На работе хотят поставить газовые сигнализаторы в узлах чета (то есть в железных ящиках, где установлены счетчики, вентили и пломбы. Дескать - иногда воняет газом, следовательно может быть утечка. Жопой чувствую, что ерунда - и газ подтравливать все равно иногда будет - а вот с ссылками на нормативку обосновать не могу.

Газконтора говорит, что дескать в результате температурных перепадов трубы расширяются, и иногда может немного сифонить. Но при этом - ничего конкретного.

 

Подскажите:

какие требования по обустройству узлов учета ( как с переходом со среднего давление на низкое, так и на низкое-низкое)?

Есть ли какая то автоматика перед узлами учета, которая может регулировать давление газа и его стравливать?? Как она выглядит??

 

 

Есть ли какой либо смысл в установках газосигнализаторов (например - Варта)???

 

Заранее спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смысла нет, а есть предписание газового хозяйства. Они могут отключить газ (что с успехом и делают) и обязать вас поставить сигнализаторы. У нас в городе новые объекты без сигнализаторов не запускают. Они бывают разные:

Газосигнализаторы серийно производятся в нескольких модификациях – от самых простых светосигнальных устройств до моделей с возможностью управления внешними устройствами (электромагнитными клапанами, вентиляторами и т.п.) и возможностью коммутации внешних электрических цепей – в частности, с пультом охранной пожарной сигнализации

По поводу автоматики перекрытия - это электромагнитные клапаны. Регулирует давление (с среднего и высокого на низкое) редуктор. А стравливать газ - не совсем понимаю зачем, и, главное, куда?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Offroad, Дык если б было предписание - вопросов нет. Так наперед же ж и сами хотят... Объекты уже все старые довольно таки. Плюс - сигнализаторы ведь тоже разные есть - те что ставятся в зонах вытяжной вентиляции внутри помещения - то понятно. А насколько эффективен сигнализатор стоящий возле блока учета на улице в железном ящике ???
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так у Вас узел учета не в термоящике и на улице?

тогда бред

а поповоду стравливания - в течение года в сети среднего давление скачет

и что бы зимой котлу хватало газа его накручиват

приходит лето, отопительный сезон закончился, давление поднялось и редуктор начинает излишки стравливать - если итальянский - там сбоку на тарелка - под ней мембрана - есть цветная (зеленая) заглушка - вот из под нее и начинает подванивать

сделаете мыльный раствор и кисточкой пройдите все резьбочки, американки.....:)

а кто Вас обслуживает по газу - Ваш горгаз или частная фирма?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обслуживание - это отдельная история ....

 

Вот аргументируйте - почему бред ???

 

В некоторых случаях редуктор и счетчик разнесены на несколько метров по стене.... Там где заходит труба среднего давления... Но есть и ряд объектов, где заходит труба низкого давления. Там тоже стоит редуктор?? Как он выглядит??

 

Узел учета обычно в обычном железном ящике (с дырками) и на улице.... Жалуются, что иногда подванивает газом ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

редуктор стоит только если к абоненту приходит среднее - он является хозяином ШРП. - так называемый надомник......

www.ross.com.ua/catalog/chemical/gas_armature/regulator_dsr_10.php

 

Если по группе учета стоит ультрозвуковой счетчик, он работает в паре с температурным коректором и он должен стоять в утепленном ящике, у которого или "теплые"стены или "теплый" пол

www.ross.com.ua/catalog/chemical/gas_armature/gas_meter.php

 

Насчет запаха из ШРП - надо выявить откуда фонит и принять решение

1) если фонит перед входным кранном - вызывать 104

2) если дальше - сервисную фирму или накройняй сами газовщики могут подхалтурить - но их НАДО очень контролировать качество работы - пройдитесь мыльным раствором по стыкам....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

red baron,могут ли трубы сифонить от сезонных температурных расширений???Потому как обсуживающая нас газовая фирма, расказывает вот такие сказки, в которые я если честно - не верю. Возможно - ошибаюсь ??
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3) если Вам рассказывают такие сказки - значит не умеют паковать резьбы по газу - их сложнее паковать, чем на воду.

Я допустим пакую льном и МУЛЬТИПАКОМ.

перед паковкой - надо ее металлической щёткой отчистить от старого уплотнителя. Осмотреть резьбу на предмет трещин (может лопнула) и на качество резьбы - сейчас опишу что имею виду

1)часто (на личном опыте при контакте с тем что сделали монтажники из горгаза Одессы) они применяют не качественную резьбу - она была предварительно нарезана на б\у или на овальной трубе. Это выглядит как - присмотритесь к самой резьбе - она должна иметь острый верх и не как к буто кто-то срезал верхушку и так по кругу

2) возьмите кусачки или плоски и сделает насечки - примерно как на ниппелях ВАЛТЕК или подобных. тем самым когда пакуя паклю или фум (я ее перестал любить - уже не найти производство СССР, а то что продают - гэ :-o ),у нее есть за что цепляться, потом МУЛЬТИПАК и закручиваете. Пакли надо побольше, чем на воду........

 

Впринципе она может "играть" - НО вы можите сказать сервисной конторе -за что Вы берете деньги? а если они каждый месяц одно и тоже перепаковуют и грешат на ТОЛЬКО температуру - стремные они какие-то Ж-)

 

Как работаю я - есть договор на обслуживание от ШРП и до входа в котел

в раз месяц я приехал с мыльным раствором - прошел по стыкам - нашел утечку (если такое произошло) - устранил. сделал запись в журнале, отдал акты за месяц, забрал старые и уехал.

Если хозяин или кто из горгаза унюхал утечку - приехал (бесплатно), выявил - устранил. Если оказалось что лопнул кран или редуктор накрылся - материал за счет заказчика.....

Примерно вот так)))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...