yoojin Опубліковано: 13 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2014 Сергей B.S.V., если можно, то взгляните на на мой вариант подключения бойлера (пост 2965). Можно было как у Вы предложили, просто я, как мне кажется, упростил и удешевил подключение. Подключил вход холодной после тройника рециркуляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 13 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2014 1.Если крайняя левая зеленая стрелка- это рециркуляция и перед тройником врезки стоит обратный клапан, то все правильно (надеюсь, что перед или после Z-15, обратный клапан также стоит. 2. Если же крайняя зеленая стрелка это ХВС, то необходимо переделать, как на рисунке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 13 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2014 1.Если крайняя левая зеленая стрелка- это рециркуляция и перед тройником врезки стоит обратный клапан, то все правильно (надеюсь, что перед или после Z-15, обратный клапан также стоит. 2. Если же крайняя зеленая стрелка это ХВС, то необходимо переделать, как на рисунке. Крайняя левая-это уже рециркуляция. Значит только врезать обратный клапан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 13 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2014 Крайняя левая-это уже рециркуляция. Значит только врезать обратный клапан? Тогда мне непонятна схема ее работы через двухконтурный котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 13 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2014 Тогда мне непонятна схема ее работы через двухконтурный котел. Не понял. Принцип рециркуляции какой? Насос гонят по кольцу горячую воду периодически ее подогревая? Одновременно газовый котел и бойлер работать не будут. 1. Газовый котел работает в стандарном режиме плюс рециркуляция. 2. Работает ТТ котел на отопление и бойлер на ГВС. Вентили подачи и ГВС при этом закрыты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2014 Тогда мне непонятна схема ее работы через двухконтурный котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 13 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2014 Одновременно газовый котел и бойлер работать не будут. 1. Газовый котел работает в стандарном режиме плюс рециркуляция. 2. Работает ТТ котел на отопление и бойлер на ГВС. Вентили подачи и ГВС при этом закрыты. 1.По рециркуляции через газовый котел у меня есть сомнения. 2.Через бойлер рециркуляция, по уже спаянной вами схеме, работать будет (обратные клапана увидел). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 13 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2014 1.По рециркуляции через газовый котел у меня есть сомнения. 2.Через бойлер рециркуляция, по уже спаянной вами схеме, работать будет (обратные клапана увидел). Дык рециркуляция через котел чудно работает уже три года. Полотенчики всегда горячие, при открытии крана вода сразу горячая, насос ночью по таймеру не работает - экономим газ. Котел-то со встроенным бойлером, а вот в квартире такая же схема, но на базе Беретты Сити - никуя не работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 13 вересня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2014 1.Котел-то со встроенным бойлером, 2. а вот в квартире такая же схема, но на базе Беретты Сити - никуя не работает. 1. Тогда понятно. 2. И не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 13 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2014 2. И не будет. Что делать? Конечно неприятно ждать хрен знает сколько времени, пока вода стечет. За месяц кубов 15 воды как не крутись. Хоть магнит покупай. Зря получается городил рециркуляцию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Гидрострелка будет паяться из меди, основная труба - Ф42х1,5, отводы - Ф35х1". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Гидрострелка будет паяться из меди, основная труба - Ф42х1,5, отводы - Ф35х1". Так до конца правильно задайте вопрос. Какое количество водички и с какой скоростью хотите пропускать через эту гидрострелку? В крайнем случае скажите какую мощность нужно пропустить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Так до конца правильно задайте вопрос. Какое количество водички и с какой скоростью хотите пропускать через эту гидрострелку? В крайнем случае скажите какую мощность нужно пропустить? Есть 2 теплогенератора - воздушный тепловой насос 8кВт с номинальным расходом 1,4 м3/ч и электрокотел Скат 9 кВт с расходом 0,5 м3/ч. На входе в гидрострелку получается 1,9 м3/ч со скоростью 1 м/с (труба 32х3). Со стороны системы отопления - теплый пол - расход 1,1 м3/ч, скорость на входе в гидрострелку 0,95 м/с (труба 26х3). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Сергей 31, Подсажите будь ласка).У меня на коллекторе для циркуляционных насосов нет воздухоотводчиков.Вернее есть,но тогда коллектор нужно переворачивать и ставить в верху,а мне это не подходит.Куда их тогда ставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Сергей 31, Подсажите будь ласка).У меня на коллекторе для циркуляционных насосов нет воздухоотводчиков.Вернее есть,но тогда коллектор нужно переворачивать и ставить в верху,а мне это не подходит.Куда их тогда ставить? Что находится выше колекторов? Воздухоотводчин ставится в самую верхнюю точку, в любое место. Можно обойтись и без них, но есть опасность постоянного завоздушивания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Есть 2 теплогенератора - воздушный тепловой насос 8кВт с номинальным расходом 1,4 м3/ч и электрокотел Скат 9 кВт с расходом 0,5 м3/ч. На входе в гидрострелку получается 1,9 м3/ч со скоростью 1 м/с (труба 32х3). Со стороны системы отопления - теплый пол - расход 1,1 м3/ч, скорость на входе в гидрострелку 0,95 м/с (труба 26х3). Начнем: Ваш тепловой насос 8 кВт. с дельтой 5 градусов = 1375 л/час. Электрокотел 9 кВт. с дельтой 20 градусов = 387 л/час. Итого: на входе в гидрострелку = 1762 л/час. Со стороны теплогенираторов, скорость в гидрострелке рекомендуется 0,1 м/с. (смотрим поиском: Де Дитрих, гидравлика котельных стр. 14, тема "Расчет размеров термогидравлического распределителя"). Но 0,1 то такое, а вот больше 0,3 м/с уже не желательно. Берем всеми нами любимые "таблицы Шевелева" и получаем при 1,762 м3/час, и скорости 0,3 м/с, по меди трубу 54мм. при стенке трубы 1.5 мм. Выходит: V- 0,24 м/с, R - 13,8 Па/м. При трубе 42 мм. со стенкой 1,2 мм. Выходит: V- 0,4 м/с, R - 47 Па/м. Думаю, что и 42-й медяхи хватит, но проще купить стрелку, как на фото ниже. Цена вопроса за такую стрелку около 50 у.е. А на будущее, в домах до 1000 м2 гидростелку проще подбирать по правилу: 100 мм. диаметра на 60 кВт. мощности. Примерно вот так выглядит ответ на Ваш вопрос. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Что находится выше колекторов? Воздухоотводчин ставится в самую верхнюю точку, в любое место. Можно обойтись и без них, но есть опасность постоянного завоздушивания. В верх коллектора буду ставить циркуляционные насосы на подачу,а от них в верх уйдут трубы на радиаторы и на боллер.Фото не вылаживается,сбрасывается.Коллектор,где обратка не обгибами проходит через трубу подачи,а сквозь неё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 В верх коллектора буду ставить циркуляционные насосы на подачу,а от них в верх уйдут трубы на радиаторы и на боллер. Вот где-то верху и поставьте автоматический воздухоотводчик. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Вот фото загрузилось наконец то. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Вот где-то верху и поставьте автоматический воздухоотводчик. Перед циркуляционными насосами поставить тройник и туда впендюрить верикально воздухоотводчик.А что значит автрматический?Это что,не такие как на группе безопастности стоят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Это что,не такие как на группе безопастности стоят? Да такие. После насосов это самая верхняя точка? И через радиаторы воздух можно нормально спускать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Да такие. После насосов это самая верхняя точка? И через радиаторы воздух можно нормально спускать. После насосов,две трубы подачи и обратки идёт в верх на самый верхний этаж.Котельнаяж в подвале. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Чи існують термоголовки на радіатор з таймером якісь недуже дорогі, без лишніх наворотів ? Щоб в заданий час перекрило радіатор, і в заданий час відкрило радіатор. Думаю реалізувати переключення джерела опалювання автоматично по таймерах. відключаються радіатори - включаються кондиціонери на обігрів. Економічну доцільність такого поки що упустим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Перед циркуляционными насосами поставить тройник и туда впендюрить верикально воздухоотводчик. Никогда так не делайте, это касается и участков заполнения системы (например), насос загонит под напором воду в спустник, поплавок поднимется и никокой воздух не выйдет. Проверено на своем горьком опыте. Только верхние точки и подальше от входных, циркуляционных патрубков. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyaru Опубліковано: 14 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2014 Пожалуйста,посоветуйте как при покупке проверить dobrahata.in.ua/termoregulyator-avtomatiki-abg-20/p574 такой терморегулятор? А то говорят их большинство попадаются бракованными. И еще повторю вопрос на который мне так и никто к сожалению не ответил:можно ли ставить насос-байпас с клапаном(который что бы пропускал воду,когда отключается электроэнергия) вертикально,над котлом?Просто у меня отопления на два крыла,хотелось бы знать как будет лучше и не будет ли во вред(для насоса и клапана) если насос будет стоять в начале отопления близко к котлу? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз