Vladimir_1981 Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Только установили новый бойлер Атлантик VM 80 D 325-2-BC и редуктор давления HoneyWell D04FM-1*2A. Покупали в одной конторе, ставили жековские "проверенные" сантехники (до этих пор успешно справлялись с "поменять батареи, сделать разводку ..."). После включения - бойлер работает, идёт горячая вода - (проводка в санузлах превентивно менялась на металлопластик) НО при открытии горячего крана - жесткий гул. Сантехники приходили, отверткой подкрутили редуктор давления - гул тише, но не пропал. Вызвал сервис - утверждают, что "перекручен подрывной клапан, редуктор в норме" - делать ничего не стали, т.к. изначально не монтировали - отсылают снова к авторам. "Авторы" разводят руками, указывают на редуктор давления. Как посоветуете грамотно поступить? К "подрывнику" было кольцо с сеточкой? Куда его (кольцо) поставили в "подрывник" там где Наружная резьба или там где Внутренняя резьба? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 А если утром потрогать рукой подачу на нагрев бойлера - она оказывается теплой, хотя котел бойлер давно не греет? Если обратного клапана на нагрев бойлера нет - очень похоже на "обычную гравитанционку".... бойлер через змеевик остывает "циркулирует в обратном направлении"...Обратного клапана нет. А куда же он может циркулировать ? В котле стоит трехходовый клапан - если котел работал на контур ГВС - грел короткий контур бойлера (котел, две трубки по метра 2 и змеевик внутри бойлера) - трехходовый клапан был переключен на контур ГВС. Когда котел "заканчивает" греть бойлер - клапан остается в положении "ГВС" или должен перейти в закрытое положение (типа отключить контур ГВС от котла) ? Если закрывает (подачу) то как тогда вода (теплоноситель) будет циркулировать ? Или там внутри котла есть еще какие-то "байпасы" и т.д. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a_gema Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Всем спасибо за советы - сегодня на работе до утра (только подошел к компу), мысль про манометр и поочередное вычленение элементов гула нравится "К "подрывнику" было кольцо с сеточкой? Куда его (кольцо) поставили в "подрывник" там где Наружная резьба или там где Внутренняя резьба? " сейчас трудно сказать,но севисмены акцентировали внимание на неправильном монтаже именно предохранительного клапана. Надеюсь на выходных с братом (автослесарь) займёмся По манометру - какую марку посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Обратного клапана нет. А куда же он может циркулировать ? В котле стоит трехходовый клапан - если котел работал на контур ГВС - грел короткий контур бойлера (котел, две трубки по метра 2 и змеевик внутри бойлера) - трехходовый клапан был переключен на контур ГВС. Когда котел "заканчивает" греть бойлер - клапан остается в положении "ГВС" или должен перейти в закрытое положение (типа отключить контур ГВС от котла) ? Если закрывает (подачу) то как тогда вода (теплоноситель) будет циркулировать ? Или там внутри котла есть еще какие-то "байпасы" и т.д. ? Тоже замечал такое у себя. "Ощупал" трубы с котла на бойлер.... а подача теплая... Дабы удостовериться перекрыл кран подачи с котла на нагрев бойлера и.... через немного времени труба остыла, а бойлер перестал быстро остывать... Вот на днях поставлю обратный клапан... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Не знаю чем он туп, свою работу выполняет. Мне в нем не понравилось отсутствие гибкости в настройках, поэтому заменил. Я вам не предлагал купить Auraton, а привел пример, что в нем есть такая настройка, которая, скорее всего, есть и в вашем термостате. Я говорил про свой термостат. К нему даже нету инструкции нигде. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Тоже замечал такое у себя. "Ощупал" трубы с котла на бойлер.... а подача теплая... Дабы удостовериться перекрыл кран подачи с котла на нагрев бойлера и.... через немного времени труба остыла, а бойлер перестал быстро остывать... Вот на днях поставлю обратный клапан... У меня все распаяно медью... За бойлером втулить клапан между выходом бойлера и медной трубой нет... Это разве что разрезать трубку и врезать обратный клапан... А если ставить обратный клапан - где его ставить? Сразу на выходе с бойлера? И как далеко "циркулирует" воды в трубе (которая греется и отдает температуру) ? Есть ли смысл обернуть трубы (в моем случае медные 18мм) в теплоизоляцию - типа вспененного и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Если происходит такая нелепость, что в системе с 3-ходовкой разгружается бойлер - это свидетельствует о неполном переключении самого клапана. Хотя каноничные схемы обвязок регламентируют в цепи нагрева бойлера ОК, многие его не ставят... да и я часто-густо тоже не делаю этого ибо по логике вещей клапан перекрылся - цепь отсеклась. То ли производители, регламентирующие его установку, что-то знают, то ли клапаны быстро приходят в негодность... и именно потому его там и регламентируют. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 У меня все распаяно медью... За бойлером втулить клапан между выходом бойлера и медной трубой нет... Это разве что разрезать трубку и врезать обратный клапан... А если ставить обратный клапан - где его ставить? Сразу на выходе с бойлера? И как далеко "циркулирует" воды в трубе (которая греется и отдает температуру) ? Есть ли смысл обернуть трубы (в моем случае медные 18мм) в теплоизоляцию - типа вспененного и т.д. У меня тоже медью... Просто предусмотрел американки на подключении. Вот разберу, укорочу трубу подачи на бойлер на вертикальном участке и перед воздухоотводчиком поставлю клапан ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Уважаемые, нужен-ли воздухоотводчик на тп 4м2 на втором этаже, если гребенка тп стоит на первом. Очень не хочется резать трубу, может кто-то делал подобное? Если можно, на что обратить внимание? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Уважаемые, нужен-ли воздухоотводчик на тп 4м2 на втором этаже, если гребенка тп стоит на первом. Очень не хочется резать трубу, может кто-то делал подобное? Если можно, на что обратить внимание? такая же ситуация, буду резать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Если происходит такая нелепость, что в системе с 3-ходовкой разгружается бойлер - это свидетельствует о неполном переключении самого клапана. Хотя каноничные схемы обвязок регламентируют в цепи нагрева бойлера ОК, многие его не ставят... да и я часто-густо тоже не делаю этого ибо по логике вещей клапан перекрылся - цепь отсеклась. То ли производители, регламентирующие его установку, что-то знают, то ли клапаны быстро приходят в негодность... и именно потому его там и регламентируют. Вот я тоже задавался вопросов - какое "исходное" положение трехходового клапана в котле. Логика подсказывает, что должно быть три положение - закрыт - все "подходы" закрыты (от контура отопления, от контура ГВС и собственно котел) - открыт контур отопления - "котел - радиаторы" - открыт контур ГВС - "котел - бойлер" Если котел "закончил" свою работу - трехходовый должен закрыться или таки остается открытым в последнем положении ? Типа грел бойлер - горелку потушил, трехходовый остался открытым от бойлера? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Подскажите, пожалуйста, в частный дом можно ли ставить алюминивые радиаторы, вода в системе обычная, или нужно только биметал или стальные (чугунные). Система без насоса так что давление роли не играет. Алюминивые дешевле, но говорят корозия...? И какая марка нормальная, вот глянул Tenrad (германи - китай) Mirado (украина-китай) Ferolli (польша? - италия) Altermo (украина-полтава) может другие посоветуете, очень нужно до віходніх определиться, цена играет роль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Я говорил про свой термостат. К нему даже нету инструкции нигде. Узнал у сервис-центра, не управляется нигде гистерезис, слишком просто термостат. Правда не могут и сказать сколько он там по умолчанию. "Вроде 0.5 градуса". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Почти в 2 раза дешевле чем ТеСе, - стоит ли экономить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 9 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 Можете попробовать. Вроде как работает, а длительной статистики по ним нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mystery Опубліковано: 9 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 Насколько нормально если председатель в кооперативном доме говорит если хотим что-то менять в квартире и надо воду в подвале спустить, сходите и заплатите на такой-то счёт 80 грн., но сантехников я своих со стороны вызываю, почему я должен куда-то платить 80 грн? ранее не брали денег, просто ключ давали от подвала и сантехники делали людям работу в квартире. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 9 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 Насколько нормально если председатель в кооперативном доме говорит если хотим что-то менять в квартире и надо воду в подвале спустить, сходите и заплатите на такой-то счёт 80 грн., но сантехников я своих со стороны вызываю, почему я должен куда-то платить 80 грн? ранее не брали денег, просто ключ давали от подвала и сантехники делали людям работу в квартире. Ну если логично подумать - вода в системе. Ее спустят и - выльют. Заполнить систему - значит набрать туда воды - за чей то счет. Собственно за воду. Сколько ее (воды) туда залью - 100 литров, 1000 или больше - это уже вопрос объема системы (количества труб и т.д.). Кто то же должен за эту воду заплатить? У нас куб.м воды стоит 15 с лишним грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 9 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 Уважаемые Гуру от ОВК! Есть: радиальная система отопления (гребенка на радиаторы на 2-м эт, такая же на первом плюс еще одна теплого пола) Хочется: раздельное управление контуров по комнатам. Пока вижу в основном сервоприводы откр/закр, т.е. проток есть/нету. есть ли на рынке системы с пропорциональным управлением (0-10в, 4-20мА, например)? Либо примитивно термостат с выходом 0-10в -сервопривод, либо уже централизовано, термостаты - контроллер-сервоприводы? Есть преимущества/недостатки таких систем? Опыт настройки? Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 9 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 Приборы такие есть, но вся эта система не имеет смысла в силу инерционности самой системы. Вкл/выкл приносит почти такие же результаты. А гидравлически частичное перекрытие протока может привести к нехорошим результатам прогрева самих батарей/пола: зажмете проток - растет гидравлическое сопротивление -радиатор станет неравномерно греться. Это нездорово. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 10 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2015 председатель в кооперативном доме говорит В договоре это прописано-? Если нет, есть простор для маневра, вплоть до судов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 10 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2015 Приборы такие есть, но вся эта система не имеет смысла в силу инерционности самой системы. Вкл/выкл приносит почти такие же результаты. А гидравлически частичное перекрытие протока может привести к нехорошим результатам прогрева самих батарей/пола: зажмете проток - растет гидравлическое сопротивление -радиатор станет неравномерно греться. Это нездорово. Спасибо за обьяснение. С другой стороны, не будет ли для котла и его автоматики, некий "сюрприз", когда проток вкл./выкл? как бы появляется некое количество холодной воды в обратку. По идее, котел должен "добавить газу", тут проток снова перекрывается... модуляция в минус... или котел ставить на фиксированную подачу, или делать "кривую" - гистерезис побольше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 10 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2015 Хочу попробовать промыть радиаторы. Купил кусок шланга , что б сразу кинуть в-канализацию. Ралиаторы Kermi FTV с нижним подключением. Снизу к радиаторам поключены Meibas с краниккми для перекрытия подачи- обратки сразу до радиатора. На котле подпитка от водопровода врезана в трубу обратки непосредственно перед котлом. Выкрутил на-одном радиаторе пробку снизу (слева). Там 1/2 резьба (внутренняя на радиаторе ). Подобрал-штуцер под 1/2" и шланг . Вопрос - как лучше промывать с имеющейся подпиткой в обратке ? Нужно ли перекрывать краны от подачи и обратки перед котлом? Если я правильно понимаю - перекрыть Meibas краны на всех радиаторах, на одном радиаторе выкрутить пробку, слить воду из радиатора, вкрутить штуцер с шлангом, открыть на кране Meibas под радиатором только краник подачи (обратку с радиатора перекрытой ), открыть подпитку возле котла и промывать до чистоты. Я так думаю что подпитка обратку-дойдет до гребенки ТП , там байпас к подаче и по подаче пойдет к радиатору. В радиаторе открыт только подача , обратка закрыта, единственный выход - слив в шланг. Просто думаю не-найдет ли грязь с радиатору-иной-путь окромя слива-в шланг чтоб не засорить чего другого вместо промывки. На гребенке ТП байпас пропустит воду обратно с обратки в трубу подачи (проректор стандартный Giacominni на 7 контуров)? В котле (выключенном) обратка и подача сообщаются ? Если подавать в-обратку --с подачи 'потечет'? Надуманная мной схема реальна? Так получится ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
99alex Опубліковано: 10 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2015 Полтора года назад купил комплект для теплого пола с насосом halm hupa 25-6.0 u 180. Сегодня залил воду в систему (в ТП вода была залита год назад). Подключил и тишина. Подскажите с чего начать поиск проблемы с насосом ТП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 10 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2015 Подскажите с чего начать поиск проблемы с насосом ТП? 1. Наличие питания на насосе 2. Монеткой 5 коп открутить крышечку в бошке насоса и широкой отверткой провернуть вал насоса - помочь с первым пуском 3. Проверить конденсатор 4. Проверить обмотки насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
99alex Опубліковано: 10 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2015 1. Наличие питания на насосе 2. Монеткой 5 коп открутить крышечку в бошке насоса и широкой отверткой провернуть вал насоса - помочь с первым пуском 3. Проверить конденсатор 4. Проверить обмотки насоса. 1. питание есть 2. То, что в башке выкручиваться отверткой. В инструкции сказано "Спустить воздух или провернуть ротор отверткой отверткой, шириной 5 мм. Выкрутил латунную вкрутку, нашел отвертку, шириной 5 мм и длиной 100 мм, проваливается, нечего вращать. 3. и 4. пока рано до этого, надеюсь на лучшее. Если не решу до завтрашнего обеда, придется снимать насос из узла ТП Valtec, а так хочется решить проблему малой "кровью". Подсказывала чуйка - проверь насос после покупки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...