кабель ввг нг 4*4

Александр!

Рекомендовані повідомлення

Ребята привет!

В дом заходит 3 фазы.

Электрик предлагает от щита вести кабель ввгнг 4*4 на первый этаж, и на второй этаж делать распред коробку, а от нее делать разводу по комнатам, 4 жилы использовать так - 1-фаза,2-фаза,3-0,4-земля.

Резетки будут на одной фазе и на них автомат, освещение на другой фазе и на него автомат.

Сан узлы и кухня отдельными линиями.

Подскажите это правильно или нет

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите это правильно или нет

не очень.

А что мешает завести кабель например 5*4, и сделать полноценный щиты на первом и втором этаже?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, Вы можете сказать почему так нельзя!

А не просто поговорить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 жилы использовать так - 1-фаза,2-фаза,3-0,4-земля.

 

вот нарыл))

 

ПУЭ

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

 

Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

 

Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо!

Значит получается, что в каждую комнату нужно вести отдельную линию на резетки и отдельную на освещение, чтоб автоматы были и на резетки и на свет, или одну линию вести на комнату кабелем ввгнг 3*2,5 а в комнате на распред коробке делить на освещение и на резетки, но тогда будет один автомат?

Хотелось чтоб кабеля было не так много!

Уважаемые форумчане, подскажите как правильно!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

комнату кабелем ввгнг 3*2,5 а в комнате на распред коробке делить на освещение и на резетки, но тогда будет один автомат?

будет один автомат на 10А(меньшее сечение защищаем). Нагрузка под такой автомат будет где то вроде 2.2кВт.

 

Добавлено через 2 минуты

Хотелось чтоб кабеля было не так много!

у вас же должен иметься план здания, по нему не составит труда прикинуть количество линий вашему електрику. И вместе с вами выбрать тот что вам нравиться. Или он лентяй?:D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет он хороший електрик, я его не понял!

Кабель ввг нг 4*4 будет заходить в каждую комнату на первом этаже, из комнаты в комнату, а по комнате от распред коробки уже кабелем ввг нг 3*1.5 освещение, ввг нг 3*2,5 резетки будет разводится, на одной фазе освещение а на другой резетки и так само будет по второму этажу кабель 4*4 идет по комнатам а от него соответственно разводка.

Кухня отдельным кабелем от щитка и сан узлы также отдельным кабелем от щитка.

1 этаж - автомат резетки, автомат освещение.

2 этаж - автомат резетки, автомат освещение.

Кухня - автомат и пзу

Санузел 1 этаж диф реле

Санузел 2 этаж диф реле

Так правильно?

Змінено користувачем Александр!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...