KorabS Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 Так и собирался исправлять ситуацию, но про скотч не подумал. Вы какой используете и где покупаете? Что это за уплотнительная лента? Чем заклеить дырки в мембране. Тут давали разные советы, но такого в эпицентре не нашлось. Купил битумную ленту (толщина примерно 2 мм, для герметизации дымоходов например), разогрел феном и приклеил. Через неделю посмотрю как пережила зиму, ну а потом буду контролировать как она себя ведет при летней жаре. Мембрану между собой нужно склеивать скотчем, например "СКОТЧ ДВУСТОРОННИЙ - СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ «AQUATEC»", а если мембрану приклеивать к другим поверхностям (бетону,камню, дереву) - то нужно использовать бутил-каучуковую ленту (типа К2). Мембрану между собой такой лентой склеивать нельзя, не держит практически. Для ремонта можно попробовать Дельта Мультибенд. Уплотнительная лента под обрешетку - можно использовать DELTA-SCHAUM-BAND SB 60, рулон 30м, шириной 6см, цена 170 грн, или же купить рулон вспененого полиэтилена и нарезать самому полосочки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sandrogor Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 После укладывается металлическая ендовая, которая вверху соединяется двойным стоячим фальцем и крепится гвоздями только в месте нахлеста, а дальше с интервалом 50 см только клямерами. Сложно представить крепление ендовы... Получается что нахлесты будут дальше, а ендова то уже сама по себе и дырки в мембране от гвоздей будут. И получается что этот перехлест уже менее эффективен. Не могли бы вы как то схематично или на картинке это показать? И как при этом быть с верхней декоративной планкой, которая закрывает дырку между двумя скатами в ендове? Как ее крепить и к чему? Добавлено через 2 минуты ...то нужно использовать бутил-каучуковую ленту (типа К2). Мембрану между собой такой лентой склеивать нельзя, не держит практически. Вроде как во всех темах писали что как раз именно лентой К2 нужно хорошо проклеивать стыки гидроизоляции. Или я что-то путаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KorabS Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 На фотке верхняя часть ендовы с фальцем и видно один кляммер, в самом верху(под черепицей) ендова закреплена гвоздями, потом по всей длинне клямерами, потом она стыкуется в нахлест (в зависимости от угла наклона кровли 100-150-200мм) со следующей ендовой. Так вот, нижняя ендова опять прибивается гвоздями в верхней части (той, что находится в нахлесте), и дальше опять клямера. Делается это с целью избежать деформации металла при температурном расширении. Представьте ендову длинной 6 м, намертво прибитую гвоздями, да еще и в зоне водостока(потому что по другому некуда бить), при нагревании (не помню точно коефициент) металл расширится примерно 0,7-1мм/м/пог, тоесть длинна ендовы увеличится на 5-6мм. А гвозди останутся на месте. Итого - имеем N-ное кол-во дырок в самом уязвимом месте. Зимой нарастает лед и вода находит выход. По поводу К2 - можете прочитать темку на 2-х страницах www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=77686 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sandrogor Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 Сенки за фотку, теперь понял. Получается гвоздь клямера не пробивает гидроизоляцию, так? И что это за штучка внутри ендовы на фотке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 И опять двадцать пять на те же грабли!!! Пост выше,где я в 25-й раз процитировал сам себя: мембрана,плёнка это НЕ гидроизоляция(С) ....такая уж у нас ментальность,колемся,но продолжаем чавкать кактусами п.с.ни одна крыша из черепиц,сделанная нами(да,немного дороже),этой зимой не потекла... Исходя из последнего предложения, можно сделать вывод, что черепичная ендова то же может не течь при таянии снега? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KorabS Опубліковано: 4 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2013 Сенки за фотку, теперь понял. Получается гвоздь клямера не пробивает гидроизоляцию, так? И что это за штучка внутри ендовы на фотке? ну да, клямер прибивается коротким гвоздем. Внутри ендовы уплотнитель самоклеющийся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
treefolk Опубліковано: 9 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2013 Друзья, вздулась крыша, говорят надо переделывать полностью, делать демонтаж. Подскажите, можно ли будет использовать повторно битумную черепицу, которой сейчас покрыта крыша ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИТР Опубліковано: 9 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2013 Однозначно нет. Повторно использовать битумную черепицу нельзя. Вы её сперва попробуйте демонтировать... А в чем собственно причина вздутия? можно фото? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 9 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2013 Друзья, вздулась крыша, говорят надо переделывать полностью, делать демонтаж. Подскажите, можно ли будет использовать повторно битумную черепицу, которой сейчас покрыта крыша ? :D:D Это вам не пузырики на обоях, иголочка со шприцом не помогут ;);) Фото расскажет значительно больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
treefolk Опубліковано: 10 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2013 На самом деле по фото особо не видно вздутия, но оно к сожалению есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 10 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2013 Конек тоже не очень ровный, как некоторые другие места. Если крыша не течет - оставьте так. Проявятся еще косяки - меняйте. Если лепестки не склеились - можно забить еще гвоздей в местах вздутий, может несколько поправить ситуацию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 10 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2013 На самом деле по фото особо не видно вздутия, но оно к сожалению есть. Проявилось скорее всего в начале мая?? На другом скате такого нет?? Если под БЧ есть сплошной подкладочный ковёр,то,наверное,вода затекла через примыкание к трубе между подкладкой и битумкой,примыкание тут сделано не правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 10 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2013 Может ли кто-то выложить схемы обхода дымоходов на скате и в коньке на крыше из МЧ??? Мне сегодня закончили крышу и на мое счастье сразу пошел очень сильный дождь. На 2-х дымоходах из 4-х протекло, хотя делали везде одинаково. Причем странно, что в дымоходе на скате мокрыми были доски которыми усиливают обрешетку выше дымохода и ряд мембраны над этими досками. Ряд мембраны который выше по склону был сухой. В дымоходе на коньке протекло с одного края, возле конька, возможно зарезы наклонных планок неплотно подогнаны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ENB Опубліковано: 12 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2013 Проявилось скорее всего в начале мая?? На другом скате такого нет?? Если под БЧ есть сплошной подкладочный ковёр,то,наверное,вода затекла через примыкание к трубе между подкладкой и битумкой,примыкание тут сделано не правильно. Ещё возможно проблема в ОСБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kukuma Опубліковано: 13 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2013 В общем, ситуация до ужаса банальна: последний снегопад показал, что не все так гладко с крышей, как хотелось бы... В общем, ветер задул снег в щели, на мембрану, тот начал таять и капать аккурат в местах забивки гвоздей на чердак, а потом и на второй этаж Протекает крыша в двух местах: в месте примыкания дымохода и в месте подгонки контррейки к стропилам...Сразу оговорюсь, что в терминах я не очень сильна, надеюсь фото больше прояснять и скажут А вот и фото: Это место, где капает возле дымохода это протекание в месте ...ендовы? то же место вид снизу А теперь вопрос: как это все безобразие исправить? (про отрывание рук рабочим в курсе:D). Пожалуйста, уважаемые крышники, не проходите мимо Ситуация, как мне кажется, достаточно простая... Банальное задувание снега через ендову(плохой или отсутствующий уплотнитель)...Неправильная конструкция самой ендовы и неправильная укладка мембраны в этом месте...И в сумме все эти просчеты привели к таким результатам...На доску почета таких строителей)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 14 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2013 В общем, ситуация до ужаса банальна: последний снегопад показал, что не все так гладко с крышей, как хотелось бы... В общем, ветер задул снег в щели, на мембрану, тот начал таять и капать аккурат в местах забивки гвоздей на чердак, а потом и на второй этаж Протекает крыша в двух местах: в месте примыкания дымохода и в месте подгонки контррейки к стропилам...Сразу оговорюсь, что в терминах я не очень сильна, надеюсь фото больше прояснять и скажут А вот и фото: Это место, где капает возле дымохода это протекание в месте ...ендовы? то же место вид снизу А теперь вопрос: как это все безобразие исправить? (про отрывание рук рабочим в курсе:D). Пожалуйста, уважаемые крышники, не проходите мимо Посмотрите мой пост №38 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=79591&page=2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pyrijok Опубліковано: 6 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 И всетаки, спустя время, как решили то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз