ttkotel Опубліковано: 11 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2013 У меня будет только отопление. По поводу гидрострелки я наверное немного неправильно задал вопрос. Правильно - ставится ли обычно гидрострелка при установке двух котлов разной производительности? Вот такая ситуация - у Вас есть котловой контур в котором насос гоняет воду для отправки в систему отопления и для подогрева обратной линии которая не должна быть меньше 55 грд для пеллетного и 65 для котла с ручной загрузкой. Долее у Вас есть например три крыла с отельными ветками на которых так же установлено по насосу. Сумарная производительность 3-х насосов будет больше чем производительность котлового и вот тут будет отрабатывать гидрострелка которая уравнивает расход системы отопления и котлового контура. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...