В принципі я вже знайшов. Правда за 701 грн :)

Ссылочкой поделитесь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Є клапани прямої і непрямої дії. Прямої дії (такий мені потрібен) це коли електромагніт безпосередньо переміщує запірний елемент. Непрямої - коли електромагніт переміщує невеличкий клапан для створення різниці тисків по обидва боки запірного елементу і вже саме регульоване середовище (газ, рідина) переміщує і утримує в кінцевих положеннях запірний елемент.

В принципі я вже знайшов. Правда за 701 грн :)

 

А куда вы его хотите установить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А куда вы его хотите установить?

На виході з теплоакумулятора у систему. Зараз там стоїть зворотний клапан. Але ТА стоїть у підвалі і природна циркуляція його відкриває і вода циркулює через першу батарею з вимкненим насосом. Це призводить до передчасного охолодження ТА і неправильної роботи програматора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имеется умывальник Ravak Avocado, подключен через оригинальный сифон (Хромированный телескопический сифон из латуни X01371).

В последнее время появился неприятный запах из слива (или перелива) умывальника. Как будто тянет канализацией из слива.

Похоже, что сифон не закрывает выход из канализации или в самом сифоне застаивается вода и "отдает" через умывальник.

Было ли что-то такое подобное с такими "оригинальными" раваковскими сифонами.

Из-за чего такое может быть? Куда смотреть и где искать ?

Конструкция сифона виновата скорее всего. Нет водяного препятствия для запахов (гидрозапора).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А подскажите плиз с бойлером.

Есть электролюкс 80 литров.

Вчера всю горячую воду использовали, переключили на жековскую. Выход с бойлера закрыли и кран центрального горячего водоснабжения открыли. Бойлер не выключали, чтоб вода нагревалась.

Ночью встал в теалет и обнаружил, что сливной бачок унитаза ощутимо теплый (в бачок заведена сливная трубка от аварийного крана бойлера). Открыл бачок, а из трубки от бойлера хорошо льется (не капает) горячая вода. Перекрывание поступление воды в бойлер проблему не решило - вода шла. Дерганье хвостика аварийного крана тоже ни к чему не привело. Тогда я закрыл жековскую горячую воду и открыл выход в бойлере. Течь перестало.

Возник вопрос, что это за ерунда может быть? Понятно что избыточное давление получилось в бойлере и он стравливал воду. Но, так мы делали иногда и раньше, когда воды в бойлере не хватало. И никогда подобного не было. Да и чем отличается ситуация, когда закрыт выход из бойлера и когда открыт выход из бойлера и закрыты краны горячей воды в доме? Почему в первом случае текло, во втором нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На виході з теплоакумулятора у систему. Зараз там стоїть зворотний клапан. Але ТА стоїть у підвалі і природна циркуляція його відкриває і вода циркулює через першу батарею з вимкненим насосом. Це призводить до передчасного охолодження ТА і неправильної роботи програматора.

 

Природная циркуляция не сможет открыть обыкновенный подпружиненый клапан,по всей видимости ваш клапан приклинило и он пропускает теплоноситель,либо он полностью накрылся от температуры если там стоит пластиковый клапан.

Либо ремонтируйте его либо поставьте другой.

Клапан стоит на подаче или на обратке?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Природная циркуляция не сможет открыть обыкновенный подпружиненый клапан,по всей видимости ваш клапан приклинило и он пропускает теплоноситель,либо он полностью накрылся от температуры если там стоит пластиковый клапан.

Либо ремонтируйте его либо поставьте другой.

Клапан стоит на подаче или на обратке?

Клапан пелюстковий на подачі. Він працює добре - коли вмикається газовий котел, то закривається. А коли насоси вимкнені, то починається паразитна циркуляція.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Клапан пелюстковий на подачі. Він працює добре - коли вмикається газовий котел, то закривається. А коли насоси вимкнені, то починається паразитна циркуляція.

 

Дак поставьте обыкновенный подпружиненый клапан,в чём проблема то?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день всем:)!

 

Есть несколько вопросов.

 

Нужно подключить 3-х ходовой клапан с сервоприводом Fugas к котлу Протерм Скат 9 кВт.

 

Заказывал клапан через интернет и он пришел без клеммы для подсоединения на плату котла. Клемму еще можно подобрать, а вот куда какой провод не понятно. Мой мастер никогда такое не делал.

Фото места подсоединения на плате (3 штырька) и цвета проводов от клапана.

 

Хотели запитать плату через стабилизатор, но как оказалось в этой новой версии котла, такое сдать нельзя, питание подается через силовой 3-х фазный кабель. Разве что разрезать шлейф питания и пустить через стабилизатор, но гарантия слетает. Может есть другой вариант?

 

Диф. клапан коллектора подачи имеет на ручке шкалу от 0 до 6. Сколько нужно выставить?

 

Ну и просто пару фото котельной. Пока провода навесили по быстрому, позднее все уложиться в кабель-каналы.

 

Газовый котел Протерм КЛОМ 20, эл. котел Протерм Скат 9 кВт, косвенник Дражеца 120, программатор Ауратон 2030, датчик NTC (пока один для эл.котла), датчики наружной температуры (на каждый котел).

Щиток имеет недельный таймер ПРВ-2н (ДиДжитоп) и реле управления.

Есть коллектор ТП на 4 контура (40 м.кв.) и коллектор радиаторов на 4 контура. Колекторы ГВС, ХВС и бойлер пока не вешали.

Логика такая: таймер включается работает эл. котел, таймер выключился работает газ. котел. Программатор имеет высший приоритет.

IMG_4795-1.thumb.jpg.ce9def1c348821e883b6b9e8f1f921c7.jpg

IMG_4798-1.thumb.jpg.3b420ac91e2786f6301baddb6fd3f85c.jpg

IMG_4806-1.thumb.jpg.0201919f8f4a6e8c120fe5d29479edc9.jpg

IMG_4812-1.thumb.jpg.7913f1474e579fe897b58df4c7d29bad.jpg

IMG_4814-1.thumb.jpg.7ea3d093e008311c98b16c46a533593e.jpg

IMG_4815-1.thumb.jpg.489f87321f2502f8b537ca030ad34c01.jpg

IMG_4816-1.thumb.jpg.e19508c27b0539b3bde5748bd3496a5c.jpg

IMG_4820-1.thumb.jpg.529de0a02ae114b1c58ae9db5c1e59f0.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые форумчане! Прошу проконсультировать по срочному вопросу: в душевой кабине стены обложены плиткой, а внизу душевой поддон меньше площади дна, так как по периметру выложена плитка (см. фото 1-2). Сейчас заметили протечку в два смежных помещения: на фото вправо и взад (намокают стены внизу на 30-40 см от пола, лущится побелка, на паркете немного горячей воды - фото 3). Есть предположение, что это началось 3-4 месяца назад, когда в квартире с одинокой хозяйкой появился квартирант с большей массой. Подвижка поддона?

Вопросы:

1. В чем причина?

2. Что можно сделать срочно (на месяц-другой)?

3. Что делать капитально?

P.S. Фото плохие из-за плохой освещенности; переносок в доме нет.

20151225_100207.thumb.jpg.aba107b862b904d5f8277dabd337d0bb.jpg

20151225_100154.thumb.jpg.0911d96ab164fea049045269ede64e62.jpg

20151225_103800.thumb.jpg.34c7783a9747b214dad7ff6a87eda1f7.jpg

Змінено користувачем Игорь&Ира
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день всем:)!

 

Есть несколько вопросов.

 

Нужно подключить 3-х ходовой клапан с сервоприводом Fugas к котлу Протерм Скат 9 кВт.

 

Заказывал клапан через интернет и он пришел без клеммы для подсоединения на плату котла. Клемму еще можно подобрать, а вот куда какой провод не понятно. Мой мастер никогда такое не делал.

Фото места подсоединения на плате (3 штырька) и цвета проводов от клапана.

 

По цветовой гамме не скажу, так как их ставил уже с готовой фишкой.

Для начала вычислите тестером нулевой контакт на плате котла.

Затем путём подключения на сервопривод 220в вычислите общий для привода,тогда и станет ясно куда подключать,либо открыть сам привод и посмотреть куда какой идёт.

После запуска котла,если привод будет не правильно переключать на отоппление-ГВС,значит просто поменять местами провода.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

По цветовой гамме не скажу, так как их ставил уже с готовой фишкой.

Для начала вычислите тестером нулевой контакт на плате котла.

Затем путём подключения на сервопривод 220в вычислите общий для привода,тогда и станет ясно куда подключать,либо открыть сам привод и посмотреть куда какой идёт.

После запуска котла,если привод будет не правильно переключать на отоппление-ГВС,значит просто поменять местами провода.

А если перепутаю провода, то привод сгорит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если перепутаю провода, то привод сгорит?

 

Нет,там схема сделанна так что короткого не получится.

Сейчас выложу схему привода от Хонейвел,там похожее подключение питания.

 

Синий- это нулевой.

Если подавать фазу на коричневый или на чёрный,моторчик соответственно будет открывать или закрывать.

 

Также эта схема будет работать и на оборот.

Синий-фаза

Если подавать ноль на коричневый или на чёрный,моторчик соответственно будет открывать или закрывать.

870172144_.thumb.png.1fece980a90db85f696bd82060f76168.png

1358519336_.0020015570.jpg.18be84bbfd5853ee837f64039c18d07e.jpg

Змінено користувачем Interso
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет,там схема сделанна так что короткого не получится.

Сейчас выложу схему привода от Хонейвел,там похожее подключение питания.

 

Синий- это нулевой.

Если подавать фазу на коричневый или на чёрный,моторчик соответственно будет открывать или закрывать.

 

Также эта схема будет работать и на оборот.

Синий-фаза

Если подавать ноль на коричневый или на чёрный,моторчик соответственно будет открывать или закрывать.

 

Раз ничего не сгорит, то можно экспериментировать. :)

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гуру, посоветуйте пожалуйста, поставщика (марку) труб и фитингов ППР. Для горячей воды и отопления. С одной стороны не хочу переплачивать, с другой стороны опасаюсь "похоронить" некачественные трубы и фитинги под теплым полом.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гуру, посоветуйте пожалуйста, поставщика (марку) труб и фитингов ППР. Для горячей воды и отопления. С одной стороны не хочу переплачивать, с другой стороны опасаюсь "похоронить" некачественные трубы и фитинги под теплым полом.

 

Ну резьбовые фитинги в пол бетонировать не нада, а трубы и разные там тройники и колена можно.

 

Покупайте только Blue Ocean,Композитная с алюминием,равных по качеству нет даже у известных брендов,ценовая политика средняя.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть які змішувачі в плані надійності, довговічності краще ставити, прихованого монтажу чи зовнішнього. Вибираємо між такими.

30629_295__vyrp16_161impresevr10140_p2-600x500.jpg _vyrp14_38imprese15140_p-600x500.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если найдете понравившиеся варианты - то Конечно внешнего. Не понравится через пару лет - в утиль.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

show-image.php?id=df14354466041ea79f842abc65a03c87

 

Добавлено через 7 минут

show-image.php?id=df14354466041ea79f842abc65a03c87

 

Вот такая схема подключения местных умельцев

Две трубы вход,четыре выход, ( две на полотенчик,дв полотенчик,дв пол). Ясно что все холодное.

hkar.ru/FKtI Фото

 

Кто поможет сочинить простую схему смесительный узел с насосом и клапаном.

И какие детали нужны?

Спасибо добрые люди.

 

Так и не понял как фото вставить, ни зарузить.поэтому просто ссилка.извените пожалуйста.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Епрст:eek:

И в каком городе, такое сотворили ?

Для рекомендаций мало информации.

Что это ?

Автономное или центральное отопление ?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Епрст:eek:

И в каком городе, такое сотворили ?

Для рекомендаций мало информации.

Что это ?

Автономное или центральное отопление ?

 

B.S.V. Это в родителей в Черкасской обл.

Помогите пожалуйста. Спрашивайте пожалуйста какая информация еще нужна. Я так понимаю надо насос, и контур смешивания, трех ходовой клапан,и термоклапан,где и каким образом.

Автономное отопление от котла газового,температура воды 70 градусов. возле которого стоит на горячей трубе циркуляционый Насос. Данная батарея последняя.

Тёплый пол ванная,и полотенчик.тоесть два контура,как бы на тп и полотенчик.

Змінено користувачем ukrainian
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

Помогите разобраться с накладным термореле для управления насосом ТП.

Такое термореле должно включать или выключать насос?

Есть такое термореле (как я понял его можно настроить на вкл. или выкл. насоса исходя из потребности) teploa.com/k1_93.php

И есть такое. Особенность в том, что есть два разных исполнения. Одно только для включения насоса, а другое только для выключения. Перенастроить нельзя. Стоит дороже, чем предыдущая модель, но есть преимущество в том, что может работать как в ручном так и в автоматическом режиме teplota.com.ua/shop/regulyato...p1-13049p.html

 

Мои потребности такие.

Котел включился, насос ТП тоже, нагрели до нужной темпиратуры контур ТП, котел дальше работает на нагрев радиаторов (тут отдельный коллекторный узел), а насос ТП отключился. При падении темпиратуры в контуре ТП, насос ТП включает циркуляцию до набора установленной темпиратуры. Далее цикличность повторяется. Но при полном выключении котла ( например ночью котел работает, а днем нет) и падении темпиратуры ТП, насос не должен включаться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

Помогите разобраться с накладным термореле для управления насосом ТП.

 

Как там обстоят дела с приводом Fugas?