К сожалению правильно требует, они принимают оборудование, но не сертификат соответствия, а декларацию соответствия должны.

Знаете я в одном городишке под Киевом переставил настенников туеву кучу, т.к почти поголовно в городе у всех автономки. Никаких таких сертификатов газконтора, облгаз (Боярка) не требовали. Только паспорт и сервисный договор, в исключительных случаях гарантийное письмо, что котел перенастроен на меньшую мощность.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В газконтору надо предоставить ДОГОВОР с сервисным центром или фирмой, на обслуживание котла. В свою очередь они дают все бумаги на котла, которые требует газконтора. Не поддавайтесь на провокации газконторы. Где такие требования?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В газконтору надо предоставить ДОГОВОР с сервисным центром или фирмой, на обслуживание котла.

в Макарове было так-же

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где такие требования?

Так это может в Макарове.

Есть инструкция Киевгаз и наказ Держгірпромнагляд. Рассказываю как в Киеве и как было.Требования основаны на том что типа Киевгаз не участовал в установке и оборудование мое не акредитовано у них, а ответственность лежит на КиевГазе и типа они будут нести ответственность, о чем есть пометка в договоре на поставку газа.

Все это было осенью 2016. Печерский район.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите:drinks: есть ли в Украине сенсорные смесители, кроме Китая, по необморочным ценам ? И стоит ли его хотеть.. насколько плох Китай с алиекспресса ? заранее спасибо
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где такие требования?

Так это может в Макарове.

Есть инструкция Киевгаз и наказ Держгірпромнагляд. Рассказываю как в Киеве и как было.Требования основаны на том что типа Киевгаз не участовал в установке и оборудование мое не акредитовано у них, а ответственность лежит на КиевГазе и типа они будут нести ответственность, о чем есть пометка в договоре на поставку газа.

Все это было осенью 2016. Печерский район.

 

Очередной развод и выкачка денег.

Импортными котлами занимаются фирмы, которые имеют лицензии и договора с газконторой...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помогите разобраться в выборе и сложить такой себе рейтинг брендов унитазов, от лучшего к худшему.

AM-PM. Colombo. Roca. KOLO.

или может что-то другое посоветуете на бюджет до 10тис.грн.

кто что скажет, интересно узнать мнения сантехников по качеству и надежности.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите:drinks: есть ли в Украине сенсорные смесители, кроме Китая, по необморочным ценам ? И стоит ли его хотеть.. насколько плох Китай с алиекспресса ? заранее спасибо

 

Жена хотела смеситель на кухню... такой, чтобы и с гибким шлангом был, и с жестким гусаком... У нас точно можно было 2 года назад в обморок упасть от цен на такие смесители. На помощь пришел Аллиэкспресс :) 2 года - полет нормальный :-P а по такой цене, то можно раз в год менять, но ведь не ломается... а вот смеситель для умывальника в ванной из Эпицентра уже вовсю бежит... с*ка :evil: за ту цену мог несколько штук в Китае заказать...

 

Добавлено через 3 минуты

Помогите разобраться в выборе и сложить такой себе рейтинг брендов унитазов, от лучшего к худшему.

AM-PM. Colombo. Roca. KOLO.

или может что-то другое посоветуете на бюджет до 10тис.грн.

кто что скажет, интересно узнать мнения сантехников по качеству и надежности.

 

Только не Colombo... их у нас в Славуте делают. У них есть удивительное свойство... когда смываешь после "по-большому", то "продукт жизнедеятельности" по кругу плавает, но не тонет... хорошо, если с третьего раза смоет... у нас на работе их понаставили - нинарадуемся :)

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

помогите разобраться в выборе и сложить такой себе рейтинг брендов унитазов, от лучшего к худшему.

AM-PM. Colombo. Roca. KOLO.

Пользуюсь KOLO Record уже наверное лет 7. Ну что сказать - нормальный унитаз, и это...он смывает :D Себе взял такой же.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... а вот смеситель для умывальника в ванной из Эпицентра уже вовсю бежит... с*ка :evil: за ту цену мог несколько штук в Китае заказать...

 

Три года назад взял в ЭЦ смеситель для умывальника в ванной Grohe - уже начал подтекать. Мастер советует: а) подтянуть, б) смазать фирменной смазкой или в) заменить весь смеситель, так как оригинальный 32-й картридж (и не заменяемый с аналогами других производителей) стоит порядка 50 у.е.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пользуюсь KOLO Record уже наверное лет 7. Ну что сказать - нормальный унитаз, и это...он смывает :D Себе взял такой же.

При бюджете до 10 тис., можно и на Вилерой, Идо или Густавберг замахнуться.:)

 

Добавлено через 1 минуту

Три года назад взял в ЭЦ смеситель для умывальника в ванной Grohe - уже начал подтекать. Мастер советует: а) подтянуть, б) смазать фирменной смазкой или в) заменить весь смеситель, так как оригинальный 32-й картридж (и не заменяемый с аналогами других производителей) стоит порядка 50 у.е.

Всегда советую заказчикам: "Берите смесители с 40 катриджами"

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Три года назад взял в ЭЦ смеситель для умывальника в ванной Grohe - уже начал подтекать. Мастер советует: а) подтянуть, б) смазать фирменной смазкой или в) заменить весь смеситель, так как оригинальный 32-й картридж (и не заменяемый с аналогами других производителей) стоит порядка 50 у.е.

смазать фирменной смазкой (она трудносмываема водой) и подтянуть..

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всегда советую заказчикам: "Берите смесители с 40 катриджами"

 

Разве у Grohe 40-ка взаимозаменяемая?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я менял катриджи, даже на Axor. Кажеться была 30.

Цена, да, на весь ряд немаленькая.

40 потому, что намного реже выходит из строя.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При бюджете до 10 тис., можно и на Вилерой, Идо или Густавберг замахнуться.:)

Не знаю, какие сейчас цены, но когда покупал себе он стоил около 1200грн. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Летом обращался с подобным вопросом, сейчас возникла та же ситуация, но, то что помогло летом, сейчас не помогает.

 

Имею: насос Pedrollo JSWm 15MX, реле давления однофазное с защитой от сухого хода Square D 9013FSG 2B8M4, гидроаккумулятор Aquapress AFC100SB. Автоматика включает насос при падении давления до 1,4 атм, выключает при 2,5 атм. Давление при водозаборе стало резко падать, около 2-4 литра спущенной воды и давление упало до 1,4 атм, насос включается. В нормальном режиме падало давление и включался насос после слива около 10 л воды.

 

Летом, при таких же симптомах по рекомендациям с этой ветки, подкачал давление в гидробаке до 1,3 атм и все заработало как надо. Сейчас подкачиваю, но давление все равно быстро падает. Летом, насколько помню, то что я подкачивал никак не отражалось на манометре при реле давления, т.е. давление в гидроаккумуляторе было свое, а на манометре при реле давления было свое. Сейчас эти значения равны. Если на манометре при реле давления сейчас 1,4 атм, при замере через ниппель на гидроаккумуляторе тоже 1,4 атм. 2,5 атм также одновременно показывает и на манометре реле давления и на манометре через ниппель гидроаккумулятора.

 

Думал порвалась груша, но сосед говорит, когда у него порвалась груша, то насос включался сразу как открывал кран. В моем случае могу слить около 2-4 литров воды, потом включается насос. Также открывал кран на гидроаккумуляторе, при первом открытии слилось 30-40 мл воды и всё. Потом открывал ещё несколько раз - воды не было. Через ниппель вода вообще не сочилась.

 

Подскажите, пожалуйста, что в чем может быть причина быстрого падения давления?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Летом обращался с подобным вопросом, сейчас возникла та же ситуация, но, то что помогло летом, сейчас не помогает.

 

Имею: насос Pedrollo JSWm 15MX, реле давления однофазное с защитой от сухого хода Square D 9013FSG 2B8M4, гидроаккумулятор Aquapress AFC100SB. Автоматика включает насос при падении давления до 1,4 атм, выключает при 2,5 атм. Давление при водозаборе стало резко падать, около 2-4 литра спущенной воды и давление упало до 1,4 атм, насос включается. В нормальном режиме падало давление и включался насос после слива около 10 л воды.

 

Летом, при таких же симптомах по рекомендациям с этой ветки, подкачал давление в гидробаке до 1,3 атм и все заработало как надо. Сейчас подкачиваю, но давление все равно быстро падает. Летом, насколько помню, то что я подкачивал никак не отражалось на манометре при реле давления, т.е. давление в гидроаккумуляторе было свое, а на манометре при реле давления было свое. Сейчас эти значения равны. Если на манометре при реле давления сейчас 1,4 атм, при замере через ниппель на гидроаккумуляторе тоже 1,4 атм. 2,5 атм также одновременно показывает и на манометре реле давления и на манометре через ниппель гидроаккумулятора.

 

Думал порвалась груша, но сосед говорит, когда у него порвалась груша, то насос включался сразу как открывал кран. В моем случае могу слить около 2-4 литров воды, потом включается насос. Также открывал кран на гидроаккумуляторе, при первом открытии слилось 30-40 мл воды и всё. Потом открывал ещё несколько раз - воды не было. Через ниппель вода вообще не сочилась.

 

Подскажите, пожалуйста, что в чем может быть причина быстрого падения давления?

 

Может груша напрочь забита чем то типа песка? Или может она тупо замерзла?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Замерзнуть не может, в подвале +6 - +8°, а вот забиться песком вполне может, т.к. когда сервис чистит бойлер, то говорит, что на нагревательных стержнях не накипь, а кварц.

 

Т.е. надо достать грушу, почистить и поставить на место. Или уже лучше купить новую, т.к. старая может порваться при чистке?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Замерзнуть не может, в подвале +6 - +8°, а вот забиться песком вполне может, т.к. когда сервис чистит бойлер, то говорит, что на нагревательных стержнях не накипь, а кварц.

 

Т.е. надо достать грушу, почистить и поставить на место. Или уже лучше купить новую, т.к. старая может порваться при чистке?

 

Для начала разберите глянте что там творится. Еще может быть у Вас обратный клапан не держит давление, в итоге вода выливается обратно в скважину.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...Летом, при таких же симптомах по рекомендациям с этой ветки, подкачал давление в гидробаке до 1,3 атм и все заработало как надо.

Подкачивать нужно при снятом гидроаккумуляторе и слитой из него воде!

 

В любом случае - снимайте гидроаккумулятор, осмотрите патрубок, если там действительно будет грязь - разбирайте фланец - доставайте и мойте грушу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стал искать в Youtube ролик как менять грушу и в первом же просматриваемом ролике получил ещё один ответ почему может быстро падать давление. Груша могла растянуться за время эксплуатации и заполнить все пространство гидроаккумулятора. Я насосную станцию эксплуатирую уже 5 с лишним лет, так что вполне вероятно груша растянулась.

 

Буду покупать новую. Подскажите из какого материала лучше купить грушу, чтобы была эластичной и для питьевого водоснабжения?

 

Добавлено через 2 минуты

Подкачивать нужно при снятом гидроаккумуляторе и слитой из него воде!

Перед подкачкой отключил от сети насос, слил воду до 0 атм, кран оставил открытым.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стал искать в Youtube ролик как менять грушу и в первом же просматриваемом ролике получил ещё один ответ почему может быстро падать давление. Груша могла растянуться за время эксплуатации и заполнить все пространство гидроаккумулятора. Я насосную станцию эксплуатирую уже 5 с лишним лет, так что вполне вероятно груша растянулась.

 

Буду покупать новую. Подскажите из какого материала лучше купить грушу, чтобы была эластичной и для питьевого водоснабжения?

 

Добавлено через 2 минуты

 

Перед подкачкой отключил от сети насос, слил воду до 0 атм, кран оставил открытым.

Нафига? Вынуть, почистить, помыть. Если целая, поставить обратно и она еще долго будет служить. Сейчас не такие они и дешевые. Был случай, я из сто литрового бака 1,5 ведра песка вынул. если у вас песок, всасывающий патрубок нужно поднять.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно ли, ставить обратный клапан на канализацию. (Частный дом) Если Переточный колодец (конечная точка подключения канализации водоканала 5 этажный дом)

Почти всегда - забит отходами и машина ЖКХ. Каждые 2 недели откачивает его. И точка подключения, почти всегда - ниже уровня стоков.

+ Этот колодец. На 30-40 см выше чем цоколь частного дома. Откуда и будет прокладываться труба канализации.

Вот схема.

Can.thumb.jpg.4a042323af2b20af982f397b61c591ff.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Подскажите, пожалуйста, что в чем может быть причина быстрого падения давления?

 

ИМХО - стерся от песка или просто "умер" обратный клапан...

есть кран после насоса? закройте и проследите за давлением....

у меня такой же насос и работает больше 8 лет..... менял только крыльчатку.....расплавилась....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно ли, ставить обратный клапан на канализацию. (Частный дом) Если Переточный колодец (конечная точка подключения канализации водоканала 5 этажный дом)

Почти всегда - забит отходами и машина ЖКХ. Каждые 2 недели откачивает его. И точка подключения, почти всегда - ниже уровня стоков.

+ Этот колодец. На 30-40 см выше чем цоколь частного дома. Откуда и будет прокладываться труба канализации.

Вот схема.

 

Ставите у себя выходной колодец и из него фекальным насосом перекачиваете в водоканаловский. В вашем случае это единственное решение.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...