Сергей_84 Опубліковано: 3 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 4400 Вт. с дельтой 5 градусов 767 л/час. Товарищ troll_9000 приводит расчет первичного контура до смесителя для подбора диаметра подводки к нему. Дельта там большая и расод маленький Добавлено через 1 минуту 95 кг/ч=0,026 л/с Таблицы показывают 16 мм металлопластик достаточно (Хенко), для подстраховки лучше 20 мм я при таких мощностях подвожу 20... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
starfoxx Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 маленький дом ~60м2 настенный двухконтурный котел 13квт система двухтрубная можно ли так подключить полотенцесушилку или ее обязательно подключать к последней батарее от котла до сушилки ~7м, до последней батареи ~19м. везде лежит полипропилен 25, к батареям подвод 20 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 можно ли так подключить полотенцесушилку или ее обязательно подключать к последней батарее От котла разделите систему на две ветки, на одной 3 радиатора, на другой полотенчик и два радиатора. Правильная гидравлика системы, это как красивое дерево. На Вашем дереве одна длинная ветка, сломается он, да и не красиво. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 А чего бы автора не спросить? Не видно подпись? Подпись видно. Извините. Не подумал, что обижу. Добавлено через 4 минуты Уважаемые, нужно-ли дополнительно герметизировать канализацию, проложенную в подвале? Резиновое кольцо со временем не протекает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 Резиновое кольцо со временем не протекает? Все будет хорошо, не протекает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
starfoxx Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 От котла разделите систему на две ветки, на одной 3 радиатора, на другой полотенчик и два радиатора. Правильная гидравлика системы, это как красивое дерево. На Вашем дереве одна длинная ветка, сломается он, да и не красиво. Спасибо, а можно просто сделать так, мне так удобнее и вроде котел в 2 раза мощнее чем нужен на мою площадь: или такой вариант обязателен: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 Вариант №2 правильный, самое то. В двухтрубке каждый из радиаторов короткозамкнутый контур. Насос дурак и качает не так как Вы хотите, а как ему легле. А легче ему через ближыйшие контуры. А Вы до начала монтажа системы уже залазите в необходимость сложной балансировки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 А Вы до начала монтажа системы уже залазите в необходимость сложной балансировки. На пяти радиаторах?! В многоэтажках, в квартирах делают как раз как на первом варианте (из-за не возможности второго) и все работает. Главное диаметры труб правильно подобрать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 На пяти радиаторах?! Вот как раз на 5 радиаторах. Сантехник это как доктор, главное не навреди и при этом должен относиться к каждому заказчику только, как к блондинке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 Городского водопровода нету, но канализация есть. Через 5 лет после прокладывания канализации, Киевводоканал решил таки брать за это деньги. Киевводоканал требует установить счетчик на скважину. В принципе платить за каналию мы не против, но Киевводоканал требует установить 15 счетчик. У меня вода со скважины идет 32 ППР до коллектора, а потом 20 ППР. Надо ли ставить больший счетчик и какие ДБН смотреть? Спасиб:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 Киевводоканал требует установить счетчик на скважину. Круто. Я бы поставил такое. И воды на полив и мойки не считает. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
starfoxx Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 Вариант №2 правильный, самое то. В двухтрубке каждый из радиаторов короткозамкнутый контур. Насос дурак и качает не так как Вы хотите, а как ему легле. А легче ему через ближыйшие контуры. А Вы до начала монтажа системы уже залазите в необходимость сложной балансировки. да я никуда лезть не собираюсь, а пришел за советом, эти 5 батарей уже висят спаянные и подведены к котлу(такой дом достался) мне нужен полтенчик вот я и нарисовал как мне проще его подключить, (просто кинуть от котла 2 трубы) но засомневался в работоспособности, (даже если я краны на полотенчике почти закрою то подумал будет где-то нехватать) еще мне можно прокинуть трубы от последней батареи(сложнее, там через входную дверь вести надо, но возможно) а последний вариант я нарисовал как понял должно быть правильно(но тогда опять через дверь и вырезать кусок готовой трассы и на концах глушить) вобщем хотел узнать какой вариант работоспособен и мне с наименьшими затратами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 Надо ли ставить больший счетчик и какие ДБН смотреть? Диаметр счетчика подбирают по диапазону измерения. Счетчик бОльшего диаметра не разрешают, потому что у него нижняя граница измерений выше, чем потребление одного Вашего крана и Вы сможете безвозмездно (т.е. дадом) круглые сутки этим краном пользоваться.. Проблем с потерей напора тоже не бойтесь. Круто. Я бы поставил такое. И воды на полив и мойки не считает. (ссылка устарела) Думаю, цена 100-го диаметра не порадует..:D Можно просто счетчик на вводе в дом установить, а отвод на полив - в скважинном приямке сделать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crazy Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 Можно просто счетчик на вводе в дом установить, а отвод на полив - в скважинном приямке сделать. У меня так сделано, Водоканал не против счетчика после отвода на полив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 Уважаемые, наружная канализация 110мм. протяженностью 6 метров имеет один поворот(в метре от фундамента) , выполненный уголком 90гр. Все уже закопано. Сверху плиты бетонные лежат. Возможны-ли проблемы в дальнейшем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 Возможны-ли проблемы в дальнейшем? Предусмотрите ревизию перед этим участком и не спускайте в унитаз мохровые халаты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рубель Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 вопрос по со.на какой обем воды предусмотрен расшерительный бачок обемом 7 лт.в котле протерм?на сколько расширяется 10л воды при температуре 60 с.?спасибо за помощь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 вопрос по со.на какой обем воды предусмотрен расшерительный бачок обемом 7 лт.в котле протерм?на сколько расширяется 10л воды при температуре 60 с.?спасибо за помощь 1. Зависит от давления накачки бака, от максимально допустимого давления в системе и от максимальных температур в конутре.В среднем от 70 до 100 л 2. 0,3 литра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Радист Опубліковано: 10 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2013 У меня в котельной, после пайки медных труб, сантехники пооставляли некрасивые белые следы вокруг мест пайки, по моему флюс. Это нормально или надо что бы почистили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 10 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2013 Это нормально или надо что бы почистили? 1. Протекает? 2. ИМХО, чистить необязательно, но правила хорошего тона гласят, что лучше почистить. Это как трубы выставить по уровню-параллельно-перпендикулярно. Можно и немного криво, работать будет, но некрасиво. Времени чистка займет 20 минут. З.ы. А чего у меня такого нет? Может, перед пайкой надо излишки флюса тряпочкой убирать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Радист Опубліковано: 10 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2013 1. Протекает? Еще не запускали. 2. ИМХО, чистить необязательно, но правила хорошего тона гласят, что лучше почистить. Это как трубы выставить по уровню-параллельно-перпендикулярно. Можно и немного криво, работать будет, но некрасиво. Времени чистка займет 20 минут. А чем можно чистить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 10 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2013 Еще не запускали. Лучше воздухом и мыльным раствором - если есть негерметичность, то 90% геморроя со сливом воды, сушкой и перепайкой не возникают А чем можно чистить? Теми тряпочками, которыми трубы зачищали. Или мелкой наждачкой. А теперь меня Ваши сантехники проклянут - можно еще зачистить всю топочную до блеска и покрыть лаком . Но за отдельный гонорар А после этого одеть трубы в изоляцию (для уменьшения теплопотерь трубами) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 10 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2013 З.ы. А чего у меня такого нет? Может, перед пайкой надо излишки флюса тряпочкой убирать? У меня так получилось как раз после проверки с мыльным раствором. До этого всё блестело. Как по мне если перед пайкой флюс убирать лишний то не видно как порошёк плавиться начинает. Опыта маловато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlesyaD Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Скажите, пожалуйста, кто-то сталкивался с полотенцесушителями Imprese. imprese.com.ua/g1656768-polotentsesushiteli-imprese Их продают как чешские, но слышала, что это Китай. Меня не смущает Китай, если вещь добротная. Кто-то что-то по этому поводу может сказать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sad_joker Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Нужно стояк полотенцесушителя "утопить" в стену, кто сталкивался, какие подводные камни? Думаю нужно хорошего мастера, потому как жековские умельцы мне и батарею снять не смогли... Если кто готов помочь пишите в личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...