Уважаемые профи!Подскажите,как ведет себя польный фанкойл при работе на охлаждение.Изначально планировал установку чиллера на 11-14 кВ для охлаждения второго этажа (около 100 м2)семью польными фанкойлами с вентиляторами ,но вот замучили сомнения,насколько охлаждение будет эффективно и не получится ли ,что фанкойл будет брать и отдавать хол.воздух по низу,охлаждая ноги и только.

Альтернатива -два сплита каждый на 2-3 испарительных блока.тут все ясно,по деньгам чуть дороже,чем один чиллер соответствующей мощности ,сопоставимо по эл.мощности,но вот чиллеры уже установлены и оправдали себя зимой на обогрев.Стоит ли надеяться на них или все таки оставить эту затею?

Или все таки вентиляторы фанкойлов смогут поднять охлажденный воздух и перемешать его по всей комнате?Заранее благодарен за Ваши коменты .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно больше информации. Какое именно оборудование рассматривалось? Где планировалось размещение внутренних блоков? Что за помещение - крайне желательна планировка и размещение/кол-во людей в помещении. Нужно изначально составить ТЗ под конкретные условия, а не под конкретное оборудывание.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые профи!Подскажите,как ведет себя польный фанкойл при работе на охлаждение.Изначально планировал установку чиллера на 11-14 кВ для охлаждения второго этажа (около 100 м2)семью польными фанкойлами с вентиляторами ,но вот замучили сомнения,насколько охлаждение будет эффективно и не получится ли ,что фанкойл будет брать и отдавать хол.воздух по низу,охлаждая ноги и только.

Альтернатива -два сплита каждый на 2-3 испарительных блока.тут все ясно,по деньгам чуть дороже,чем один чиллер соответствующей мощности ,сопоставимо по эл.мощности,но вот чиллеры уже установлены и оправдали себя зимой на обогрев.Стоит ли надеяться на них или все таки оставить эту затею?

Или все таки вентиляторы фанкойлов смогут поднять охлажденный воздух и перемешать его по всей комнате?Заранее благодарен за Ваши коменты .

А вариант воздушного теплового насоса аналогичной мощности прикидывали? У МЕ для тепловых насосов с этого года уже есть напольники с подачей вверх/ввниз в зависимости от режима охлаждение/обогрев.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно больше информации. Какое именно оборудование рассматривалось? Где планировалось размещение внутренних блоков? Что за помещение - крайне желательна планировка и размещение/кол-во людей в помещении. Нужно изначально составить ТЗ под конкретные условия, а не под конкретное оборудывание.

 

Вероятно я неправильно поставил вопрос или,наоборот,написал много лишнего,пытаясь вкратце обрисовать ситуацию...

Планировал чиллер МкКуэй,не помню тип,но это неважно сейчас.Мощность 14 кВ...

...но это сечас второстепенно,опреляться буду ,когда выясню в принципе эффективность польных фанкойлов на охлаждения.При отоплении все ясно-прохладный воздух снизу берется фаном и дуется вверх.

А вот что будет происходить при охлаждении.Вентиляторы фанкойлов довольно слабенькие и смогут ли подвать охдажденный воздух достаточно высоко,что бы эффективно охлаждать помещение?

Все фанкойлы стоят под окнами:по одному 1.5 м в спальнях по 18м2 и 5 фанкойлов в 70 м2 зале,где два окна по 1.5 м(одно на юг прикрыто маркизой)на двух стенах зала и три по 2.5 м под окнами одной фронтальной стены .Общая длина фанкойлов в зале-11 метров.Все,естественно, с вентиляторами и двойными койлами.

 

Еще раз повторю,мощность необходимая еще будет обсчитываться,с удовольствием почитаю Ваши советы по этому поводу...сейчас хочу услышать от Вас мнение только о работе фанкойла на охлаждение ,что б не получилось,что б прохлада создавалась бы только по колено от пола и только в районе фанкойлов самих.

Прошу прощения за многословия...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сейчас хочу услышать от Вас мнение только о работе фанкойла на охлаждение ,что б не получилось,что б прохлада создавалась бы только по колено от пола и только в районе фанкойлов самих

Дайте хотя бы маркировку фанкойла. Они все отличаются и обычно не возникает проблем, описанных Вами. Но опять же таки - только при правильном расчете. Я бы больше переживал за уровень шума, который со временем неизбежно вырастет...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

когда выясню в принципе эффективность польных фанкойлов на охлаждения

 

скажу вам правду и по секрету! ЖОПА ПОЛНАЯ! какой то при...ок в Украине начал производить конвектора внутрипольные и назвал их fancoil (фанкоил), что не к месту ни к заднице. И конвектор совсем другого назначения.

 

это для охлаждение полная ФИГНЯ!

m-qsk-hk.jpg

 

это для охлаждения ОТЛИЧНО!

 

(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)

 

 

надеюсь разницу поймете? или рассказать?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это для охлаждение полная ФИГНЯ!

 

это для охлаждения ОТЛИЧНО!

 

надеюсь разницу поймете? или рассказать?

 

Вот умеешь ты выразиться. Но с мнением согласен:).

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

скажу вам правду и по секрету! ЖОПА ПОЛНАЯ! какой то при...ок в Украине начал производить конвектора внутрипольные и назвал их fancoil (фанкоил), что не к месту ни к заднице. И конвектор совсем другого назначения.

 

 

Вероятно,они у меня и стоят...Сделаны,если не изменяет память,в Кировограде... Они даже наши-ненормально дорогие ,а уж какого нибудь достойного производителя-просто неадекватно дорогие.Поэтому,когда решал эту дилему-наши или "ихние" решил,что вряд ли,так называемый,"отечественный производитель" в состоянии произвести сей продукт полностью,так как осевой вентилятор такой длины-дело тонкое,и,скорее всего,максимум ,что делается у нас-гнутие и оребрение трубок и производство самих коробов...ну и монтаж,естественно.Поэтому и решился купить "наше".Зимой включал не каждый день ,а только,когда теплого пола не хватало.В общем,пока нареканий не было.Шум ,конечно,присутствует,но в зале-это не заметно и не критично,а в спальнях я на ночь вырубал их...хотя шум и в ночной тишине-не навязчев.

В принципе-и койл и фан там присутствуют,следовательно,фанкойлами их можно обозвать в принципе.

Поэтому Вашу загадку,REYDER,не разгадал.

Судя по картинке-койл закрыт и,возможно всасывание и "выхлоп" вентилятора разделены(и где выходит-непонятно),что и делает охлаждение более эффективным?Или что то не усек еще?

А то что наши "фанкойлы" на охлаждение-фигня-это из практики?

Спасибо за полезные настораживающие коменты..Интересно было бы продолжение критики с примерами из практики.

 

Ув.Zurbagan,маркировку не дам-сейчас я далеко от дома,если тема будет обсуждаться и далее-по возвращению через пару недель-напишу.

Мои отличаются от того что на картике выше в худшую сторону.Просто короб из нержавейки,вдоль одной стороны-одинарный или сдвоенный вентилятор,в зависимости от длины самого "фанкойла" и,параллельно ему -два контура оребренных медных трубок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то что наши "фанкойлы" на охлаждение-фигня-это из практики?

 

и из практики из из знаний. Вы посмотрите их паспортные данные на охлаждение, и если вы инженер вам и говорить ничего не надо будет.

 

Это надо быть полным .... что бы ставить внутрипольные конвектора на охлаждение. А тот кто написал, что можно - сделал охеренный маркетинговый шаг рассчитанный не на инженера, а на лоха.

 

Без обид, но факт есть фактом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите,как ведет себя польный фанкойл при работе на охлаждение.Изначально планировал установку чиллера на 11-14 кВ для охлаждения второго этажа (около 100 м2)семью польными фанкойлами с вентиляторами ,но вот замучили сомнения,насколько охлаждение будет эффективно и не получится ли ,что фанкойл будет брать и отдавать хол.воздух по низу,охлаждая ноги и только.

 

Обычно, в конвекторах в стандартном исполнении не предусмотрен дренажный поддон. Посмотрите в своих - есть ли он. Все сразу станет ясно - можно ли использовать его для охлаждения в принципе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обычно, в конвекторах в стандартном исполнении не предусмотрен дренажный поддон. Посмотрите в своих - есть ли он. Все сразу станет ясно - можно ли использовать его для охлаждения в принципе.

 

Да какая разница есть поддон или нет, если такая система банально не продует необходимую высоту? А если и продует, то с дельтой в полтора градуса - кому такое надо? Мне кажется Александр именно на это намекает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да какая разница есть поддон или нет, если такая система банально не продует необходимую высоту? А если и продует, то с дельтой в полтора градуса - кому такое надо? Мне кажется Александр именно на это намекает.

 

Без дренажного поддона конденсату некуда будет деваться. Думал, что это прописная истина.

А продует или не продует это уже вопрос религии в жилых помещениях. Эжекционные доводчики тоже не как реактивные двигатели дуют, и ниче, справляются.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это называется - продаван конвекторов без работы и парит всем кому не лень все что попало, а заказчик повелся.

 

Как вы думаете кто виноват?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обычно, в конвекторах в стандартном исполнении не предусмотрен дренажный поддон. Посмотрите в своих - есть ли он. Все сразу станет ясно - можно ли использовать его для охлаждения в принципе.

 

Его корпус снабжен дреннажным фиттингом и дреннажные трубки уже выведены мною куда следует изначально.

 

Сограждане,вряд ли можно в моем случае винить какого нибудь "дистрибютора" фанкойлов.Решение было селф мейд.

Терпеть не могу радиаторы под окнами и стены обвешанные кондишенами-это меня и подвинуло на выдумки.Сечас я бы просто вырезал ниши под окнами с прятал бы туда радиаторы отопления ,как я это сделал в последствии кое где.А на охлаждение бы поставил пару сплит установок на земле с несколькими испарительными блоками ,но тогда,3 года назад я не знал о существовании таковых и нашел общее,как тогда казалось,наилучшее решение и для спрятаного отопления и для охлаждения без "висяков" на стене.

Точнее сказать-первоначальная идея была -воздушное отопление,но у нас в провинции нашел только одну фирмочку,слышащих об этом и не испытавших желания этим заниматься и я плавно перешел к польным фанкойлам:)

...теперь уже черт с ними-потраченными ресурсами,на отопление все работает номально,не хотелось бы продолжать развивать свой "проект" без смысла..ведь чиллер подобной мощности будет стоить около 6 тыс.ин.денег.И не получить холода после этих инвестиций-обидно было бы.

Теперь раздумываю, наверное, о двух сплитах с шестью(4+2) в общей сложности испарителями.По деньгам будет не дешевле но хоть результат -предсказуемый.

Вопрос только возникает,какова максимально допустимая длина трубок между конд. и исп. блоками возможна?У меня это может быть аж до 10-12 метров.Сократить длину можно установкой напольных испарителей.Я встречал такие в отелях ,но нормально ли они охлаждают помещение?

...и какова будет потребляемая эл.мощность такого "набора"?

..явно значительно больше,чем один чиллер потянет...

 

Нашел и приложил картики моих фанкойлов.

fancoil1.jpg.1261385c0eeacb26b8ab13c7253e3bd4.jpg

kvm-90.jpeg.49355088a36ade9a86c88a5f33a53a4b.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это для охлаждения ОТЛИЧНО!

 

Ув.REYDER.У меня Интернет-никакой и только сейчас загрузилась вторая,нижняя картинка из Вашего абов месседжа.

теперь- все понятно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Nevermind, сорри больше не буду грузить большие картинки(((

 

по охлаждению, вы лучше планы загрузите и покажите какие комнаты хотите охлаждать, и многие посоветуют вам достаточно хороших решений и главное рабочих))) Рабочие решения 100% уверен могут посоветовать члены нашего клуба форумчан)))) за остальных ручаться не могу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Nevermind, если чиллер еще не куплен, и есть возможность безболезненно для ремонта сделать разводку фреонопроводов с правильными уклонами для отвода дренажа, то я за мульти-сплиты.

Слишком много моментов которые могут оказаться узкими местами в реализации охлаждения конвекторами:

- малая холодопроизводительность;

- возможно придется ставить дополнительный циркуляционный насос большей производительности т.к. желателен температурный график 7/12.

- нужный будут электромеханические или электронные термостаты с 3-х ходовым клапаном для управления каждым конвектором.

- как было сказано выше - вентилятор у них слабоват для равномерной циркуляции воздуха.

 

В ваш бюджет попадают мульти-сплиты GREE. Если вы не против Китая, то это вполне приемлемый вариант. На сайте поставщика, кстати, указано что у них есть дилер в вашем регионе.

 

По потреблению электроэнергии будет или меньше чем чиллер, или максимум столько-же.

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Nevermind,

 

по охлаждению, вы лучше планы загрузите и покажите какие комнаты хотите охлаждать, и многие посоветуют вам достаточно хороших решений и главное рабочих))) Рабочие решения 100% уверен могут посоветовать члены нашего клуба форумчан)))) за остальных ручаться не могу.

 

Ну что ж,трудно расставаться с идеей "фикс",но придется ставить крест на фанкойлах.

Нашел на компе схемы,подрисовал,надеюсь все есть понятно.

 

Одна сплит уст.будет ...как мне представляется,во всяком случае,работать на 4 исп.блока:2 на 1 м и 2-на 2м этажах.

Вторая-только в зал на второй этаж.

Окна везде металопл.с 3 стеклами,с напылением(развод или правда что то там отражает куда то).

Стены 1 этажа-ракушняк 80 см,второй-60 см.Внутри-штукатурка.Пол первого этажа-пирог сант.30 с утеплителем.

Первый этаж перекрыть плитами.

Пол второго этажа-см.20 пирог с утеплителем(там где теплый пол).

Дом еще не облицован,поэтому то и есть возможность провести фр.трубки снаружи и потом облицевать панелями,что то типа Сандвич.Кстати-можно ли так "похоронить "на всегда" все эти трубки,дреннаж .?

Второй этаж перекрыт :гипсокартон+утеплитель+ОСБ.Чердак -пустой.Крыша- мет.черепица,утеплитель и ОСБ.

На чердаке сделана еще одна комната ,симпровизировал...над спальнями.

Интересно,можно ли туда поставить еще испаритель .На той стороне был бы пятый...Это длина трубок туда будет метров 10-11 туда.Это просто отделенное утепленое на чердаке пространство с лестницей ,ведущей в спальню 2.Площадь-14 м2.Мансардное окно 500Х1000мм не на юг.

Все солнечные окна ,кстати,будут прикрыты маркизами(одно- в зале и в спальне 1).

Получилось_одной установкой надо охладить 70 м2 зала и второй-две спальни,кабинет и спортзал(около 80 м2)

 

380 в имеется.

 

фу......спасибо всем,кто дочитал мою писанину..

Признателен заранее за Ваши замечания и советы...

 

На счет Грее-не знаю,что там за компессоры,если нормальные-то можно и иметь их в виду.Спасибо за совет....но все же Китай настораживает...бюджет можно и увеличить..если есть смысл.

Особо критичным ,по моему,явдяется уровень шума исп.блока.За это можно б было доплатить,что б спалось.

957578424_.jpg.a728a742546835a5546a2f9f5075584c.jpg

18087001_.thumb.jpg.e2d23de92210ae1d3eea854760798db8.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Грее-не знаю,что там за компессоры,если нормальные-то можно и иметь их в виду.Спасибо за совет....но все же Китай настораживает..

Более 50% климатической техники в мире делается в Китае. Тем более, что Гри - это т.н. "фабричный" Китай. Не ОЕМ - полностью свое производство и технологии. 20% всего мирового рынка климатической техники. В 2011 году Дайкин присоединился, как партнер. В результате у Гри появились новые инвертора, за которые они сразу же получили 4 награды, а для Дайкин Гри делают бытовую линейку, для внутреннего японского рынка. Так что не волнуйтесь - в сочетании цена/качество вряд ли кто сможет хотя бы близко приблизится к Гри.

З.Ы. - Официальное лицо бренда в Чайне - Джеки Чан. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Более 50% климатической техники в мире делается в Китае. Тем более, что Гри - это т.н. "фабричный" Китай. Не ОЕМ - полностью свое производство и технологии. 20% всего мирового рынка климатической техники. В 2011 году Дайкин присоединился, как партнер. В результате у Гри появились новые инвертора, за которые они сразу же получили 4 награды, а для Дайкин Гри делают бытовую линейку, для внутреннего японского рынка. Так что не волнуйтесь - в сочетании цена/качество вряд ли кто сможет хотя бы близко приблизится к Гри.

З.Ы. - Официальное лицо бренда в Чайне - Джеки Чан. :)

Вот не надо столько понтов. И Чаном пугать не стОит.

У Мидеи линейка получше. Работает тоже не плохо. Да, половая связь с Дайкином принесла свои плоды. Гри обогнал Мидею в мире, но не в Украине. Здесь Мидея продает больше. Из-за нормального качества и цен ниже Гри.

Но!!!!!!!! Вы!!!!!!!! Продавцы МЕ ОРЕТЕ ДАЙКИН ГАВНО. ЭТО ОТСТОЙ. МЕ - это круто.

Так интересно, какое же гавно Дайкин слил ГРИ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мидея продает больше. Из-за нормального качества и цен ниже Гри.

По поводу цены соглашусь. По поводу качества - не надо ля-ля. Мидея по сравнению с Гри по поломкам опережает раз в пять минимум.

 

Но!!!!!!!! Вы!!!!!!!! Продавцы МЕ ОРЕТЕ ДАЙКИН ГАВНО. ЭТО ОТСТОЙ. МЕ - это круто.

Так интересно, какое же гавно Дайкин слил ГРИ?

Хто? Хде? Хахда?

Говорил, что Дайкин хафно? Мне Дайкин всегда нравился. И когда клиент просит Дайкин - я его никогда не отговариваю. И вообще, хватит гнать. Один орет "я записи на ютюб с вашей брехней выложу!", второй "Но!!!!!!!! Вы!!!!!!!! Продавцы МЕ..."

Где подтверждения вашей болтовни?

А что там кто кому слил я не знаю, но после слияния у Гри появилась серия инверторов, за которые они получили ряд наград.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но!!!!!!!! Вы!!!!!!!! Продавцы МЕ ОРЕТЕ ДАЙКИН ГАВНО. ЭТО ОТСТОЙ. МЕ - это круто.

Так интересно, какое же гавно Дайкин слил ГРИ?

Да-да, Анатолий... А ну-ка хоть одну ссылочку от продавцов МЕ про "Дайкин гавно и отстой"???? Не хорошо, Анатолий, не хорошо...:sorry: Или у тебя, как у Виталика, есть "пленки Мельниченко" ???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или у тебя, как у Виталика, есть "пленки Мельниченко" ???

У Виталика пока есть только одни словесные обвинения. Ни на ютюб ни мне в почту/личку он ничего не высылал. Хотя я просил.

Создается впечатление, что кто-то 3,14zдит...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Одна сплит уст.будет ...как мне представляется,во всяком случае,работать на 4 исп.блока:2 на 1 м и 2-на 2м этажах.

Вторая-только в зал на второй этаж.

Окна везде металопл.с 3 стеклами,с напылением(развод или правда что то там отражает куда то).

Стены 1 этажа-ракушняк 80 см,второй-60 см.Внутри-штукатурка.Пол первого этажа-пирог сант.30 с утеплителем.

Первый этаж перекрыть плитами.

Пол второго этажа-см.20 пирог с утеплителем(там где теплый пол).

Дом еще не облицован,поэтому то и есть возможность провести фр.трубки снаружи и потом облицевать панелями,что то типа Сандвич.Кстати-можно ли так "похоронить "на всегда" все эти трубки,дреннаж .?

Второй этаж перекрыт :гипсокартон+утеплитель+ОСБ.Чердак -пустой.Крыша- мет.черепица,утеплитель и ОСБ.

На чердаке сделана еще одна комната ,симпровизировал...над спальнями.

Интересно,можно ли туда поставить еще испаритель .На той стороне был бы пятый...Это длина трубок туда будет метров 10-11 туда.Это просто отделенное утепленое на чердаке пространство с лестницей ,ведущей в спальню 2.Площадь-14 м2.Мансардное окно 500Х1000мм не на юг.

Все солнечные окна ,кстати,будут прикрыты маркизами(одно- в зале и в спальне 1).

Получилось_одной установкой надо охладить 70 м2 зала и второй-две спальни,кабинет и спортзал(около 80 м2)

 

В принципе, вполне реально организовать. Нужно только точно определиться с местам монтажа блоков, чтобы не выйти за допустимые пределы длин трубопроводов, и потом правильно рассчитать дозаправку.

Определитесь с брендом, в представительстве попросите порекомендовать дилера в вашем регионе. Они вам прикинут стоимость монтажа и расходных материалов.

Если на 100% местным монтажникам с расчетом не доверитесь, можете скинуть их техническое предложение сюда, а мы тут попробуем разобрать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...