Aaserga Опубліковано: 21 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2013 Здравствуйте. История такая! Осенью подвели газ (ура!). Всю зиму все работало без проблем. (-20, -30 всё работало). Наступила весна. Регулятор (итальянский, пятого поколения! PIETRO FORENTINI, FE10) начал прекращать подачу газа. Запускаешь- работает, включаешь котел через 5 минут регулятор опять отключает подачу. Если не включать котел (пользоваться газовой плитой) регулятор не отключается. Самое не понятное для меня это то, что если включить маленькую конфорку на плите и запустить котел, то пока горит конфорка, регулятор не отключает подачу газа!!! Что сломано? Что менять или какая-нибудь профилактика нужна? Заранее спасибо за Ваши комментарии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 21 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2013 Зовите газовщиков, ИМХО, головняк в редукторе - когда запускается котел, происходит падение давления газа, редуктор думает (настройка сбилась), что утечка, и отсекает газ, чтобы не бабахнуло. У конфорки расход небольшой, поэтому редуктор не отсекает. С такой ситуацией сталкивался в Василькове. В любом случае - это чинить будут газовщики удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз