Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Насос для гравитационной системы

red baron

Рекомендовані повідомлення

Всем привет.

Нужен совет :beer:

у отца на даче гравитационная СО. Высота столба 6м. трубы 2".

Хотим поставить байпас и циркуляционый насос.

Теперь сам вопрос. Для данной системы хватит 25/4 или надо 25/6???

и куда его правильно ставить - на подачу или обратку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для данной системы хватит 25/4 или надо 25/6???

 

Последняя цифра на насосе - высота в метрах (не более) на рис. с учетом переключения оборотов. Ежли СО открытая.

1047574275_.JPG.6f91aaeb398fda43fe3d2f24aef7b036.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотим поставить байпас и циркуляционый насос.

- для начала ответьте на вопрос- зачем?

тобишь 25/4 особого эфекта не даст?

- даст, и съест при этом меньше электричества.Гидравлическое сопротивление труб измеряется тоже в метрах и вот как раз его преодолевает последняя цифра насоса.

Принимать во внимание высоту столба воды при подборе насоса - распространённая и набившая оскомину ошибка.Не забывайте, что система замкнутая и подъём воды в подающем стояке компенсируется опуском в обратке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- для начала ответьте на вопрос- зачем?

 

Не забывайте, что система замкнутая и подъём воды в подающем стояке компенсируется опуском в обратке.

Вы может хотели сказать система закрытая ? Но как я понял, они хотят ставить насос на открытой системе

Надо еще учесть , что в маркировке насоса указывается максимальний напор в метрах при нулевой подаче, а в рабочей точке он меньше минимум в 2 раза

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

система открытая

тобишь 25/4 особого эфекта не даст?

 

Эффект даст любой насос, т.к. сопротивление труб в гравитационке мизерное, тут главное шоб через верх расширительного бачка не выплескивало. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надо смотреть еще такой параметр, как минимально допустимое давление на приеме насоса (NPSH), если оно по факту будет меньше указаного производителем, насос качать не будет. Как раз в открытой системе это нужно учитывать , так как оно зависит от высоты установки расширительного бака , вернее разницы высот между насосом и баком Змінено користувачем worl_d3
дополнение
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Огласите сразу среднее значение, что бы люди не пугались. Если температура перекачиваемой жидкости 50-60⁰С, то давление может быть даже отрицательным. Если 75-80, то пару метров высоты хватит. Если раскочегарите больше ста, то необходимо держать давление около 1 бар или 10м в ст.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

система открытая - на чердаке стоит утепленый открытый бак

хотим ускорить скорость теплообмена.....

температура теплоносителя - 40...75С

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(ссылка на изображение устарела)

 

Добавлено через 22 минуты

Насос ставьте на обратке бак подключайте за ним (если котел слева то врезка для расш. бака справа насос между ними). Только насос ставим на перемычке ниже обратки (так насос всегда под заливом и если пропадет свет будет работать как обычная гравитационная система ) Можно между врезками насоса поставить кран который закрывается когда работает насос

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насос ставьте на обратке бак подключайте за ним (если котел слева то врезка для расш. бака справа насос между ними). Только насос ставим на перемычке ниже обратки

 

Это хороший совет при монтаже. Никто пока не видел, на какой высоте от пола (может быть и ниже пола), А при переделке может сварщег и не подлезть туда. Или еще хуже - подлезет, а через 2 месяца потечет.

ИМХО, не надо давать общих советов не видя узел