Радист Опубліковано: 26 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 Садовый кооператив. Есть ТП на 100 кВА. Сколько домов можно подключить по 10кВт? Какого сечения должен быть ал. кабель (3 х L + PEN), если все 25 домов на одной линии, а последний находится на расстоянии 350 м. от ТП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 26 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 Радист, в условиях указан кАбель, т.е. подразумевается подземная прокладка? Или всё же будет применен провод (СИП) и прокладка будет воздушной? Для расчетов это важно. ЗЫ: И еще: что бы здесь ни насчитали, выбор лучше будет сделать из условий перспективы замены ТП на более мощную и с расчетной нагрузкой потребителей кВт по 16.5 (если электроотопление - то и больше)... Хотя, если у Вас чистое садоводство с летними домиками без круглодичного проживания... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Радист Опубліковано: 26 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 Радист, в условиях указан кАбель, т.е. подразумевается подземная прокладка? Или всё же будет применен провод (СИП) и прокладка будет воздушной? Для расчетов это важно. ЗЫ: И еще: что бы здесь ни насчитали, выбор лучше будет сделать из условий перспективы замены ТП на более мощную и с расчетной нагрузкой потребителей кВт по 16.5 (если электроотопление - то и больше)... Хотя, если у Вас чистое садоводство с летними домиками без круглодичного проживания... Да, Вы правы, будет воздушка, СИП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porbp Опубліковано: 26 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 100кВа это примерно 80кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Радист Опубліковано: 26 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 100кВа это примерно 80кВт Да, но еще существует такое понятие как коэффициент одночасності. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porbp Опубліковано: 26 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 Не понял, что такое коэффициент одночастности но транс будет давать примерно такую мощность при100% загрузке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 26 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 (змінено) ИМХО: - в данном случае суммарная заявленная мощность всех потребителей (10 х 25 = 250кВт) значительно больше номинальной мощности тр-ра (80кВт). Даже применив минимальные кос фи, коэффициенты спроса и одновременности общая потребляемая мощность будет значительно превышать номинальную тр-ра. Поэтому: - если не планируете увеличивать мощность тр-ра, то делайте расчет линии для расчетной мощности 80кВт (АВ 125А перед тр-ром, что = 82.5кВт). Этим условиям вполне удовлетворит сечение 50 мм.кв СИП, - если замена тр-ра и увеличение заявленной мощности абонентов планИруется, то надо знать о каких цифрах идет речь... ИМХО... ЗЫ: Из практики: 3 кВт - вполне достаточная величина мощности, которую можно представить подключенной к сети (освещение, ТВ, комп, эл. чайник). Если все 25 потребителей одновременно будут подключать такую мощность, то суммарно она составит 75 кВт (что не превышает 80-ти кВт тр-ра). Имхо, со 100 кВА ТП - жить можно... Змінено 26 квітня 2013 користувачем Aleks_Gomel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Радист Опубліковано: 26 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 Я "за Здравие", а Вы "за Упокой". ИМХО: - в данном случае суммарная заявленная мощность всех потребителей (10 х 25 = 250кВт) значительно больше номинальной мощности тр-ра (80кВт). Даже применив минимальные кос фи, коэффициенты спроса и одновременности общая потребляемая мощность будет значительно превышать номинальную тр-ра. То есть Вы считаете, что у них одновременно будут включены все потребители? Вот, уже сам нашел: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Радист Опубліковано: 26 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 Коеф. одночасності для 24 котеджів з постійним проживанням без електроплит дорівнює 0,22. Виходить до ТП потужністю 100 кВА, або 80 кВт можна приєднати будинків з споживаною потужністю 80/0,22=363 кВт, а якщо це будинки не з постійним проживанням, як у нас, то ще більше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 26 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2013 Радист, для Вас самым правильным будет обратиться к проектировщикам - получите официальный документ с обоснованными расчетами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex40in Опубліковано: 27 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2013 Понятие дачные домики в последнее время имеет размытые границы. От классики советских времен- небольшие одно или двух этажных строения, где люди проживают в теплое время года, до коттеджей с круглогодичным функционалом и электроотоплением. Каков ваш дачный массив, соотношение указанных объектов и будет ключевым в ответе хватит мощностей или нет. Кроме расчетных величин которые дадут точную цифру, и в одном и в другом случае, нужно понимать, что низкое напряжение летом, создаст неудобства, но они по ряду причин не будут, столь критичны как низкое напряжение зимой при постоянном проживании. Если массив- классические дачи на лето, хватит и еще останется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 27 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2013 в реалии 160 кВА питает по 120-200 домов спокойно, без напряга. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fatalenergy Опубліковано: 27 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2013 На сколько я знаю, у ТП есть понятие краткосрочной и долгосрочной допустимой перегрузки, и эти цифры впечатляют, ими не стоит пренебрегать. Что касается кВА -> кВт, нужно учитывать характер потребителей, особенно сезонный, когда включается электрический обогрев, и "100 кВА -> 80 кВт" может не получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 28 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 ДБН В.2.5-23:2010 Таблица 3.3 Характеристика коттеджа Значение коэффициента одновременности Код при количестве жилищ (коттеджей) 1 3 6 9 12 15 18 24 40 60 100 200 400 С плитами на природному газе 1,00 0,65 0,51 0,38 0,32 0,28 0,26 0,22 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 С электроплитами мощностью до 10,5 кВт включительно 1,00 0,81 0,50 0,38 0,32 0,29 0,27 0,24 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 То же и полным электроотоплением пл. 150м2 1,00 0,87 0,65 0,56 0,52 0,50 0,49 0,47 0,44 0,42 0,41 0,40 0,39 То же и полным электроотоплением пл. 300 м2 1,00 0,90 0,73 0,66 0,63 0,62 0,60 0,59 0,57 0,55 0,54 0,53 0,52 То же и полным электроотоплением пл. 600 м2 1,00 0,91 0,81 0,77 0,75 0,74 0,73 0,72 0,70 0,69 0,68 0,675 0,67 Примечание. Коэффициенты одновременности для всех коттеджей представлены с учетом проточных электроводоподогревающих приборов. Для коттеджей с электроотоплением значения Код приведены для режима постоянного включения электроотопительных приборов на протяжении отопительного сезона Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Радист Опубліковано: 28 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2013 (змінено) ДБН В.2.5-23:2010 Таблица 3.3 ... И зачем эти длинные куплеты? А я что прилепил... Змінено 28 квітня 2013 користувачем Радист Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...