетной нагрузкой потребителей кВт по 16.5 (если электроотопление - то и больше)... Хотя, если у Вас чистое садоводство с летними домиками без круглодичного проживания...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Радист, в условиях указан кАбель, т.е. подразумевается подземная прокладка? Или всё же будет применен провод (СИП) и прокладка будет воздушной?

Для расчетов это важно.

ЗЫ: И еще: что бы здесь ни насчитали, выбор лучше будет сделать из условий перспективы замены ТП на более мощную и с расчетной нагрузкой потребителей кВт по 16.5 (если электроотопление - то и больше)... Хотя, если у Вас чистое садоводство с летними домиками без круглодичного проживания...

Да, Вы правы, будет воздушка, СИП.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

100кВа это примерно 80кВт

Да, но еще существует такое понятие как коэффициент одночасності.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не понял, что такое коэффициент одночастности но транс будет давать примерно такую мощность при100% загрузке
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИМХО:

- в данном случае суммарная заявленная мощность всех потребителей (10 х 25 = 250кВт) значительно больше номинальной мощности тр-ра (80кВт). Даже применив минимальные кос фи, коэффициенты спроса и одновременности общая потребляемая мощность будет значительно превышать номинальную тр-ра. Поэтому:

- если не планируете увеличивать мощность тр-ра, то делайте расчет линии для расчетной мощности 80кВт (АВ 125А перед тр-ром, что = 82.5кВт). Этим условиям вполне удовлетворит сечение 50 мм.кв СИП,

- если замена тр-ра и увеличение заявленной мощности абонентов планИруется, то надо знать о каких цифрах идет речь...

ИМХО...

 

ЗЫ: Из практики: 3 кВт - вполне достаточная величина мощности, которую можно представить подключенной к сети (освещение, ТВ, комп, эл. чайник). Если все 25 потребителей одновременно будут подключать такую мощность, то суммарно она составит 75 кВт (что не превышает 80-ти кВт тр-ра). Имхо, со 100 кВА ТП - жить можно...

Змінено користувачем Aleks_Gomel
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я "за Здравие", а Вы "за Упокой".

 

ИМХО:

- в данном случае суммарная заявленная мощность всех потребителей (10 х 25 = 250кВт) значительно больше номинальной мощности тр-ра (80кВт). Даже применив минимальные кос фи, коэффициенты спроса и одновременности общая потребляемая мощность будет значительно превышать номинальную тр-ра.

То есть Вы считаете, что у них одновременно будут включены все потребители?

 

Вот, уже сам нашел:

2013-04-26_230450.thumb.jpg.9b01bbbf39afc3938e65cc7d21f9e929.jpg

2013-04-26_230513.thumb.png.4a2355a5863fb3af91617cb4ed0aa184.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Коеф. одночасності для 24 котеджів з постійним проживанням без електроплит дорівнює 0,22.

Виходить до ТП потужністю 100 кВА, або 80 кВт можна приєднати будинків з споживаною потужністю 80/0,22=363 кВт, а якщо це будинки не з постійним проживанням, як у нас, то ще більше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Радист, для Вас самым правильным будет обратиться к проектировщикам - получите официальный документ с обоснованными расчетами.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понятие дачные домики в последнее время имеет размытые границы. От классики советских времен- небольшие одно или двух этажных строения, где люди проживают в теплое время года, до коттеджей с круглогодичным функционалом и электроотоплением. Каков ваш дачный массив, соотношение указанных объектов и будет ключевым в ответе хватит мощностей или нет.

Кроме расчетных величин которые дадут точную цифру, и в одном и в другом случае, нужно понимать, что низкое напряжение летом, создаст неудобства, но они по ряду причин не будут, столь критичны как низкое напряжение зимой при постоянном проживании. Если массив- классические дачи на лето, хватит и еще останется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На сколько я знаю, у ТП есть понятие краткосрочной и долгосрочной допустимой перегрузки, и эти цифры впечатляют, ими не стоит пренебрегать.

Что касается кВА -> кВт, нужно учитывать характер потребителей, особенно сезонный, когда включается электрический обогрев, и "100 кВА -> 80 кВт" может не получится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ДБН В.2.5-23:2010

 

Таблица 3.3

Характеристика коттеджа

Значение коэффициента одновременности Код при количестве жилищ (коттеджей)

1

3

6

9

12

15

18

24

40

60

100

200

400

С плитами на природному газе

1,00

0,65

0,51

0,38

0,32

0,28

0,26

0,22

0,18

0,16

0,14

0,12

0,11

С электроплитами мощностью до 10,5 кВт включительно

1,00

0,81

0,50

0,38

0,32

0,29

0,27

0,24

0,20

0,18

0,16

0,14

0,13

То же и полным электроотоплением пл. 150м2

1,00

0,87

0,65

0,56

0,52

0,50

0,49

0,47

0,44

0,42

0,41

0,40

0,39

То же и полным электроотоплением пл. 300 м2

1,00

0,90

0,73

0,66

0,63

0,62

0,60

0,59

0,57

0,55

0,54

0,53

0,52

То же и полным электроотоплением пл. 600 м2

1,00

0,91

0,81

0,77

0,75

0,74

0,73

0,72

0,70

0,69

0,68

0,675

0,67

Примечание. Коэффициенты одновременности для всех коттеджей представлены с учетом проточных электроводоподогревающих приборов. Для коттеджей с электроотоплением значения Код приведены для режима постоянного включения электроотопительных приборов на протяжении отопительного сезона

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ДБН В.2.5-23:2010

 

Таблица 3.3

...

И зачем эти длинные куплеты? А я что прилепил...

Змінено користувачем Радист
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...