Vikctor Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 Пытаюсь нарыть нужное мне оборудование для комфортного пользования водопроводом в существующих условиях. Весной предстоит подключить одноэтажный дом к центральному водопроводу. Магистраль расположена в 8-10 м от ввода воды в топочной на глубине чуть более 2 м. Проблема в том, что в период полива в светлое время суток самотёком вода до точек разбора не доходит. Соседи выкручиваются по разному. Кто-то устанавливает накопительные ёмкости + насос. А кто-то просто насос с гидро аккумулятором. В принципе мне больше нравится второй вариант - во-первых не придётся загромождать топочную лишними предметами, а во-вторых не придётся бороться с застойными явлениями. В идеале мне нужен как можно менее шумный насос (+ необходимая автоматика), который можно настроить таким образом - при нормальном напоре из магистрали насос не должен включаться, а при слабом напоре/его отсутствии насос должен включаться автоматически. Если такая связка в какие-то периоды не будет справляться, то я добавлю накопительную ёмкость. И выбранный насос с автоматикой должны суметь работать с ёмкостью в том числе. Другими словами - домочадцам не нужно знать - самотёком бежит вода или её качает насос (из магистрали или ёмкости), когда они открывают кран. Те кто уже решал подобные задачи, посоветуйте мне что-то среднего уровня для указанных потребностей. Самостоятельно я смог подобрать многоступенчатый мало шумный насос (в описании на сайтах продавцов указано 55дБ, а в фирменном руководстве по эксплуатации <70дБ) Grundfos MQ3-35. Но не уверен, подходит ли он под указанные условия. Также не уверен необходим ли ему контроллер Grundfos PM 1 15. Вроде в самом насосе есть какая-то управляющая/защитная электроника. И вообще правильно ли я представляю схему подключения? Сначала на подводящей трубе (после счётчика и фильтров) монтируется модуль Grundfos PM 1, затем сам насос (можно ли соединить жёстко на медную трубу или необходимо использовать антивибрационные резиновые шланги в оплётке?), затем через тройник отвод на гидроаккумулятор (литлов на 80-100) и далее на распределительные коллекторы. Если понадобится таки накопительная ёмкость, то она подключается до РМ 1? И всё это хозяйство монтируется на единственной ветке ХВС или байпасной? Байпас на случай, если насос с управляющим модулем таки не сможет включаться только "по требованию", когда вода не течёт из магистрали самотёком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 MQ3-35 в таких целях пользовать не так чтоб не имеет смысла, но ограничено - в ней ничего нельзя перестроить под себя, все настройки намертво вшиты в плате. Смотрите в сторону СМ3 и автоматики РМ2 с вариантом с ГА или без ГА. Она же потом просто перестраивается в режим работы с емкостью и при необходимости с частотником 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 Смотрите в сторону СМ3 и автоматики РМ2 с вариантом с ГА или без ГА. Она же потом просто перестраивается в режим работы с емкостью и при необходимости с частотником Если добавить частотник, то за похожие деньги можно взять SCALA 2. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 при необходимости с частотником Если добавить частотник Приятно конечно, когда тебя считают олигархом...Но покупать блок управления, позволяющий продлить ресурс насоса, по цене 2 насосов, я в общем не планировал... за похожие деньги можно взять SCALA 2 Прочитал. Проникся. Такое впечатление что она полностью покрывает все мои потребности. И даже гидро аккумулятор не нужен. одна проблема. Это новинка 2016г и не уверен, что девайс уже продаётся. Во всяком случае цену (€345) нашёл только на одном сайте, и тот за паребриком... Но могу и подождать появления этой станции у нас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 Но могу и подождать появления этой станции у нас. Вроде как Грюндфос у нас ее презентовал недавно, видел сообщение в теме о сантехнических пупах. На ютубе есть ролики где она вживую эксплуатируется. Задумываюсь себе о такой станции. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 На ютубе есть ролики где она вживую эксплуатируется. Да, ролики уже смотрю вовсю. Вроде как Грюндфос у нас ее презентовал недавно Да, презентаций полно. Станций нет и цен тоже. Это как с Логомаксом 12кВт одноконтурным. Все о нём слышали, но никто не видел... видел сообщение в теме о сантехнических пупах. Поищу. Вообще громадное спасибо. Для меня неожиданно самой трудной проблемой в ОВК именно обустройство ввода кАлечной магистральной воды оказалось... А тут одна установка за более-менее приемлемые деньги всё решает. Если найденная мной цена не фейковая конечно... Осталось таки узнать у практиков - можно ли насосную станцию жёстко садить на медные подвод/отвод или нужен резиновый шланг. Шланг не хочется - самое слабое место в системе будет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matroskin14 Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 Пытаюсь нарыть нужное мне оборудование для комфортного пользования водопроводом в существующих условиях. Весной предстоит подключить одноэтажный дом к центральному водопроводу. Магистраль расположена в 8-10 м от ввода воды в топочной на глубине чуть более 2 м. Проблема в том, что в период полива в светлое время суток самотёком вода до точек разбора не доходит. Соседи выкручиваются по разному. Кто-то устанавливает накопительные ёмкости + насос. А кто-то просто насос с гидро аккумулятором. В принципе мне больше нравится второй вариант - во-первых не придётся загромождать топочную лишними предметами, а во-вторых не придётся бороться с застойными явлениями. В идеале мне нужен как можно менее шумный насос (+ необходимая автоматика), который можно настроить таким образом - при нормальном напоре из магистрали насос не должен включаться, а при слабом напоре/его отсутствии насос должен включаться автоматически. Если такая связка в какие-то периоды не будет справляться, то я добавлю накопительную ёмкость. И выбранный насос с автоматикой должны суметь работать с ёмкостью в том числе. Другими словами - домочадцам не нужно знать - самотёком бежит вода или её качает насос (из магистрали или ёмкости), когда они открывают кран. Те кто уже решал подобные задачи, посоветуйте мне что-то среднего уровня для указанных потребностей. Самостоятельно я смог подобрать многоступенчатый мало шумный насос (в описании на сайтах продавцов указано 55дБ, а в фирменном руководстве по эксплуатации <70дБ) Grundfos MQ3-35. Но не уверен, подходит ли он под указанные условия. Также не уверен необходим ли ему контроллер Grundfos PM 1 15. Вроде в самом насосе есть какая-то управляющая/защитная электроника. И вообще правильно ли я представляю схему подключения? Сначала на подводящей трубе (после счётчика и фильтров) монтируется модуль Grundfos PM 1, затем сам насос (можно ли соединить жёстко на медную трубу или необходимо использовать антивибрационные резиновые шланги в оплётке?), затем через тройник отвод на гидроаккумулятор (литлов на 80-100) и далее на распределительные коллекторы. Если понадобится таки накопительная ёмкость, то она подключается до РМ 1? И всё это хозяйство монтируется на единственной ветке ХВС или байпасной? Байпас на случай, если насос с управляющим модулем таки не сможет включаться только "по требованию", когда вода не течёт из магистрали самотёком. Схемку можно набросать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 Осталось таки узнать у практиков - можно ли насосную станцию жёстко садить на медные подвод/отвод или нужен резиновый шланг. Шланг не хочется - самое слабое место в системе будет... Я не практик, но садил бы на гибкие подводки. Или вставлял виброизоляторы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s3rg Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 FA393234100 Хромированный фильтр НР-НР 3/4* с сеткой 100 мкм. Сергей, спасибо за мудрые советы и помощь в приобретении отличного оборудования по очень хорошей цене :drinks: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 Шланг не хочется - самое слабое место в системе будет... Видео по запросу: www.instagram.com/p/BQ5j0TFAfc0/?taken-by=glenheatspec Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 Видео по запросу: Вот нет меня в фейсбуках и прочих инстаграмах, а они всё наступают на мою жизнь... Ничего - не посмотрю и это видео... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 Вот нет меня в фейсбуках и прочих инстаграмах, а они всё наступают на мою жизнь... Ничего - не посмотрю и это видео... Чтобы посмотреть видео не нужна регистрация. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 Чтобы посмотреть видео не нужна регистрация. В трёх браузерах не получилось... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 Приятно конечно, когда тебя считают олигархом...Но покупать блок управления, позволяющий продлить ресурс насоса, по цене 2 насосов, я в общем не планировал... Прочитал. Проникся. Такое впечатление что она полностью покрывает все мои потребности. И даже гидро аккумулятор не нужен. одна проблема. Это новинка 2016г и не уверен, что девайс уже продаётся. Во всяком случае цену (€345) нашёл только на одном сайте, и тот за паребриком... Но могу и подождать появления этой станции у нас. я его уже щюпал если что - смогу помочь в покупке. Он реально тихо работает. Заявлено 47дБл 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 В трёх браузерах не получилось... Только ради вас. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 а кто или что его так жестоко? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 27 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2017 а кто или что его так жестоко? Я не знаю предыстории, это видео из инстаграма какого-то сантехника. На баке видно потеки ржавчины, так что уже были предпосылки для беды. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 1 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 Кто-то может что-то сказать за радиаторы и полотенцесушителя Zehnder? Они есть в стране? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 1 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 Кто-то может что-то сказать за радиаторы и полотенцесушителя Zehnder? Они есть в стране? Полным полно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 1 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 Пытаюсь нарыть нужное мне оборудование для комфортного пользования водопроводом в существующих условиях. ............. Я решил подобный вопрос с частотником SIRIO, одна фаза вход, выход на трехфазный мотор. Всасывает из емкости с 4 м глубины, 10м горизонталь, и подает из подвала на 1-2 -й этажи. Насос 0,55 кВт, установлено давление 3,6 б. Рекомендуется с ГА 1-2 литра, я пока играюсь с 5-литровым. Уровень шума... Тише, чем простой гидрофор, скажем, на 1-м этаже его из подвала не слышно. По цене, SIRIO 350e, + насос 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 1 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 Имеется коллектор ТП (7 контуров, примерно 460 м трубы, около 50 м2 площади). Есть мысли врезать в этот коллектор маломощный электрокотел (ориентировочно мощностью порядка 3 кВт) и настроить так, что бы поддерживал заданную температуру (обратки) - так сказать "постоянный комфорт" на теплом полу. Коллектор прямо врезан в трубы подачи/обратки от газового котла (спрятаны под стяжкой). Как лучше это сделать? В каком месте лучше подключить подачу и обратку от электрокотла ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 2 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2017 Как лучше это сделать? В каком месте лучше подключить подачу и обратку от электрокотла ? Что-то мне подсказывает, что котел такой мощности у вас никогда не будет выключаться, будет как в песне- не я имею пол, а пол имеет меня 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 2 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2017 По цене, SIRIO 350e, + насос Вышеописанный GRUNDFOS SCALA2 имеет рекомендованную розничную цену €428. Ещё и скидку как водится можно попросить... Судя по описанию, должен справиться со всеми описанными Вами задачами. При этом, насколько я понял, он не нуждается в гидро аккумуляторе. П.С.: я потому и не рассматривал блоки частотного регулирования, что они стоят дороже приличных насосов. А вот если частотник с насосом интегрированы в один корпус, да ещё и просят за этот девайс более-менее разумные деньги, то это совсем другое дело... Плюс мотор однофазный (для меня важно) и шумит очень ненавязчиво. П.С.С.: Частотник у Вас подключён посредством дюймовых шлангов? Один в металлической оплётке, а второй непонятно... Долго служат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 2 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2017 Как лучше это сделать? В каком месте лучше подключить подачу и обратку от электрокотла ? Через тройники, так же как и газовый подключен. На подачу поставить обратные клапаны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 2 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2017 Что-то мне подсказывает, что котел такой мощности у вас никогда не будет выключаться, будет как в песне- не я имею пол, а пол имеет меня По моим подсчетам у меня уходит примерно 0,36 куба газа на каждый градус разницы температур (помещение - улица). Иными словами при желаемых 23С в помещении если на улице 10С - то расход ~ 5 м3 газа в сутки, если на улице 0С - расход ~ 8 м3 газа в сутки. Если пересчитать м3 в кВт (1 м3 ~ 8 кВт) то получается до 0С мощности 3кВт должно полностью хватать для отопления всей квартиры (восполнения теплопотерь). Врезка электрокотла преследует больше цели комфорта на теплом полу нежели отопления. Газовый котел так и будет работать, только будет переведен в режим "Термостат" (сейчас "Постоянно модуляция"). Иными словами электрокотел будет просто греть ТП "совместно" с газовым (который будет работать по Ткомнатной). Если температура ТП достигнута, а в помещении "холодно" - то будет включаться газовый котел. Через тройники, так же как и газовый подключен.На подачу поставить обратные клапаны. Лучше резать внизу (до входа в коллектор)? Там где черные трубы Rehau ? Обратные клапана на подаче "стрелкой" от электрокотла к гребенке, и на обратке от гребенки к котлу ? Это что бы в случае работы газового котла не погнало подачу от газ.котла в электро котел ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...