конечно уверен: только не убирает полностью провисание, а компенсирует и компенсирует значительно. Мы при монтаже постоянно по стропилам ходим и чувствуется гибкость с обрешёткой и без..

 

:) Я уже кому-то когда-то предлагал, в качестве эксперимента.

А попробуйте собрать порядка 2х сотен людей и равномерно расставить их на обрешетке ;)

Ясное дело, что вы один стоя на стропилине, создаете точечную нагрузку на отдельно взятое стропило. Обрешетка распределяет ваш вес на несколько стропил. Но снег, падла, обычно не выпадает точечно в количестве 80кг на целый скат. :D;)

 

Добавлено через 3 минуты

Не знаю какую они имеются (газобетонные 100мм)

 

Это не несущий элемент. Кроме себя самого он больше ничего не понесет.

В вашей схеме нет несущих прогонов, кроме мауэрлатов.

Поэтому, то о чем мы тут дискутируем (распор) для ваших стен и кровли имеет огромное значение. Тут только мощный армопояс спасет ситуацию. :)

Тут еще вопрос возникает, есть ли под этими перестенками что-либо несущее на первом этаже.

Змінено користувачем Игореха
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут только мощный армопояс спасет ситуацию.

Ну, это тоже не догма.

Вопервых, пояса как такового не будет. Будут ж\б балки. То что народ любит называть "пояс с разрывами".

 

Во вторых, сопротивление распору дадут как раз таки КОЛОННЫ в аттиковых стенах.

 

Опять таки, пример:

IMG_8909.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я уже кому-то когда-то предлагал, в качестве эксперимента.

А попробуйте собрать порядка 2х сотен людей и равномерно расставить их на обрешетке

Ясное дело, что вы один стоя на стропилине, создаете точечную нагрузку на отдельно взятое стропило. Обрешетка распределяет ваш вес на несколько стропил. Но снег, падла, обычно не выпадает точечно в количестве 80кг на целый скат.

А ЭТО ШОУ ДЛЯ ЧЕГО? я про рисунок, а ты видать массовый затейник? я не сказал что обрешётка избавит от провисания - я сказал "компенсирует". Ясень трень что скат может заметно провиснуть. В суть пожалуйста вникай что написано..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут еще вопрос возникает, есть ли под этими перестенками что-либо несущее на первом этаже.

Стена на которую стыкуются плиты! Над плитами не будет несущих)

1529988407_.thumb.jpg.9aeba1b081104e237086acf2e48a7e94.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я не сказал что обрешётка избавит от провисания - я сказал "компенсирует".

Массовый затейник - это у нас снег.

Что значит компенсирует? Что вообще значит термин "компенсация"?

"В куда" она это провисание компенсирует?

Обрешетка компенсирует только лишь прогиб стропил от монтажника, который по ней лазит.

Но кровля расчитывается на эксплуатационные нагрзуки, которыми является снег и ветер. Одиночно болтающегося на ней кровельщика вообще можно не учитывать.

ПС Я почему-то уверен, что "на рисунке" представлены силы воздействия на стропилку не от одинокого кровельщика, а от полных эксплуатационных нагрузок. И обрешетка тут вообще не при чем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Над плитами не будет несущих)

А то нам мешает использовать плиты в качестве опоры?

Ежели просчитать НС и выявить запас но может его и использовать для опоры стропилки?

Какой опоры и как это второй вопрос. Не помешает планировка мансарды. Можно опорные стойки с перегородки попрятать.

 

Добавлено через 1 минуту

Массовый затейник - это у нас снег.

Что значит компенсирует? Что вообще значит термин "компенсация"?

Игореха, не тратьте время. Там "чистый практик".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, это тоже не догма.

Вопервых, пояса как такового не будет. Будут ж\б балки. То что народ любит называть "пояс с разрывами".

 

Во вторых, сопротивление распору дадут как раз таки КОЛОННЫ в аттиковых стенах.

 

Опять таки, пример:

IMG_8909.JPG

 

Ну это уже нюансы конкретной реализации. И тут таки присутствуют несущие прогоны? Или они конструктивные?

Опять же, тут ракушняк. У автора - пока не понятно что. Знаем только, что внутренние перегородки из ГБ. Возможно и несущие стены тоже из ГБ, хотя не факт :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И тут таки присутствуют несущие прогоны? Или они конструктивные?

Проект не наш. Архонтовские конструктора его писали.

 

Прогоны в некоторых местах опираются на стены.

В некоторых местах прогоны опираются на плиту через стойку:

 

IMG_8929.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стена на которую стыкуются плиты! Над плитами не будет несущих)

 

Указанная несущая стена проходит в плоскости конька, или перпендикулярно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Опять же, тут ракушняк. У автора - пока не понятно что.

Проект считался под ГБ

 

Добавлено через 1 минуту

Указанная несущая стена проходит в плоскости конька, или перпендикулярно?

В фотоальбоме всё видно

 

Продольной опоры нет.

 

img073.jpg

 

Только по периметру.

 

И в двух местах на плиту

 

Стропильная система.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проект не наш. Архонтовские конструктора его писали.

 

Прогоны в некоторых местах опираются на стены.

В некоторых местах прогоны опираются на плиту через стойку:

 

IMG_8929.JPG

 

Да я вижу на фотографиях. Но не вижу всего проекта кровли. :) В общем имею только общее представление о кровле, без реализации узлов. :)

 

Добавлено через 1 минуту

 

В фотоальбоме всё видно

 

Продольной опоры нет.

 

 

Только по периметру.

 

И в двух местах на плиту

 

Дык это не к вам вопрос был, а к автору :)

 

Добавлено через 1 минуту

 

Игореха, не тратьте время. Там "чистый практик".

 

:D Да мы уже пересекались в кровельном разделе не раз. ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Указанная несущая стена проходит в плоскости конька, или перпендикулярно?

Перпендекулярно!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перпендекулярно!

 

Коробка с фронтонами и внутренними перестенками уже готова?

 

Добавлено через 2 минуты

Зри в пост нумер 35

 

Зрю :) Но в этом проекте есть некоторые "хитрые решения", которые видны на отдельных фотографиях. Вот пытаюсь собрать всю картинку во-едино :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но в этом проекте есть некоторые "хитрые решения", которые видны на отдельных фотографиях. Вот пытаюсь собрать всю картинку во-едино

Ничего там хитрого вроде бы нет.

Наоборот, многое приходилось дорабатывать и допроектировать самостоятельно.

Тыцайте пальцем, чего смущает, выложу фото

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ничего там хитрого вроде бы нет.

Наоборот, многое приходилось дорабатывать и допроектировать самостоятельно.

Тыцайте пальцем, чего смущает, выложу фото

 

Ну вот тут, например. Как увязаны эти два прогона между собой? На этом отрезке работает только один прогон, или в паре? И как выполнен узел фиксации стропил к нему? :)

IMG_8929.thumb.JPG.2ed5aff4fd2bbc55ebb5f0ef62857705.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как увязаны эти два прогона между собой?

Да никак не увязаны.

 

На этом отрезке работает только один прогон, или в паре?

Что значит "работает"? Не мы авторы данного проекта.

 

 

И как выполнен узел фиксации стропил к нему?

Без зарубки, упор "пяткой" и фиксация скобой.

 

На плане эти элементы есть: Б2, ПБ2 и ПБ2а

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 8 місяців потому...
Уважаемые знающие в стропильном деле! Стропилку и кровлю реализовали, но мучает следуещий вопрос. По проекту было стандартное решение стропило 200*80 из двох сторон обжатое затяжками сечение 150*60. Повелся на сомнительный девайс (замок), зарез стропила на 20 мм под одну затяжку, вторая затяжка из середины работает на жим, она ж через пластину работает и как розтяжка). На сколько были ослаблены стропила? Можно ли что то усилить? Спасибо)

1.thumb.jpg.335ddc93f450e96cb2b1da181e6fbca9.jpg

2.thumb.jpg.88fdeabbfaa4f8a063efdcb20fde8ffe.jpg

6.thumb.jpg.2b908690af1b6207e24b36676b166558.jpg

5.thumb.jpg.79f3828cb2f26e557d7481ff730e32e2.jpg

4.thumb.jpg.2f4076eca8dde6750517d189094b4f56.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые знающие в стропильном деле! Стропилку и кровлю реализовали, но мучает следуещий вопрос. По проекту было стандартное решение стропило 200*80 из двох сторон обжатое затяжками сечение 150*60. Повелся на сомнительный девайс (замок), зарез стропила на 20 мм под одну затяжку, вторая затяжка из середины работает на жим, она ж через пластину работает и как розтяжка). На сколько были ослаблены стропила? Можно ли что то усилить? Спасибо)

 

не страшно

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...