blacktigra Опубліковано: 2 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2017 Лучше резать внизу (до входа в коллектор)? Там где черные трубы Rehau ? Обратные клапана на подаче "стрелкой" от электрокотла к гребенке, и на обратке от гребенки к котлу ? Это что бы в случае работы газового котла не погнало подачу от газ.котла в электро котел ? Обрезать трубу возле натяжной гильзы, выкрутить фитинги из коллектора, срезать гильзы с остатками труб. Вкрутить тройники, обратные клапан, фитинги одеть гильзу и натянуть трубы. Обратные клапаны стрелкой от котлов к гребенке на подаче. На обратке обратные клапаны не нужны. Не уверен правда что потом получится легко трубу натянуть снова на фитинг, там она у вас забетонирована судя по фотке и выходит из пола не соосно. Я бы сблокировал отключение электрокотла при включении газового, чтобы они оба не тужились на один коллектор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 2 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2017 Обрезать трубу возле натяжной гильзы, выкрутить фитинги из коллектора, срезать гильзы с остатками труб. Вкрутить тройники, обратные клапан, фитинги одеть гильзу и натянуть трубы. Обратные клапаны стрелкой от котлов к гребенке на подаче. На обратке обратные клапаны не нужны. Не уверен правда что потом получится легко трубу натянуть снова на фитинг, там она у вас забетонирована судя по фотке и выходит из пола не соосно. Я бы сблокировал отключение электрокотла при включении газового, чтобы они оба не тужились на один коллектор. Все правильно, только подача не влезет. Там тройник нужно ставить торцом в термоклапан. Налево вверх ЭК. Направо с помощью уголков, скорее всего медных (у них меньше расстояние) приводить к Рехаувскому угловому фитингу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 2 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2017 Все правильно, только подача не влезет. Да, согласен. Придется покрутиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 2 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2017 Сегодня обнаружила мама в селе такую картину : На котле Immergas eolo Mini 24 датчик давления показал 0 и котел соответственно выдал ошибку По телефону обьяснил как добавить водички в систему и он перезапустился Ранее пару раз в году я примечал что давление чуть меньше 1 и добавлял. Но чтобы 0 и в отказ - такого ещё небыло В чем может быть причина ? Есть проблема которую нужно устранять или это нормальная работа и я просто упустил момент долива ? трубы ППР Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 2 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2017 Нужно перенести кухонную мойку на 3.5 метра вдоль стены , какой диаметр канализационной трубы выбрать и какой наклон задать чтобы избежать засорения ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 2 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2017 В чем может быть причина ? Сими же и отвечаете... трубы ППР П.С.: забыл когда у себя добавлял воду в СО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 2 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2017 50мм и под уклоном небольшим.Я так думаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 2 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2017 Нужно перенести кухонную мойку на 3.5 метра вдоль стены , какой диаметр канализационной трубы выбрать и какой наклон задать чтобы избежать засорения ?50 мм., уклон от 2 см/м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 2 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2017 Сими же и отвечаете...разжуйте плиз ппр в принципе пропускает воду или где-то лопнуло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 2 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2017 разжуйте плиз ппр в принципе пропускает воду или где-то лопнуло? сначала расширительный бак проверьте, аж потом утечки... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 2 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2017 ппр в принципе пропускает воду Да ну нет конечно. или где-то лопнуло? Похоже где-то течь. На форуме много холивара про замечательные трубы из ППР с фото протечек. Читал, что некоторые при разводке ППР обязательно устанавливают автоподпитку, так как течи рано или поздно будут... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 2 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2017 Да ну нет конечно. Похоже где-то течь. На форуме много холивара про замечательные трубы из ППР с фото протечек. Читал, что некоторые при разводке ППР обязательно устанавливают автоподпитку, так как течи рано или поздно будут... Откуда такие галлюциногены? ППР хороший материал, если спаян добротно и со знанием дела, никаких протечек быть не может. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 2 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2017 никаких протечек быть не может. Т.е. перманентное уменьшение давления в СО это в принципе нормально и форумчанину DraVVa можно не беспокоиться? ППР хороший материал Был неправ. Охаял такой замечательный материал. Причём сделал это первым на нашем форуме. Надеюсь простите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Т.е. перманентное уменьшение давления в СО это в принципе нормально и форумчанину DraVVa можно не беспокоиться? Был неправ. Охаял такой замечательный материал. Причём сделал это первым на нашем форуме. Надеюсь простите? Материал ни при чём. Если поинтересуетесь у знакомых живущих в квартирах на что они меняют старые трубы, то убедитесь что ХВ только ППР, ГВ - ППР/сталь, ЦО - сталь/ППР. А давление во всех перечисленных трубах посерьезнее будет чем в автономной СО. В этом же случае, как и всегда, причину нужно искать. Или брак при монтаже и есть в невидимом месте течь, или собирается много газа и маловат РБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 разжуйте плиз ппр в принципе пропускает воду или где-то лопнуло? Первым делом отключите котел. Закройте под ним краны. откройте верхнюю крышку, слейте с котла воду (там есть кран-мануал читать), кран этот не закрывать. Взять авто насос с манометром. Из расширительного бака выкрутить золотник, поставить новый. Накачать давление в бак прим 1,2-1,5. Закрутить сливной кран. проверить слюной, водой не травит ли золотник. Все собрать на место и запустить СО. Если давление опять будет падать, это уже серьезно и "лучший в мире" материал ППР дал маху:D. Нужно будет искать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Если давление опять будет падать, это уже серьезно и "лучший в мире" материал ППР дал маху:D. Нужно будет искать. Ну почему же сразу "лучший в мире материал":)? Кажый вид труб под свои задачи. Для автономки, классической двухтрубки, лучший материал медь или сталь. Из-за дороговизны меди хороших диаметров и часто отсутствия спецов работающих со сталью, многие выбирают ППР (за хорошее соотношение цены и величины внутреннего прохода трубы и фасонины). И правильно делают, работает ППР довольно хорошо (из недостатков - большой коэф. линейного расширения и недостаточная для ТТ макс. темп.), если он не "левый", правильно подобраннеый и грамотно спаянный. Там же где кажый прибор запитывается непосредственно от коллектора и можно существенно занизить проход трубы/фасонины (лучевая разводка) "лучшим в мире материалом" может быть металлопастиковая трба, которая, кстати, при неумелом монтаже тоже со временем может "дать маху":). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Ну почему же сразу "лучший в мире материал":)? Кажый вид труб под свои задачи. Для автономки, классической двухтрубки, лучший материал медь или сталь. Из-за дороговизны меди хороших диаметров и часто отсутствия спецов работающих со сталью, многие выбирают ППР (за хорошее соотношение цены и величины внутреннего прохода трубы и фасонины). И работает ППР довольно хорошо, если он не "левый", правильно подобраннеый и грамотно спаянный. Там же где кажый прибор запитывается непосредственно от коллектора и можно существенно занизить проход трубы/фасонины (лучевая разводка) "лучшим в мире материалом" может быть металлопастиковая трба. знаете не в обиду вам, немного подправлю Вы имеете ввиду классическую двухтрубку типа гравитационки (большие диаметры). Так вот в этой системе движение теплоносителя происходит за счет нагревания воды и расширения оной, т.е. практически кипяток. ППР не предназначен для таких задач. И если многие монтажники собирают на ППРе такие системы, то обычно это связано с тем что- " пАтАмуШта у мИня есть тока пОяльник и нАжовка пА метаЛу". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimich99 Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Ну почему же сразу "лучший в мире материал":)? Кажый вид труб под свои задачи. Для автономки, классической двухтрубки, лучший материал медь или сталь. Из-за дороговизны меди хороших диаметров и часто отсутствия спецов работающих со сталью, многие выбирают ППР (за хорошее соотношение цены и величины внутреннего прохода трубы и фасонины). И правильно делают, работает ППР довольно хорошо (из недостатков - большой коэф. линейного расширения и недостаточная для ТТ макс. темп.), если он не "левый", правильно подобраннеый и грамотно спаянный. Там же где кажый прибор запитывается непосредственно от коллектора и можно существенно занизить проход трубы/фасонины (лучевая разводка) "лучшим в мире материалом" может быть металлопастиковая трба, которая, кстати, при неумелом монтаже тоже со временем может "дать маху":). ППР - велика роль людського фактора, скільки бачив траблів то всі на місцях пайок. Останній треш був коли 25 чи 32 труба з муфти вилетіла через три роки експлуатації. Але це не значить що ППР дно і це не значить що кожне з'єднання буде вилітати. Але коли проходжу біля ринку і бачу як горци з чемоданчиками за 130 грн і снопами ппр труб навіть не Екопластік валять шеренгами з базара, мені хочеться блювати. Собі ППР ніколи б не поставив, хіба в підвалі на ХВС в районі фільтрів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 ППР - велика роль людського фактора, скільки бачив траблів то всі на місцях пайок. Останній треш був коли 25 чи 32 труба з муфти вилетіла через три роки експлуатації. Але це не значить що ППР дно і це не значить що кожне з'єднання буде вилітати. Але коли проходжу біля ринку і бачу як горци з чемоданчиками за 130 грн і снопами ппр труб навіть не Екопластік валять шеренгами з базара, мені хочеться блювати. Собі ППР ніколи б не поставив, хіба в підвалі на ХВС в районі фільтрів. Что-то мне подсказывает что Вы паячную трубу с клеевой (которую забыли помазать клеем) перепутали . Свищи на месте пайки видел не раз, но чтоб не подтекало, а потом вырвало... А косяки повылазившие на нонейм металопластиковых трубах Вы не видели ? Именно по этому я и акцентировал что монтаж должен производиться квалифицированно. Из оригинальных труб и фитингов (пусть не Экопласт, но проверенными), опытными монтажниками и хорошим инструментом. Если Вы в теме, то знаете что за 130 грн. даже хорошую насадку 1/2" на паяльник не купить. У нас уже лет 15 активно ППР и в водоснабжении, и в отоплении, и никто не жалуется. знаете не в обиду вам, немного подправлю Вы имеете ввиду классическую двухтрубку типа гравитационки (большие диаметры). Так вот в этой системе движение теплоносителя происходит за счет нагревания воды и расширения оной, т.е. практически кипяток. ППР не предназначен для таких задач. И если многие монтажники собирают на ППРе такие системы, то обычно это связано с тем что- " пАтАмуШта у мИня есть тока пОяльник и нАжовка пА метаЛу". Смысл обсуждать жопоруких "монтажников" без инструмента? Если обсуждать и сравнивать разные виды материалов и трубных систем и не скатываться в флуд, стоит априори принимать что материал оригинальный, инструмент соответствующий и монтажник квалифицированный. Касаемо ППР. Все задачи под которые он заточен написаны на самой трубе. Соблюдайте и всё будет Ок. Спасибо что объяснили как работает гравитационка . Вот только у меня дома почему-то система в режиме ЕЦ никогда не разогревалась на подаче выше 65 гр., а дельта, в режиме ЕЦ, в самый холодный период не более 15 гр., в среднем 10 гр. Я же имел ввиду не ЕЦ, а обычную двухтрубку, по схеме подключения ОП. И проходы в ней нужны так же хорошие. Не такие как для ЕЦ, но и не металлопласт с его сильно зауженными проходами, особенно у фасонины. В случае с хорошими диаметрами меньше гидродинамические сопротивления (насос работает без нагрузки (больше резерв, меньше потребляет эл.)), все приборы прогреваются равномерно, дельта между подачей и обраткой (верх и низ ОП) минимальная. У меня, к примеру, с насосом дельта всего 3-5 гр., а температура на подаче не поднимается даже до 50 гр. Как следствие ниже температура уходящих газов и выше КПД. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimich99 Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Что-то мне подсказывает что Вы паячную трубу с клеевой (которую забыли помазать клеем) перепутали . Свищи на месте пайки видел не раз, но чтоб не подтекало, а потом вырвало... А косяки повылазившие на нонейм металопластиковых трубах Вы не видели ? Именно по этому я и акцентировал что монтаж должен производиться квалифицированно. Из оригинальных труб и фитингов (пусть не Экопласт, но проверенными), опытными монтажниками и хорошим инструментом. Если Вы в теме, то знаете что за 130 грн. даже хорошую насадку 1/2" на паяльник не купить. У нас уже лет 15 активно ППР и в водоснабжении, и в отоплении, и никто не жалуется. То був ППР, просто вилетів, сам був в шоці. Ну пару років назад по 130 грн паяльниками весь базар був забитий. А сам я фанат міді, якісного металопласта і пекса і променевої топології без тройників в стяжці. P.S ППР зпоганив низький поріг входу в "майстри" тими дешевими паяльниками і фітінгами. Тому купа дічі там крутиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 P.S ППР зпоганив низький поріг входу в "майстри" тими дешевими паяльниками і фітінгами. Тому купа дічі там крутиться.Ну с этим нельзя не согласиться. Системы под пайку позволяют стартовать почти с нуля. Как в плане профессионализма, так и в плане инструмента :D. Собственно как и системы металлопласта с резьбовыми фитингами, и некогда клеевые системы. У нас тоже часто такое встречается - сначала делают "интерны" задёшево, потом вызывают тех кто делает нормально и по нормальной цене. В итоге заказчик платит полторы+ цены за монтаж, ещё раз за слив (если дом ЖЭКовский) и имеет кучу гемороя. И это ещё повезёт если не затопят никого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimich99 Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Ну с этим нельзя не согласиться. Системы под пайку позволяют стартовать почти с нуля. Как в плане профессионализма, так и в плане инструмента :D. Собственно как и системы металлопласта с резьбовыми фитингами, и некогда клеевые системы. У нас тоже часто такое встречается - сначала делают "интерны" задёшево, потом вызывают тех кто делает нормально и по нормальной цене. В итоге заказчик платит полторы+ цены за монтаж, ещё раз за слив (если дом ЖЭКовский) и имеет кучу гемороя. И это ещё повезёт если не затопят никого. Тут десь раніше обговорювали вже такі питання що краще з матеріалів, так вот ще звучав параметр "зручність" монтажа. МП зігнув і підвів, а ППРом товстим 15 пайок треба зробити і 2 години мучитись і ще ймовірність запаяти прохід. Труби і фітінги товсті що теж створює певні проблеми , і ще мінус що не гнеться. Ну і сам матеріал ППРа то до 70 градусів що теж мінус. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Тут десь раніше обговорювали вже такі питання що краще з матеріалів, так вот ще звучав параметр "зручність" монтажа. МП зігнув і підвів, а ППРом товстим 15 пайок треба зробити і 2 години мучитись і ще ймовірність запаяти прохід. Труби і фітінги товсті що теж створює певні проблеми , і ще мінус що не гнеться. Ну і сам матеріал ППРа то до 70 градусів що теж мінус. ну вот вы и логически подвели. что или МЕДЬ или АКСИАЛ!:D по рехау часто есть акции, купи материала на 30 тыс и получи инструмент в подарок. а что такое 30 тыс по РЕХАУ? это один обьект! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 Тут десь раніше обговорювали вже такі питання що краще з матеріалів, так вот ще звучав параметр "зручність" монтажа. МП зігнув і підвів, а ППРом товстим 15 пайок треба зробити і 2 години мучитись і ще ймовірність запаяти прохід. Труби і фітінги товсті що теж створює певні проблеми , і ще мінус що не гнеться. Ну і сам матеріал ППРа то до 70 градусів що теж мінус.Сантехника это специальность в которой на первом месте законы физики (теплотехника, гидродинамика), а уже потом стоят дизайн, смета и удобство монтажа. Кто соблюдает последовательность, тот всегда с заказами. С лучевой разводкой СО по п.1 ошибиться практически невозможно. А вот если Вам нужно заменить стояки ХВС/ГВС на 3 этаже девятиэтажки? Или заменить в этой же квартире савецкие негреющие конвектора на современные ОП? Какие трубы выберете? Тут удобство монтажа не прокатит, затормозите гидродинамику по стоякам - будут проблемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 3 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2017 по рехау часто есть акции, купи материала на 30 тыс и получи инструмент в подарок Да ладно. За покупку материалов на $1100 кто-то дарит инструмент на $400 (дешевле наборов не видел)? Я гораздо больше купил. Инструмент продавец нахаляву даёт в пользование, но чтобы подарить... ну вот вы и логически подвели. что или МЕДЬ или АКСИАЛ! А лучше и то и то... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз