Ну, скорее всего при запросе бочки на тепло, насос отопления стоит выключить...

Бочки две штуки по 200 литров каждая. Наверно долго греть придется. Ещё рециркуляция постоянно включена. Дом два этажа. Все это хозяйство в подвале. А как-бы сделать, что-бы и отопление работало, и в бочки тепло шло. Может что-то поменять, или добавить?Например - Насос на бочку более мощный поставить? Скорости на насосе отопления снизить. Это даст что-нибудь, или нет?

П.С. А как называется эта железяка, которая в центре? Гидрострелка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бочки две штуки по 200 литров каждая. Наверно долго греть придется. Ещё рециркуляция постоянно включена.

 

Смотря какой мощности котел. Вобщем-то этот параметр и будет решающий.

 

Дом два этажа. Все это хозяйство в подвале. А как-бы сделать, что-бы и отопление работало, и в бочки тепло шло. Может что-то поменять, или добавить?Например - Насос на бочку более мощный поставить? Скорости на насосе отопления снизить. Это даст что-нибудь, или нет?

 

Не знаю, надо пробовать. Сначала понять какой мощности котел стоит.

Зачем двухэтажному дому 400л на ГВС ?

 

П.С. А как называется эта железяка, которая в центре? Гидрострелка?

 

Нет,похоже это простой компланарный коллектор.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смотря какой мощности котел. Вобщем-то этот параметр и будет решающий.

 

 

 

Не знаю, надо пробовать. Сначала понять какой мощности котел стоит.

Зачем двухэтажному дому 400л на ГВС ?

 

 

 

Котел Термомакс N7v. Мощность что-то около 50кВт.

А точнее 57,4кВт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем столько ГВС?

Каковы теплопотери по дому?

 

Вообще очень сложно, не пощупав, вынести окончательный вердикт...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел Термомакс N7v. Мощность что-то около 50кВт.

А точнее 57,4кВт

У меня 300-литровый бойлер нагревается за 30-40 минут котлом 49кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На этот случай автономный генератор ставится или ИБП

Читайте внимательнее, вопрос был не про это!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем столько ГВС?

Каковы теплопотери по дому?

 

Вообще очень сложно, не пощупав, вынести окончательный вердикт...

Оказывается, один боллер запасной, на случай большого водоразбора - джакузи+ванна+душ+кран на кухне и т.д. Хозяин в этом вообще ничего не шарит, что предложил монтажник, то он и купил и поставил. Думается, его вообще развели, зачем такой котёл? Смотрел сейчас мануал, он на 1000м2 с лишним. А дом общей площади около 350м2, не считая подвала,теплопотери средние.(стены 2,5 кирпича, чердак минвата 150мм.)

 

Добавлено через 1 минуту

У меня 300-литровый бойлер нагревается за 30-40 минут котлом 49кВт.

Котел тоже одноконтурный?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел тоже одноконтурный?

Да. Когда включается нагрев воды - запускается насос на горячую воду и отключаются насосы на полы и радиаторы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да. Когда включается нагрев воды - запускается насос на горячую воду и отключаются насосы на полы и радиаторы.

А как это сделать? (Имею ввиду какую-то конкретную приблуду и схемку) И не могу понять, как этот бойлер переключается с электронагрева на косвенный.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как это сделать? (Имею ввиду какую-то конкретную приблуду и схемку) И не могу понять, как этот бойлер переключается с электронагрева на косвенный.

Внутри котла есть плата с электроникой, которая реализует эту логику работы. У нее есть отдельный выход для подключения насосов отопления (до 500Вт суммарной мощности), и отдельный выход для насоса ГВС.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Внутри котла есть плата с электроникой, которая реализует эту логику работы. У нее есть отдельный выход для подключения насосов отопления (до 500Вт суммарной мощности), и отдельный выход для насоса ГВС.

Не написал что котельная находится в 10м. от дома. А боллер в подвале.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не написал что котельная находится в 10м. от дома. А боллер в подвале.

Ну да, от бойлера к котлу должен идти провод с датчика температуры.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер форумчане. Был сегодня у знакомого. Уважаемые, помогите разобраться, косвенный нагрев бойлера 1-(Б1) и бойлера 2-(Б2) не идет, пока не перекроешь кран на отопление. Котел одноконтурный Термомакс. Насос на отопление 32-80, остальные насосы 25-40. И для чего байпас? Он на фото не вошел, я его дорисовал. Как можно обойтись в данной ситуации малой кровью? Монтажник, кроторый это делал, приказал долго жить. Бойлеры имеют ещё эл.тэны. И с самого начала всей этой установки, уже около 6 лет, они грелись электричеством, пока один недавно не перегорел. Вот тут и стало ясно, что что-то не так.

П.С. Подача и обратка снизу от котла.

Уважаемые, подниму вопрос. Если поменять на бочку насос, поставить например тоже 25-80, - это что-то даст? Хотя-бы теоретически? Вообще, нужно добиться, что-бы через бочку шла циркуляция, не отключая отопление.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не надо устраивать соревнование насосов, надо найти причину, по которой не прокачивается линия бочки...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не надо устраивать соревнование насосов, надо найти причину, по которой не прокачивается линия бочки...

А есть какие-то варианты причины? Хотя-бы от чего отталкиваться?

Может быть одной из причин избыточная мощность насоса на отопление?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А есть какие-то варианты причины? Хотя-бы от чего отталкиваться?

1. Не подпускать горных сантехников к монтажу котельных.

2. После насосов поставить обратные клапана.

3. Термостатом бойлера (три лапы) задать приоритет ГВС, путем управления фаз всех насосов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Растолкуйте пожалуйста!

Стальные радиаторы, подключение низ-низ,двухтрубная система. Имеет ли значение установление крана маевского на стороне подачи или выхода?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Не подпускать горных сантехников к монтажу котельных.

2. После насосов поставить обратные клапана.

3. Термостатом бойлера (три лапы) задать приоритет ГВС, путем управления фаз всех насосов.

1. Уже поздно.

2. Клапана стоят. (кстати, а они могут быть неисправны?если да , то как это проверить?)

3. Для этого нужен толковый электрик, или есть какая-то коробочка? Которую можно установить самому.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Растолкуйте пожалуйста!

Стальные радиаторы, подключение низ-низ,двухтрубная система. Имеет ли значение установление крана маевского на стороне подачи или выхода?

не имеет...главное чтобы не было контруклона от маевского, а то будет булькать радиатор

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не имеет...главное чтобы не было контруклона от маевского, а то будет булькать радиатор

ззначит повезло:), СО монтировали горные сантехники....:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ззначит повезло:), СО монтировали горные сантехники....:(

 

я же правильно вас понял, что у вас радиатор с боковым подключением, но трубы подходят слева и справа к нижним отверстиям в радиаторе?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я же правильно вас понял, что у вас радиатор с боковым подключением, но трубы подходят слева и справа к нижним отверстиям в радиаторе?

Вы правильно поняли, а вот чел пакуя верхние отверстия не понимал что одна ветка налево от котла а вторая направо и везде маевский слева сделал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так воздуху без разницы где лево, а где право. Абы сторона с краном Маевского была на уровне или чуть выше другой ...

А вообще лучше по ходу потока воды в верхней точке ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы правильно поняли, а вот чел пакуя верхние отверстия не понимал что одна ветка налево от котла а вторая направо и везде маевский слева сделал.

это не важно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так воздуху без разницы где лево, а где право. Абы сторона с краном Маевского была на уровне или чуть выше другой ...

А вообще лучше по ходу потока воды в верхней точке ...

 

Если нужно "чуть выше", то означает ли это, что радиаторы нужно навешивать не горизонтально, а "с уклоном"?

Или в стальных (панельных) радиаторах с уже установленным краном Маевского этот уклон конструктивно уже заложен и такие радиаторы можно смело навешивать строго горизонтально?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах