FLASH Опубліковано: 11 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2009 и теперь они горят раз в неделю. Оказалось это ошибка многих электриков. Будте внимательны к этому моменту. Есть две схемы включения. Обе работают, но одна в корне неправильная. Правильная схема только такая 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 11 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2009 покажи неправильную. даже не могу представить как еще можно подключить... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Said Опубліковано: 11 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2009 и теперь они горят раз в неделю. Оказалось это ошибка многих электриков. Будте внимательны к этому моменту. Есть две схемы включения. Обе работают, но одна в корне неправильная. Правильная схема только такая Принципиальная не проблема. А покажи ка монтажную, да на двухклавишный проходной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 11 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2009 вот ссылка на правильную и неправильную. И та и другая работает, но одна из за индуктивности лампы при переходных процессах убивает выключатель очень быстро (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
homeauto.com.ua Опубліковано: 11 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2009 Есть две схемы включения. Обе работают, но одна в корне неправильная. Дык, так ведь на промышленно выпускаемых переключателях все полюса маркируются: что там можно перепутать? Или вы самопальные ставили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 12 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2009 вот ссылка на правильную и неправильную. [/url] по этой ссылке на "неправильной схеме" КЗ возникнет не через "какое-то время", а сразу при переключении обоих проходных выключателей на фазу... То есть примерно через 15-20 секунд после монтажа - обычно ж начинаешь щелкать, проверяя работу. П.С. у меня при самостоятельном монтаже (несколько ламп на два проходных выкл) выключатели не сгорели - только автомат-пакетник на стабе выбивало. Пришлось переделать сразу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 12 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2009 вот ссылка на правильную и неправильную. И та и другая работает, но одна из за индуктивности лампы при переходных процессах убивает выключатель очень быстро (ссылка устарела) Опа, интересно. Спасибо. А я отчего-то думал переключение на ноле делать...=( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 12 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2009 Я вам скажу -неправильно сделать не получиться это надо умудриться. Даже не представляю как это сделать. Один тройной прово на один выкл. другой тройной на второй, крайние жилы меж собой а средние то же самое как от обычного на разрыв. Ну чего сложного? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 12 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2009 по этой ссылке на "неправильной схеме" КЗ возникнет не через "какое-то время", а сразу при переключении обоих проходных выключателей на фазу... То есть примерно через 15-20 секунд после монтажа - обычно ж начинаешь щелкать, проверяя работу. П.С. у меня при самостоятельном монтаже (несколько ламп на два проходных выкл) выключатели не сгорели - только автомат-пакетник на стабе выбивало. Пришлось переделать сразу. Посмотрите на "неправильную" схему внимательно. Никакое КЗ там не возникнет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 12 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2009 Дык, так ведь на промышленно выпускаемых переключателях все полюса маркируются: что там можно перепутать? Или вы самопальные ставили? Покажу тебе вsключатели проходные от турков и от GE. Нигде нет маркировок фаз только стрелочки нарисованы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 12 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2009 Ну они же называют их-универсальными. Там рисунок или стрелки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 12 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2009 и самое неприятное ,что переделать нельзя теперь. Нужно тянуть два дополнительных провода. Долбить стены. Уроды блин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yorik_21 Опубліковано: 12 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2009 и самое неприятное ,что переделать нельзя теперь. Нужно тянуть два дополнительных провода. Долбить стены. Уроды блин. А какие лампы у Вас стоят? Даже при такой "неправильной схеме" лампы накаливания и галогенки 220 В должны работать без проблем. Лампы с электронным пуском или с дросселями, скорее всего, приведут к подгоранию контактов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 12 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2009 А какие лампы у Вас стоят? Даже при такой "неправильной схеме" лампы накаливания и галогенки 220 В должны работать без проблем. Лампы с электронным пуском или с дросселями, скорее всего, приведут к подгоранию контактов. дошел до того что стоит одна лампа 60 ватт 220 вольт на выключатель и он горит раз в 2 месяца. если более сто ватт то это на недельку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Said Опубліковано: 12 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2009 дошел до того что стоит одна лампа 60 ватт 220 вольт на выключатель и он горит раз в 2 месяца. если более сто ватт то это на недельку. Поменяй сами выключатели. Эти просто подгорают, не выдерживают тока. А то, что не хватило проводов как раз и относится к моему первому вопросу про МОНТАЖНУЮ схему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yorik_21 Опубліковано: 12 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2009 дошел до того что стоит одна лампа 60 ватт 220 вольт на выключатель и он горит раз в 2 месяца. если более сто ватт то это на недельку. Я не думаю что проблема из-за такого подключения, не те токи и напряжения, чтобы между контактами дугу пускать, хотя и схема через ж...пу сделана. Неплохо было бы фото раскуроченого сгоревшего выключателя (группы контактов). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 12 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2009 и самое неприятное ,что переделать нельзя теперь. Нужно тянуть два дополнительных провода. Долбить стены. Уроды блин. А чего они не в коробке розделаны. вскрой коробку и переделай. главное что б по три жилы отходило на выключатель а там розберешся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 12 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2009 если я вскрою коробку толку не будет. надо чтобы два выключателя соединялись двумя проводами между собой, а у меня один провод. Я пробовал трех производителей выключателей. Один турция и два дорогих немецких. все подгорают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 12 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2009 если я вскрою коробку толку не будет. надо чтобы два выключателя соединялись двумя проводами между собой, а у меня один провод. Я пробовал трех производителей выключателей. Один турция и два дорогих немецких. все подгорают Ни разу не поджарилась или подгорела ни одна пара контактов у механизмов JUNG или MERTEN. А эксплуатируются у иных заказчиков с 1994 года, 14 лет, это что не показатель?. Хотите, что бы стоило копейку, а работало на рупь? Перпетуум мобиле ищите? Сейчас такое количество подделок и как-бы "по лицензии" нашлепанных железяк, что вход только один - брать у дилера или с прямых поставок, что собственно и делаю, "потому и работает" - как в рекламе.... Читаю и не могу отделаться от мысли - Господа хорошие, а ведь все, или почти все проблемы обсуждаемые на форуме под девизом:"Уроды, блин, что натворили и т.д.", имеют один корень - желание съэкономить на оплате нормальных спецов...., а потом уже "уроды и т.д." Тому яркий пример, эта тема.... Расшифровка цепочки, я думаю не требуется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EugeneH Опубліковано: 12 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2009 (змінено) если я вскрою коробку толку не будет. надо чтобы два выключателя соединялись двумя проводами между собой, а у меня один провод. Я пробовал трех производителей выключателей. Один турция и два дорогих немецких. все подгорают Цікавий випадок. Хоча з схеми не зовсім зрозуміло, особливості саме Вашої розводки. Може намалаюєте а ми помізкуємо може що і придумаємо. Наскільки па'ятаю, є схемотехнічні рішення для подавляння іскри. Використовується в вибухо- пожежо-небезпечних приміщеннях. Які саме нажаль вже не памятаю. Тут є приклад - два дросселя чотири конденсатори Змінено 12 лютого 2009 користувачем EugeneH Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EugeneH Опубліковано: 12 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2009 Читаю и не могу отделаться от мысли - Господа хорошие, а ведь все, или почти все проблемы обсуждаемые на форуме под девизом:"Уроды, блин, что натворили и т.д.", имеют один корень - желание съэкономить на оплате нормальных спецов...., а потом уже "уроды и т.д." Тому яркий пример, эта тема.... Расшифровка цепочки, я думаю не требуется? А як їх розпізнати, цих "нормальных спецов"? Буває що й ціну зарядять дай Боже, а на результат роботи страшно дивитись... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kravchuk14 Опубліковано: 13 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2009 А як їх розпізнати, цих "нормальных спецов"? Буває що й ціну зарядять дай Боже, а на результат роботи страшно дивитись... Ни кому не верю, в идеале украсть миллион уе, уволиться и самому делать все. А логика у меня такая потому, что у отца на стройке элитные воиска электриков не знают закон Ома. Закончил я КПИ, электромеханик, так вот троешники наши (они действительно тыпые, не из тек кто шарит, да просто лентяй или семьей занят) - все сейчас проектируют, мне страшно становится, когда подумаю что такой лифт спроектирует. И ничего, работают, проекты утверждают, монтируют. Всем неверующим прагматикам - уважуха. Правда когда времени мало идешь играть в лотерею (в смысле подбора персонала) А схема помогла, кстати очень даже. Подгоает понимаю потому, что в "неправильной" схеме полюс выключателя между фазой и нулем в любой момент времени, а в правильной между фазой и обрывом (логично, блин) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антип Опубліковано: 13 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2009 Закончил я КПИ, электромеханик, А в каком году? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 13 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2009 А вы почитайте ответы прорабов в "ищю строителей" Все пишут, быстро, качественно недорого.. Еще ни один честно не признался что они криворукие уроды и мало что знают. Все называются куртыми спецами и цены ставят как будто они доктора физки. Цена, цена, цена...... Доктор физики.... я не миллионер....да я сам - запросто.... Всё это, к сожалению, подтверждает мои слова.... Как выбрать правильного спеца - только рекомендации и собственный опыт, НО! первое и самое определяющее, не может называться ЦЕНА!!! Опыт, объекты уже сделанные и сданные, сайт, инструмент(уровень его, а не наличие), спецодежда с логотипом, вот те маленькие зацепочки, которые позволяют делать правильный выбор.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kravchuk14 Опубліковано: 14 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2009 Цена, цена, цена...... Доктор физики.... я не миллионер....да я сам - запросто.... Всё это, к сожалению, подтверждает мои слова.... Как выбрать правильного спеца - только рекомендации и собственный опыт, НО! первое и самое определяющее, не может называться ЦЕНА!!! Опыт, объекты уже сделанные и сданные, сайт, инструмент(уровень его, а не наличие), спецодежда с логотипом, вот те маленькие зацепочки, которые позволяют делать правильный выбор.. Афигеть - обтрусить жлоба с вокзала, одеть его, дать инструмет и незнающий человек наймет. Ну да обьекты - да покажут тебе что он и не делал или в подмастерьях был. Я не спорю - может вы специалист, может фирма ваша отвечает за качество, я видел и талантливых людей - но их 1 на 100, а это риск... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...