Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.

B.S.V.

Рекомендовані повідомлення

После установки газового 2-х контурного котла в доме, наконец-то, появилась горячая вода. Но! При принятии душа, мытья посуды, вода то холодная, то горячая. То есть нет постоянной температуры, которая выставлена в настройках котла.

Может ли это быть связано с напором воды? Вода идет из 80 литрового гидроаккумулятора. И в зависимости от полноты бака напор из крана меняется.

Если виноват напор, то какое давление должно быть в гидроаккумуляторе чтобы температура воды не прыгала? И да, пи открытии крана горячей воды приходится ждать, чтоб она стала горячей. Успеваешь уже и руки помыть)), а горячей все нет.

Обычная фишка газовых котлов. Проследите сколько времени уходит с момента когда Вы открываете кран и пока разожжется котел. У меня 5-6 секунд. А еще прибавьте время пока сбежит холодная вода из трубы... Так и получается - руки уже помыл, а горячая вода не успела добежать. Когда бреюсь или принимаю душ, то открываю горячую воду в 5 литровое ведро (мыть кошкин лоток), как раз пока наполнится вода станет нормальной. Если открыть с маленьким протоком (или когда маленькое давление в системе) котел то зажигается, то тухнет, не хватает диапазона модуляции. Поэтому открываю воду "сильно".

Для себя давно твердо решил - в доме обязательно будет бойлер косвенного нагрева, не смотря на то что у бойлера есть теплопотери. Заодно тогда резервный ТТ хорошо встраивается в систему.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то есть причина нестабильной температуры - малое давление в накопителе?

Какое должно быть давление для нормальной работы котла и стабильной температуры воды?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то есть причина нестабильной температуры - малое давление в накопителе?

Какое должно быть давление для нормальной работы котла и стабильной температуры воды?

Сложно сказать. Зависит от марки котла, от гидравлического сопротивления труб... Просто попробуйте увеличивать давление понемногу, например по 0,5 атмосферы. Добавили, пару дней наблюдаете... Ну и не увеличьте сверх меры. Думаю что 2,5-3 атм. превышать не стоит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, потестирую.

Не нужно. Все настенники 24 кВт выдают 12-13л/мин нагретой воды при дельте 30. При открытии двух кранов расход увеличивается и котел не справляется с нагревом. Так рассчитаны к сожалению эти котлы на одного потребителя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не нужно. Все настенники 24 кВт выдают 12-13л/мин нагретой воды при дельте 30. При открытии двух кранов расход увеличивается и котел не справляется с нагревом. Так рассчитаны к сожалению эти котлы на одного потребителя.

Не вводите человека в заблуждение. Вопрос был о том что вода то холодная, то горячая, что возможно только при малом расходе горячей воды - котел имеет минимальную мощность горелки, которой в этом случае в избытке, из-за чего вода перегревается, газ перекрывается совсем, вода остывает, котел опять запускается, разогревает, перегревает, отключается... и так бесконечно. Чтобы этого не происходило, приходится открывать воду сильнее чем нужно. В общем или перерасход воды и газа, или встроенный в котел/внешний накопитель горячей воды.

Вы правы, naupv, при одновременном открытии двух кранов расход становится больше производительности котла по горячей воде и котел работает не выключаясь, на максимальной мощности горелки, но воду до уставки не прогревает. Во только вопрос был не об этом ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вода перегревается, газ перекрывается совсем, вода остывает, котел опять запускается, разогревает, перегревает, отключается... и так бесконечно. Чтобы этого не происходило, приходится открывать воду сильнее чем нужно.

Именно так и происходит, только открытие сильнее воды положение не спасает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нельзя забывать что перед монтажом СО производится её расчёт, где "увязываются" все стояки по мощности и гидродинамическим сопротивлениям
Этого никто не делает, к сожалению. Если стояк не заужают - уже хорошо. Слово "гидродинамика" (судя по выражениям глаз подавляющего большинства сантехников) отождествляется с "не задрачивайте меня. Я так делал и всё рботает ОК"))

Вот нарыл:

Вычисляем диаметр трубы для отопления

В этой статье мы просто решим задачу со всеми расчетами для того, чтобы получить необходимый диаметр.

 

Данные расчеты дают абсолютный алгоритм расчета диаметра. Спросите любого поверхностного специалиста или студента высшего образования и он Вам просто не сможет объяснить весь расчет диаметра, так как весь расчет переплетается со множеством факторов, которые за один прием не понять. А большинство, просто используют таблицы с приведенными данными. А эти данные все подчиняются закону или алгоритму, который мы используем в этой статье.

 

В данной статье описывается универсальный расчет диаметра трубопровода, который не всем по зубам. Этот расчет является трудоемким.

 

Для примера использована абсолютная схема с одним насосом и прямой закольцованной трубой. В других статьях будут схемы более сложнее. Смотри изображение.

kolco.jpg

Задача.

Имеется самый распространенный циркуляционный насос (25/6) с напором до 6 метров и максимальным расходом до 3 м3/ч. Насос соединен металлопластиковой трубой. Смотри изображение.

Необходимо обязательно создать расход не менее 2 м3/час. Подобрать диаметр металлопластиковой трубы, чтобы расход был не ниже указанного. Температура циркулирующей воды равна 50 градусам Цельсия.

Каждый насос имеет примерно вот такую напорно-расходную характеристику:

graf3.jpg

А цепь (система отопления в целом), в виде протяженной трубы вот такую характеристику:

graf4.jpg

Это означает, если увеличивать расход в цепи трубопровода, то сопротивление движению будет увеличиваться. Сопротивление будем выражать в потерях напора (метрах).

Указанные выше графики можно друг на друга наложить, и тогда мы получим реальный расход и потерю напора при указанных графиках.

graf5.jpg

Для решения был применен специальный расчет по нахождению потерь напора: Расчет по нахождению потерь напора по длине трубопровода.

Решение

Согласно изображению на рисунке, длина трубопровода составляет 140 метров. Поворотных углов 4 шт.

Рассчитаем потерю напора по длине трубопровода

Выберем диаметр равный 26 мм металлопластиковой трубы толщина стенки 3 мм, это означает, что внутренний диаметр равен:

D=26-3-3=20мм=0,02 м

Q=2 м3/ч = 2/3600 м3/сек.

Находим скорость движения воды

forskor.jpg

V = (4•2/3600)/(3,14•0,02•0,02)=1,77 м/с

Находим число рейнольдса

f3.jpg

ν=0,658•10-6=0,000 000 658. Взято из таблицы. Для воды при температуре 50 °С.

Re=(V•D)/ν=(1,77•0,02)/ 0,000 000 658=53799

Δэ=0,005мм=0,000005м. Взято из таблицы, для пластиковой трубы. (Взято по максимуму)

Далее сверяемся по таблице, где находим формулу по нахождению коэффициента гидравлического трения.

У меня попадает на вторую область при условии

10•D/Δэ < Re < 560•D/Δэ

10•0,02/0,000005< Re < 560•0,02/0,000005

40 000 < (Re=53799) < 2 240 000

popad.jpg

λ=0,11( Δэ/D + 68/Re )0.25=0,11•( 0,000005/0,02 + 68/53799)0,25=0,0217

Далее завершаем формулой:

f2.jpg

h=λ•(L•V2)/(D•2•g)= 0,0217•(140•1,77•1,77)/(0,02•2•9,81)=24,25 м.

 

Потерях напора 24 метра совсем не подходит это даже больше чем 6 метров, которое выдает насос.

 

to be continгed...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теперь пробуем увеличить диаметр трубопровода до 32 мм

Выберем диаметр равный 32 мм металлопластиковой трубы толщина стенки 3 мм, это означает, что внутренний диаметр равен:

D=32-3-3=26мм=0,026 м

Q=2 м3/ч = 2/3600 м3/сек.

Находим скорость движения воды

forskor.jpg

V = (4•2/3600)/(3,14•0,026•0,026)=1,05 м/с

Находим число рейнольдса

ν=0,658•10-6=0,000 000 658. Взято из таблицы. Для воды при температуре 50 °С.

Re=(V•D)/ν=(1,05•0,026)/ 0,000 000 658=41489

Δэ=0,005мм=0,000005м. Взято из таблицы, для пластиковой трубы. (Взято по максимуму)

Далее сверяемся по таблице, где находим формулу по нахождению коэффициента гидравлического трения.

У меня попадает на первую область при условии

4000 < Re < 10•D/Δэ

4000< Re < 10•0,026/0,000005

4000 < (Re=41489) < 52 000

popad2.jpg

Использую формул Блазиуса.

λ=0,3164/Re0,25=0,0222

Далее завершаем формулой:

f2.jpg

h=λ•(L•V2)/(D•2•g)= 0,0222•(140•1,05•1,05)/(0,026•2•9,81)=6,72 м.

 

К сожалению, диаметр надо еще увеличить, либо увеличить мощность насоса.

Увеличивать мощность насоса экономически не целесообразно, так как Вам придется оплачивать дополнительную электроэнергию.

Поскольку на рынке нет металлопластиковых труб диаметром больше 32 мм, то рекомендую пустить две металлопластиковые трубы 32 мм. Тем самым уменьшаем скорость в трубе в два раза. Смотри изображение.

graf6.jpg

Q=1 м3/ч = 1/3600 м3/сек.

 

Добавлено через 2 минуты

Находим скорость движения воды для одной трубы

forskor.jpg

V = (4•1/3600)/(3,14•0,026•0,026)=0,52 м/с

Находим число рейнольдса

f3.jpg

ν=0,658•10-6=0,000 000 658. Взято из таблицы. Для воды при температуре 50 °С.

Re=(V•D)/ν=(0,52•0,026)/ 0,000 000 658=20547

Δэ=0,005мм=0,000005м. Взято из таблицы, для пластиковой трубы. (Взято по максимуму)

Далее сверяемся по таблице, где находим формулу по нахождению коэффициента гидравлического трения.

У меня попадает на первую область при условии

4000 < Re < 10•D/Δэ

4000< Re < 10•0,026/0,000005

4000 < (Re=20547) < 52 000

popad2.jpg

Использую формул Блазиуса.

λ=0,3164/Re0,25=0,0264

Далее завершаем формулой:

f2.jpg

h=λ•(L•V2)/(D•2•g)= 0,0264•(140•0,52•0,52)/(0,026•2•9,81)=1,95 м.

 

Вот теперь мы вписываемся в рамки напора насоса, но это еще не все. Далее нужно свериться с реальным графиком циркуляционного насоса. В нашем случае график будет таков:

graf7.jpg

 

Также необходимо учесть потерю напора на поворотах.

Формула по нахождению напора на поворотах:

3.jpg

Подробней об этом в разделе: Местные гидравлические сопротивления

Возьмем ζ = 1. (Для поворота)

Скорость 0,52 м/с

h=ζ•(V2)/2•9,81=(1•0,522)/( 2•9,81)=0,014 м.

Это значение умножаем на количество поворотов и получаем 0,014•4=0,056 м.

Потеря на поворотах трубы особо не влияет на результат, если скорости очень маленькие.

Прибавляем к 1,95 еще 0,056 и получаем 2 метра общих потерь при расходе в 2 м3/час.

 

По условию задачи мы выполнили условие частично, так как использовали за место одной трубы две идентичные трубы.

Итог: Удовлетворительный, мы можем получить необходимый расход в сумме двух труб.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А давайте посчитаем, каков же будет максимальный расход.

Необходимо, к получившемуся расходу (на графике на пересечение штриховой линией) применить расчеты.

 

Общий расход равен 2,4 м3/ч, делим на одну трубу и получаем

Q=1,2 м3/ч = 1,2/3600 м3/сек.

forskor.jpg

V = (4•1,2/3600)/(3,14•0,026•0,026)=0,63 м/с

Находим число рейнольдса

f3.jpg

ν=0,658•10-6=0,000 000 658. Взято из таблицы. Для воды при температуре 50 °С.

Re=(V•D)/ν=(0,63•0,026)/ 0,000 000 658=24894

Δэ=0,005мм=0,000005м. Взято из таблицы, для пластиковой трубы[/url]. (Взято по максимуму)

Далее сверяемся по таблице, где находим формулу по нахождению коэффициента гидравлического трения.

У меня попадает на первую область при условии

4000 < Re < 10•D/Δэ

4000< Re < 10•0,026/0,000005

4000 < (Re=24894) < 52 000

popad2.jpg

Использую формул Блазиуса.

λ=0,3164/Re0,25=0,0252

Далее завершаем формулой:

f2.jpg

h=λ•(L•V2)/(D•2•g)= 0,0252•(140•0,63•0,63)/(0,026•2•9,81)=2,74 м.

Находим потерю на поворотах

h=ζ•(V2)/2•9,81=(1•0,632)/( 2•9,81)=0,02 м.

Это значение умножаем на количество поворотов и получаем 0,02•4=0,08 м.

Общие потери: 2,74+0,08=2,82 м.

Вычисляем на графике. Находим среднее между штриховыми линиями.

graf8.jpg

Среднее значение и будет являться максимально возможным расходом двух параллельных труб.

Вернемся к этому рисунку

graf6.jpg

Высоты 10 метров и высоты а,b не влияют на результат напора. Вода на высоту поднимается за счет созданного давления, которое должно быть в системе отопления. Вся сила напора насоса идет только на циркуляцию воды.

Для выбора диаметра, нужно учесть еще и экономический фактор. А то есть увеличивать диаметр нет смысла, если переплата за трубу большого диаметра будет превышать затраты на сверх-электроэнергию мощным насосом в пределах 5-15 лет. Вам решать, сколько жить и через, сколько лет Вам это окупиться.

Когда труба уже проложена, и работа по перепрокладке труб будет превышать стоимость сверх-электроэнергии за 5-15 лет, тогда имеет смысл поставить мощный насос, чтобы войти в нужные параметры системы по расходу воды.

 

 

ПС Извините за многа букаФФ, но я уверен, что это полезно...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извиняюсь, я простенький вопрос. Какой выбрать уплотнитель для резьбовых соединений при обвязке ТТ котла? (трубы - чернуха) Пакля сгниёт? Может анаэробы? Какие?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извиняюсь, я простенький вопрос. Какой выбрать уплотнитель для резьбовых соединений при обвязке ТТ котла? (трубы - чернуха) Пакля сгниёт? Может анаэробы? Какие?

Не сгниёт пакля.

 

Я использую Локтайт-нитку:

 

P1188173.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не сгниёт пакля.

 

Я использую Локтайт-нитку:

 

Я нитку на малых диаметрах на латунь. На метал - пластик. На солнечных установках. На приборных краниках.

 

НА ТТ котлы, чернягу и котельных паклю и пасту.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я нитку на малых диаметрах на латунь. На метал - пластик. На солнечных установках. На приборных краниках.

 

НА ТТ котлы, чернягу и котельных паклю и пасту.

 

А я везде нитку и не парюсь. Только на ПЭ фумку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И никто не юзает анаэробы?

 

Юзаю, на его на новые резьбы. На чернягу не применяю, ибо там резьбы просаженные, очень редко найдешь нормальные. А также черняга обычно промасленная, а анаэробы этого не любят . . .

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И никто не юзает анаэробы?

 

Тоже пользуюсь, когда надо чистота (краники для батарей), резьба не стальная и чистая...но и когда лень паклю мотать..... все воздушные компрессора собраны на таких герметиках...

пользуюсь вот таким santehinstal.prom.ua/p24693932-zhidkost-dlya-pakovki.html

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите плиз.

Есть биметаллический радиатор, будет ставиться в квартире.

К нему комплект 4х гаек с прокладками.

Нужно ли дополнительно гайки уплотнять паклей, или как есть вкручивать? То есть прокладки в комплекте достаточно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите плиз.

Есть биметаллический радиатор, будет ставиться в квартире.

К нему комплект 4х гаек с прокладками.

Нужно ли дополнительно гайки уплотнять паклей, или как есть вкручивать? То есть прокладки в комплекте достаточно?

На ЦО однозначно на лён. Прокладки выкинуть.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На ЦО однозначно на лён. Прокладки выкинуть.

 

спасибо, лучше перебдеть.

еще по схемке, развейте сомнения плиз

586280462_.thumb.jpg.65fb9423cc9867ff1156f024b2597182.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите плиз.

Есть биметаллический радиатор, будет ставиться в квартире.

К нему комплект 4х гаек с прокладками.

Нужно ли дополнительно гайки уплотнять паклей, или как есть вкручивать? То есть прокладки в комплекте достаточно?

на ЦО не знаю, но у себя в частном доме на индивидуальном оставил резинки и дополнительно промазывал анаеробом, на футорка-фитинг только анаероб

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на ЦО не знаю, но у себя в частном доме на индивидуальном оставил резинки и дополнительно промазывал анаеробом, на футорка-фитинг только анаероб

если бы это был частный дом, то я б и вопроса не задавал )