sov1178 Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Но и с первым, и вторым проблема осталась: давление растет Поменять законы физики заменой клапана сложно ;) Что здесь удивительно? Вода греется, при нагреве расширяется, расширяться ей некуда = растет давление. Как дошло до срабатывания клапана начинает капать. Хотите, чтобы не росло поставьте расширительный бак достаточного объема, как Вам уже подсказали. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldxxx Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Поменять законы физики заменой клапана сложно ;) Что здесь удивительно? Вода греется, при нагреве расширяется, расширяться ей некуда = растет давление. Как дошло до срабатывания клапана начинает капать. Да ладно? Физику я знаю, поверьте, причину указал. Удивительно, почему растет давление в системе холодного водоснабжения до клапана, при его наличии,который якобы 3 в 1. Т.е. имеет также встроенный обратный клапан. Добавлено через 2 минуты Я думаю, проще решить расширительным бачком литров на 10... Почему проще? Смысл тогда предохранительного клапана? Куда девать воду из расширительного бачка? И да, ремонт сделан... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Удивительно, почему растет давление в системе холодного водоснабжения до клапана, при его наличии,который якобы 3 в 1. Т.е. имеет также встроенный обратный клапан. Тогда извиняюсь, не понял в чем у Вас проблема сразу. Очевидно, что клапан пропускает. Может грязь, а может такой изначально был. Добавлено через 3 минуты Смысл тогда предохранительного клапана? Вдруг что-то пойдет не так (например расширительный бак испортился) он предотвратит аварию. Куда девать воду из расширительного бачка? Никуда - когда кран откроете она вытечет. И да, ремонт сделан... Это более серьезный аргумент - тогда наверное проще с клапанами разобраться. И еще, бак не обязательно ставить рядом с бойлером - может у Вас есть где-то подходящее место "не на виду"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldxxx Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Тогда извиняюсь, не понял в чем у Вас проблема сразу. Очевидно, что клапан пропускает. Может грязь, а может такой изначально был. Добавлено через 3 минуты Вдруг что-то пойдет не так (например расширительный бак испортился) он предотвратит аварию. Никуда - когда кран откроете она вытечет. Это более серьезный аргумент - тогда наверное проще с клапанами разобраться. И еще, бак не обязательно ставить рядом с бойлером - может у Вас есть где-то подходящее место "не на виду"? Это с обоими клапанами так: и со штатным, и с новым. Под краном (снял, подставил под напор воды )не пропускают, но и давления нет особого, а дать давление не чем. А как перепускной работает в таком клапане? Думаю, что у большинства эта проблема есть с этими клапанами 3в1, но никто не в курсе. Ну как бы с расширительным баком возможен вариант, мы изначально один из с/у сделали хозблоком. И в нем же бойлер размещен. Но это, как крайний вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Можете еще просто уменьшить температуру на бойлере до 40-50 град. Предохранительный клапан - это крайнее средство защиты от аварии. Расширительный бачек - правильный вариант. У вас расстояния небольшие, воде некуда деваться, возможно, обратный клапан в 3-1 просто не выдерживает вашего давления. Может, через смеситель передавливает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldxxx Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 50 градусов стоит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Подключите расширительный бачек к сливному крану, и спите спокойно ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Ребята подскажите, не могу понять как настроить? к примеру труба 16 мм 55 метров какое значение надо выставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 50 градусов стоит а это случаем не Ariston ABS ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Ребята подскажите, не могу понять как настроить? к примеру труба 16 мм 55 метров какое значение надо выставить? из графика видно, что отталкиваться надо от вертикального столбца, который есть длина самого длинного вашего контура, и на пересечении самого длинного(по оси У)/ искомого(по оси Х) будет предустановка 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldxxx Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Нет. Горенье. Но это значения не имеет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Возникла необходимость спрятать канализационную трубу от ванной к стояку в санузле. Труба идет по всему периметру санузла. Есть ли какие-то варианты это сделать кроме короба из гипсокартона (потом облицовка плиткой)? В стену утапливать не получиться (недостаточная толщина и несущая стена). Если делать короб, то есть какие-то советы какой высоты его лучше делать? Если у Вас дом, а не квартира - можно К провести под потолком нижнего этажа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nataliko Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Если у Вас дом, а не квартира - можно К провести под потолком нижнего этажа Квартира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 14 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 из графика видно, что отталкиваться надо от вертикального столбца, который есть длина самого длинного вашего контура, и на пересечении самого длинного(по оси У)/ искомого(по оси Х) будет предустановка Если самый длинный 80 метров ставим на полное открытие, второй 70 ставим значение 4,5 третий 60м -3,5. Правильно? и еще вопрос что делать с поплавками, как их регулировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 14 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 Если самый длинный 80 метров ставим на полное открытие, второй 70 ставим значение 4,5 третий 60м -3,5. Правильно? и еще вопрос что делать с поплавками, как их регулировать? да, по моему это всего лишь идикаторы, главное - их надо открыть! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 Поплавки показывают расход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lifanta Опубліковано: 18 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2016 Здравствуйте, большая просьба, подскажите пожалуйста.... до из 16-ти этажей, живу на 11 этаже - возник вопрос поменять отопление ( батареи) в квартире. Какие лучше брать? Думала взять чугун - выдержит ли напор в 16 этажей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zoroff Опубліковано: 18 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2016 Имеется электр. бойлер 100 л от которого будет подаваться горячая вода на душевую стойку с тропическим душем и на кухонный смеситель (это из того что одновременно может быть включено). Разводка ППР, давление ХВ 3-3.5 атм Какой трубой развести по потребителям? а) Есть ли смысл делать 25-й "трассу", а отводы 20-й? б) Сам бойлер хочу медными хромированными трубками подключить. Те что видел - 10 мм диаметром, а внутренний 8мм. Маловато, не? Вроде 12 мм существуют, искать их? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 18 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2016 Думала взять чугун - выдержит ли напор в 16 этажей? Чугун подойдёт лучше всего. Или хороший биметалл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2016 Имеется электр. бойлер 100 л от которого будет подаваться горячая вода на душевую стойку с тропическим душем и на кухонный смеситель (это из того что одновременно может быть включено). Разводка ППР, давление ХВ 3-3.5 атм Какой трубой развести по потребителям? а) Есть ли смысл делать 25-й "трассу", а отводы 20-й? б) Сам бойлер хочу медными хромированными трубками подключить. Те что видел - 10 мм диаметром, а внутренний 8мм. Маловато, не? Вроде 12 мм существуют, искать их? На тропический душ нужен увеличенный диаметр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zoroff Опубліковано: 18 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2016 На тропический душ нужен увеличенный диаметр. Так что, подвести к нему 25-й? бойлер обычный с выводами 1/2 Или вы про то, что 10-мм трубки подключения бойлера - это мало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2016 это мало? Совсем. ........................... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zoroff Опубліковано: 20 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2016 Совсем. ........................... Окей, соберу на латуни хромированной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 25 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2016 Всем привет) 2 вопроса: 1) кто то работал с трубой < Труба для теплого пола (Италия) UNIDELTA Triterm Rosso Pex/EVOH 16x2Original > - заказчик сам купил ее и хочет ее намотать. С ней можно работать? Есть "подводные" камни? 2) Где можно скачать расшифровку контекстного меню контроллера ВС 25 который стоит с завода в Logamax plus GB172i Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 25 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2016 Всем привет) 2 вопроса: 1) кто то работал с трубой < Труба для теплого пола (Италия) UNIDELTA Triterm Rosso Pex/EVOH 16x2Original > - заказчик сам купил ее и хочет ее намотать. С ней можно работать? Есть "подводные" камни? 2) Где можно скачать расшифровку контекстного меню контроллера ВС 25 который стоит с завода в Logamax plus GB172i 1. Не работал, но на какой-то конторе валялась, пробовал.Жесткая, 16 наружная пружина, тебе в помощь. Имхо, при жесткой трубе и низкой температуре монтажа, рекомендую использовать наружные пружины соотетствующего диаметра. Помогает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення