Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Турбо-приставка к напольнику - в дымоход

Bogdan

Рекомендовані повідомлення

Исходные данные:

Есть котел Protherm 30 KLOM, который регулярно "тухнет" (F1).

С подачей газа и электричества - все в норме. Тухнет он перед всякими "негараздами" с погодой. Есть мнение, что при определенных условиях не хватает тяги.

Поскольку отверстие дымохода несколько в стороне, попытаюсь объяснить словами (сейчас сделать фото не реально - снега чуть ниже пояса): от котла вертикально поднимается труба почти до потолка, затем поворот на 90 град. налево (вдоль стены) и, практически сразу, опять поворот 90 град. в стену в сам дымоход. Т.е. получается практически три поворота 90 град. Заужения диаметра нигде нет, наоборот - все эти извращения ф130, а дымоход в стене ф140.

 

Как вариант решения вопроса - поставить родную Protherm-овскую турбо-приставку и навеки забыть об этой головной боли.

Т.к. не хочется бить лишнюю дырку в стене, возникла идея поднять эту приставку под потолок и поставить вместо первого колена 90 град. При этом на выход приставки поставить редукцию ф80→ф130 (выход у приставки ф80).

 

Кто что хорошего/плохого может сказать по данной идее?

Заранее благодарен за любые комментарии по существу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, спасибо, я видел Росс. Разница в 300 грн. Но то родное протермовское, да и как в том анекдоте: "дети у вас хорошие, а то что делаете руками никуда не годится"
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но то родное протермовское,

 

На фото приставка на Беретте. Внутри начинка вся Италия, они просто коробку свою с биркой нацепили.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

. Тухнет он перед всякими "негараздами" с погодой. Есть мнение, что при определенных условиях не хватает тяги.

 

1. Может не хватать притока.

2. Фото над кровлей и/или описание где, как и из чего выполнен дымоход прояснят ситуацию.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Может не хватать притока.

2. Фото над кровлей и/или описание где, как и из чего выполнен дымоход прояснят ситуацию.

 

Притока достаточно - рядом с дымоходом вентканал + все двери открыты (т.е. + фактически объем всего дома).

С фото проблема - снега чуть меньше чем по пояс.

Сам дымоход из кирпича загильзованный 140 нержавейкой (одностенной). Угол от конька выдержан, правда площадь ската не маленькая 6х10 (хотя нигде не встречал зависимости).

 

Добавлено через 6 минут

 

На фото приставка на Беретте. Внутри начинка вся Италия, они просто коробку свою с биркой нацепили.

 

Приставку можно и к Будерусу приделать, главное чтобы результат был.

А насчет итальянской начинки - когда к нам только начали завозить шевролеты (в Ильичевске прикручивали двигатель и колеса) это еще можно было назвать машиной и то у супруги после 500 км. делали обтяжку ходовой по гарантии, а сейчас ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сам дымоход из кирпича загильзованный 140 нержавейкой (одностенной). Угол от конька выдержан,

 

Сколько шахта возвышается над кровлей?

В зазоре между кирпичом и гильзой чего?

Как ведет себя вентканал в плане тяги/опрокидывания?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сколько шахта возвышается над кровлей?

В зазоре между кирпичом и гильзой чего?

Как ведет себя вентканал в плане тяги/опрокидывания?

 

Шахта над кровлей где-то 1,5 м.

В зазоре ничего.

В плане тяги сервисант (не официал) замерял и сказал, что гуд.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В зазоре ничего.

Хреново, что ничего.

Зазор на выходе заткнут? Грибка, зонтика нет?

Забейте все что выше кровли минватой.

 

В плане тяги сервисант (не официал) замерял и сказал, что гуд.

Вентканал так понимаю не гильзованный?

 

По высоте дымоход в рис. попадает?

300660353_..jpg.6afa1cae5b113c309910163a4670c2bc.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините, более развернуто: верхние 0,5 м. зазор заткнут минватой и заканчивается "окончанием дымохода" ((ссылка устарела)), грибок есть. От окончания дымохода до начала грибка (если так можно выразиться) где-то 25-30 см.

Вентканал не гильзован ни один.

 

Добавлено через 1 минуту

По высоте дымоход в рис. попадает?

 

Да, попадает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

грибок есть. От окончания дымохода до начала грибка

Вентканал не гильзован ни один.

 

Грибок снимите, от греха подальше, возможно и проблема исчезнет.

Гильза в кирпичной шахте просто "мерзнет", т. к. отвязана по теплу от массива кирпича. "Холодный" дымоход - следовательно проблемы с тягой. Подтверждением тому - работающие негильзованные вентканалы. Этот зазор лучше залить теплоемким раствором, напр. слабым известково-песчаным, тем самым сделать дымоход теплоемким.

Конечное решение ессно за Вами, или приводить в порядок дымоход, или ставить турб. насадку. :beer:

Что там у Вас по конденсату?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Грибок снимите, от греха подальше, возможно и проблема исчезнет.

Гильза в кирпичной шахте просто "мерзнет", т. к. отвязана по теплу от массива кирпича. "Холодный" дымоход - следовательно проблемы с тягой. Подтверждением тому - работающие негильзованные вентканалы. Этот зазор лучше залить теплоемким раствором, напр. слабым известково-песчаным, тем самым сделать дымоход теплоемким.

Конечное решение ессно за Вами, или приводить в порядок дымоход, или ставить турб. насадку. :beer:

Что там у Вас по конденсату?

 

Спасибо большое, что не прошли мимо моей проблемы, но, честно говоря, нет уверенности что весь этот геморрой с дымоходом (там залили, там не долили, там разлили и засрали, там протекло, там уронили и разбили черепицу, ...) выйдет дешевле и, самое главное, результативнее. А экспериментировать на себе уже устал, поэтому и ищу более надежный вариант (типа из пушки по воробьям, зато наверняка).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А экспериментировать на себе уже устал,

Грибок в сад однозначно, запрещено нормативно. Вобщем и правильно. :D:beer:

Наличие конденсата - признак "холодного" дымохода.

 

www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=252159&d=1361398755

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну возможные причины возникновения проблемы разобрали.

Хотелось-бы еще услышать мнения специалистов по поводу размещения турбо-приставки на 1м. выше котла (да и вообще по поводу турбо-приставки).

Также буду очень признателен за рекомендации не очень жадных (ценовая политика Протерма понятна, поэтому и спрашиваю не очень жадных) продавцов данной приставки + ровные руки и светлая голова чтобы это все смонтировать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по поводу размещения турбо-приставки на 1м. выше котла

 

Cварганьте под нее кронштейник и ставьте.

 

Тут вот еще какие мысли появились.

Возьмите кусок алюм. гофры и подключите временно котел в вентканал, понаблюдайте. Если будет работать, поменяете местами в/к с дымоходом. Может причина не дымоходе, а так какие-нить глюки в мозгах.

Тока зима уже типа заканчивается, можно и не "поймать".

Змінено користувачем SON
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по поводу размещения турбо-приставки на 1м.

Приставка подсоединяется непосредственно к горловине дымохода котла.

www.ross.com.ua/catalog/heat/vspom_obor/kotl_pric/dum_pris.php

(ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приставка подсоединяется непосредственно к горловине дымохода котла.

Ценная инфа.

Т.е. в 1 метре от котла дуть уже не будет?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. в 1 метре от котла дуть уже не будет?

 

Хрен его знает, я поставил на котел и коленом ушел вверх.

06092012505.jpg.7e7640f0b58a78704655637aecc43171.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

F1 может и датчик пламени выдавать, если, например, электроды пылью залипли..
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

F1 может и датчик пламени выдавать, если, например, электроды пылью залипли..

 

Так вроде блокируется не постоянно, а когда перепады погоды...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня тоже это выглядело как глюк.. пару суток работает, потом бац - Ф1.

Ошибку сбросил. Запустился. И так 2 раза.

Решил глянуть электроды (т.к. это самое простое), а они залипшие пылью.

Почистил и пока все ок.

 

Но это моя история.. У ТС-а может другое что-то

 

Уточню про "пару суток работает":

Первый раз ошибка была в середине ноября. Сбросил, запустил. Работает.

Второй раз вылезла в конце декабря. Сбросил, запустил. Через 2 суток снова Ф1.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня тоже это выглядело как глюк.. пару суток работает, потом бац - Ф1....

Первый раз ошибка была в середине ноября. Сбросил, запустил. Работает.

Второй раз вылезла в конце декабря. Сбросил, запустил. Через 2 суток снова Ф1.

 

Вот примерно так-же и у меня, но я связал это с погодой (возможно просто совпадение).

А самому реально эти электроды почистить? И где они находятся?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот примерно так-же и у меня, но я связал это с погодой (возможно просто совпадение).

А самому реально эти электроды почистить? И где они находятся?

 

Реально.

Если еще не разобрался, то см. рисунок во вложении.

Электроды обвел красным.

 

Как почистить?

Выключить котел. Далее (осторожно! Там все может быть горячим) снять клемы с электродов, выкрутить крепежные винты, вытащить электроды, почистить (я просто протер плотной тканью).

Далее в обратной последовательности...

У моего котла клемы одевались без усилия и я их немного "поджал", чтоб сидели плотненько.

protherm_plo_m.jpg.8adf57707f3b3cd5f3d15d2a5fdfba2f.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...