Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.

B.S.V.

Рекомендовані повідомлення

Что нужно подготовить для первого пуска котла(виссман витопенд) сервисменам?

Электрокабель питания кто подключает я или сервисники?

Газовый шланг я или они?

Могу ли я заполнить систему водой (котел в т.ч.) до первого пуска?

И кто этот первый пуск может сделать? "Теплотехник" например может? Или только через виссман?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что нужно подготовить для первого пуска котла(виссман витопенд) сервисменам?

Смонтированную систему, заполненную водой ( со всеми необходиыми фильтрами), подключенный газ, провод и вилку, а также стабилизатор напряжения

Электрокабель питания кто подключает я или сервисники?

они сами

Газовый шланг я или они?

вы или газовщики

Могу ли я заполнить систему водой (котел в т.ч.) до первого пуска?

обязаны

И кто этот первый пуск может сделать?

Тот кто потом будет нести ответственность за котел и обслуживать его по гарантии

"Теплотехник" например может?

Может, но о гарантии забудьте

Или только через виссман?

Только через его партнеров, а точнее того, у кого этот котел покупался

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Люди с опытом, подскажите: видели смесители Deante Normal - под гранитные мойки (всяком случае точно такие же как гранитные мойки:)) Скажите - они считаются нормальными? Уж больно по дизайну подходят...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, пожалуйста, кран на байпасе насоса должен быть открыт, закрыт, приоткрыт?

 

Когда работает насос закрыт.Свет отключат,кран открываете который на стояке...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мастера сантехники, подскажите цены на монтаж труб канализации и водопровода (ППР), с штроблением бетона и кирпича.

А также установку и подключения сантех приборов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите цены на монтаж труб канализации и водопровода (ППР), с штроблением бетона и кирпича.

А также установку и подключения сантех приборов.

К Interso в личку.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер!

B.S.V., в первую очередь! :)

Опять на форум с челобитной. :(

Есть душевая кабина.

Понятно, что старенькая и лучший выход заменить. Но не то время.

Начала подтекать стойка (или как оно там называется).

Прошу совета, что делать? И в чем причина.

Вот место где подтекает

3237990_m.jpg

Оно же, без декоративной планки

3238001_m.jpg

и вид изнутри

3238007_m.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер!

B.S.V., в первую очередь! :)

Опять на форум с челобитной. :(

Есть душевая кабина.

Понятно, что старенькая и лучший выход заменить. Но не то время.

Начала подтекать стойка (или как оно там называется).

Прошу совета, что делать? И в чем причина.

Вот место где подтекает

]

 

загерметизировать силиконом....а причина проста-разгерметизация со временем...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

загерметизировать силиконом....а причина проста-разгерметизация со временем...

Позволю с Вами не согласиться.

Я тоже думал, что все так просто и загерметизировал силиконовом нижний бортик.

Ан не.

Насколько я понял, вода протекает между гибким полимером (фото вид изнутри) и стойкой.

Там герметизировать нечего, поскольку дверь - подвижная часть.

Не пойму, почему ранее все было нормально. :unknown: Никаких изменений не делали.

 

Добавлено через 5 минут

Может так будет виднее?

3238133_m.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Позволю с Вами не согласиться.

Я тоже думал, что все так просто и загерметизировал силиконовом нижний бортик.

Ан не.

Насколько я понял, вода протекает между гибким полимером (фото вид изнутри) и стойкой.

Там герметизировать нечего, поскольку дверь - подвижная часть.

Не пойму, почему ранее все было нормально. :unknown: Никаких изменений не делали.

 

в таких случаях не гадать нужно, а брать и проверять струей воды и смотреть и смотреть, оно может течь совсем не там откуда вам кажется, а перетекать невидимыми ходами в другое место

 

У меня с раваком один раз было, что текло в месте сопряжения стекла с рамой, пришлось аккуратно прогерметизировать весь контур примыкания так как заказчику влом было заниматься гарантией...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насколько я понял, вода протекает между гибким полимером (фото вид изнутри) и стойкой.

Скорее всего так и есть.

Он потерял эластичность от движения вперед- назад, и температурного воздействия.Скорее всего, стал "дубовый"

Резинки- это расходный материал и нужно быть готовым к их замене.

Но проверить, как рекомендовал Сергей, все равно нужно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в таких случаях не гадать нужно, а брать и проверять струей воды и смотреть и смотреть, оно может течь совсем не там откуда вам кажется, а перетекать невидимыми ходами в другое место

 

У меня с раваком один раз было, что текло в месте сопряжения стекла с рамой, пришлось аккуратно прогерметизировать весь контур примыкания так как заказчику влом было заниматься гарантией...

Я загерметизировал, все что можно.

ИМХО, прав B.S.V. постом ниже.

Возможно, не договорил, но вода, по моим наблюдениям, стекает по стеклу на пластик или сразу с пластика в зазор с полозьями.

 

Добавлено через 4 минуты

Скорее всего так и есть.

Он потерял эластичность от движения вперед- назад, и температурного воздействия.Скорее всего, стал "дубовый"

Резинки- это расходный материал и нужно быть готовым к их замене.

Но проверить, как рекомендовал Сергей, все равно нужно.

да вроде не сильно дубовый, хотя судить не могу, поскольку не знаю какой он был ранее и каков должен быть.

Я предполагал, что он должен меняться, однако, впечатление будто он наклеенный.

Да и стремно стекло коцнуть. Попробуй потом такое же найти.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Профи, подскажите где взять такую гайку-22х1", угловая, медь. Из-за плотности монтажа, ничем заменить не могу :(

1264367831_med221.png.e55c60e9225f96c0bd87cbf0a38faf65.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ничего не делайте...1-1,2 хорошее давление

Продолжаем пускать котелЖ-).

Пришел сервисмЭн протерма с прибором определения газа, и обнаружил 2 протечки (большую и малую) в месте соединения шланга с котлом и месте соединения шланга+газовый фильтр с трубой газоснабжения.

Те кто делали монтаж котла должны подьехать и исправить.

 

У меня вопрос для себя - соединения запакованы паклей (без графит.пасты) Это нормально? Т.е. просто надо перепаковать или использовать другой материал для паковки?

п.с. газовщики использовали белую нить (я так понимаю - "уплотнительная нить")...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Продолжаем пускать котелЖ-).

Пришел сервисмЭн протерма с прибором определения газа, и обнаружил 2 протечки (большую и малую) в месте соединения шланга с котлом и месте соединения шланга+газовый фильтр с трубой газоснабжения.

Те кто делали монтаж котла должны подьехать и исправить.

 

У меня вопрос для себя - соединения запакованы паклей (без графит.пасты) Это нормально? Т.е. просто надо перепаковать или использовать другой материал для паковки?

п.с. газовщики использовали белую нить (я так понимаю - "уплотнительная нить")...

 

Я пакую паклей и обмазываю Мультипаком или Гебау.........

На сухую будет свистеть.......

так же рекомендую поставить диэлектрическую муфту - сохранит нервы и кошелек.......

 

Добавлено через 1 минуту

Де можна взяти прокладку до ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ GORENJE TGR 100 SN (UA) ?

 

На Стараконном рынке)))))

Могу завтра спросить.......

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Де можна взяти прокладку до ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ GORENJE TGR 100 SN (UA) ?

 

Чи можна прокладку промазувати силіконом при монтажі?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чи можна прокладку промазувати силіконом при монтажі?

Зачем ее мазать? И какое давление под прокладкой будет? И выдержит ли слой силикона (в случае кривой прокладки или посадки под прокладку) это давление?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чи можна прокладку промазувати силіконом при монтажі?

У меня при монтаже кит.душ.кабины - было неплотное прилегание прокладки при подключение одного шланга - пробовал всякие способы яля герметик и паста....все бестолку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

добрый день!скажите пожалуста в каком режиме(экономичный,комфортный )должен работать котел протерм рись 28 спасибо!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чи можна прокладку промазувати силіконом при монтажі?

 

а чем Вм не угодила старая? сильно дубовая? сколько перечистил бойлеров - тем более фланцевые - там довольно толстая резинка стоит и 10 лет ходит нормально....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можно ли в раковине сделать дырку в месте возле основного входа под смеситель, там даже заготовка есть. но как что бы неразбить раковину?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а чем Вм не угодила старая? сильно дубовая? сколько перечистил бойлеров - тем более фланцевые - там довольно толстая резинка стоит и 10 лет ходит нормально....

 

Там вона зносилася, тому буду міняти на нову(перший раз в житті).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чи ставити радіаторні крани на батерею від ЦО? (1 поверх 5 поверхового дому)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чи ставити радіаторні крани на батерею від ЦО? (1 поверх 5 поверхового дому)

Не ставить.

На ЦО только полнопроходные.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...