- показанный капельник, это только начало стока воды, в прямом смысле, чтобы не капало по стенам;

- капельник выступает за край стены от силы на 5 см;

 

Уважаемый dvk!

Капельник Вы клеили на гиперсил по всей поверхности или только с краю?

Если помните, какой при этом был расход гиперсила?

Вы настоятельно рекомендуете использовать для крепления капельников прямые гвозди. Почему так?

 

Заранее спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемый dvk!

Капельник Вы клеили на гиперсил по всей поверхности или только с краю?

Если помните, какой при этом был расход гиперсила?

Вы настоятельно рекомендуете использовать для крепления капельников прямые гвозди. Почему так?

 

Заранее спасибо!

 

Клеил по всей поверхности, в смысле где-то полоса 12 см мазалась жирненько, чтобы убрать неровности и возможные дырочки между стяжкой и газоблоком.

 

Приблизительно одна сосиска на 4 метра, но может быть я ошибаюсь.

 

Прямые гвозди 100мм держаться очень прочно в ГБ. Любые другие гвозди (крученные, верченные, с пупырышками и полосочками, как у ондулина) предназначены только для дерева, в ГБ они раздалбливают дырку и шатаются. А нам нужны не пупырышки, а сила трения. Гладкая сотка или 120мм - идеально.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо!

Прямые гвозди 100мм держаться очень прочно в ГБ. Любые другие гвозди (крученные, верченные, с пупырышками и полосочками, как у ондулина) предназначены только для дерева, в ГБ они раздалбливают дырку и шатаются. А нам нужны не пупырышки, а сила трения. Гладкая сотка или 120мм - идеально.

 

Да, действительно, нужно сначала самому попробовать, а потом спрашивать, какими гвоздями прибивать :D

 

Клеил по всей поверхности, в смысле где-то полоса 12 см мазалась жирненько

 

Т.е. Вы брали капельник (ширина где-то 12см), намазывали снизу гиперсилом, и это прижимали к газобетону (предварительно грунтованному?)?

Тогда не понял фразу

...мазалась жирненько, чтобы убрать неровности и возможные дырочки между стяжкой и газоблоком.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Т.е. Вы брали капельник (ширина где-то 12см), намазывали снизу гиперсилом, и это прижимали к газобетону (предварительно грунтованному?)?

Тогда не понял фразу

 

Нет. У нас изначально есть по периметру 100мм слой ГБ, потом пенопласт ну или демпферная лента, потом идет стяжка. Стяжку считаем условно гладкой, а вот ЭППС и газобетон - так себе.

Вначале все грунтуем праймером, он все делает липким, но не выравнивает ничего.

Потом отмеряем и отрезаем все капельники с нахлестом друг на друга, готовим шайбы или кусочки оцинковки под гвозди.

Потом жирненько мажем под капельниками по очереди на всю ширину капельника. Ну, не жирненько, а я пробивал в сосиске гвоздем маленькую дырочку и вел три линии гиперсила - одну почти по краю газоблока, одну почти по краю внутреннему будущему капельника, одну по центру.

Потом прижимаем к гиперсилу капельник, все под ним растекается и чуть даже вылазеет внутрь. Ну и хорошо.

Приколачиваем капельник тремя-четырьмя гвоздями в газобетон через оцинковочки, а тем, что из под него вылезло пальцем или шпателем размазываем по неплотностям прилегания, т.к. Десмо не сможет законопатить слишком широкие щели.

  • Лайк 1