Energon Опубліковано: 14 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2018 Немного потестил прибор в своей квартире с хилой алюминиевой проводкой и такой же междуэтажной по стояку дома. Это напряжение, петля КЗ фаза-ноль и сопротивление цепи между фазой и нулем. Очень интересные цифры. Думал будет немного лучше. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 23 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 23 травня 2018 Щит в двушку студию без газа. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2018 Прикольные реле напряжения с амперметром..правда пластик подванивает и корпус не ахти. Не знаю как служат, впервые с ним столкнулся. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 червня 2018 Если автоматики очень много, а вместительные щиты серий по выше стоят от 12000 грн и идут под заказ. На помощь приходят две штуки Volta)). Правда левый щит забитый под завязку, все же около 40кабелей туда завели. Был бы щит не на 12мест а на 18к примеру подобного плана, цены бы ему не было на рынке. 2 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 3 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2018 Прикольные реле напряжения с амперметром..правда пластик подванивает и корпус не ахти. Так это ж всем известные Теслы. Тут даже их представитель был, но слился - стыдно ему стало показывать производственный цех, находящийся в будке полиции (реле производятся, по заявлению представителя, в Украине). Не знаю как служат Это ж самое интересное. Время покажет. Надеюсь на конденсаторе блока питания не сэкономили и глюки из-за этого не начнутся в гарантийный период. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 4 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2018 Прикольные реле напряжения с амперметром..правда пластик подванивает и корпус не ахти. Не знаю как служат, впервые с ним столкнулся. Доделывал объект , щиток был уже собран , через некоторое время одна из релюшек вышла из строя , нагрузки как таковой еще не было на объекте правда на фирме где заказчик их покупал поменяли на новую по гарантии . Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 Щиток для однушки без газа. Вводной 2п 50А. Два ввода - 1. З реле напряжения. 2. Через стабилизатор. Переделки)) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 липня 2018 Щит переделал вводной в дом. Правда что вышло не очень хорошо фото сделал 2 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 24 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2018 Щит в частный дом 2 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 31 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2018 Щит в частный дом Привет . Зазор между щитками на заделываешь ? У Хагера читал что при использовании их соединения накладки потом полностью перекрывают этот промежуток но руки чешутся заделать Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 31 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2018 Привет. Ничем не заделывают. Накладки действительно перекрывают при их соединителях зазор. Пусть будет. Если чего поменять вдруг или добавить нужно, доступ есть без проблем. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulibin-boris Опубліковано: 31 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2018 Уважаю хороших мастеров, но вам немного не хватает прямоленейности что ли, тем более используете моножилу. Сорри колега, но это еще не предел. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 31 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2018 Какая-то сумбурная критика. "Прямолинейности не хватает штоле"... (с) Всего там хватает. Нормальный щиток. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 31 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2018 Уважаю хороших мастеров, но вам немного не хватает прямоленейности что ли, тем более используете моножилу. Сорри колега, но это еще не предел. Мне не нужна прямолинейность. Мне в щите нужен запас провода, простота сборки щита и надёжность исполнения. Больше в щите мне видеть ничего бы не хотелось. Отсюда я приходящие линии никогда и не прячу как некоторые за Дин рейками при сборке. Да и те щиты которые все тут видят это процентов 80 не мои. Отсюда очень короткие провода, не определенность места щита да и вовсе не понимания масштабов происходящего. При всех этих условиях какая тут уже может быть красота. P.S покажите Ваши сборки щитовых? Хотелось бы посмотреть на прямолинейность в жизни)) 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 31 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2018 Какая-то сумбурная критика. "Прямолинейности не хватает штоле"... (с) Всего там хватает. Нормальный щиток. Это как одним нравиться круглые рамки в розетках, а другие сходят с ума от квадратных рамок:D Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 31 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2018 Отсюда я приходящие линии никогда и не прячу как некоторые за Дин рейками при сборке а я спрятал все. переделывать? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 31 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2018 а я спрятал все. переделывать? Да у Вас с этим все нормально. Просто есть люди им на сборку щита 36модулей двух упаковок стяжкек что бы щит собрать не хватает:D зачем это не понимаю)) 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulibin-boris Опубліковано: 31 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2018 К примеру вот так 5 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 31 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2018 Неплохо. Спасибо я посмеялся:D Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulibin-boris Опубліковано: 31 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2018 Конечно без радиуса никуда. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulibin-boris Опубліковано: 31 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2018 Спасибо я посмеялся Надеюсь в хорошем смысле ) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 31 липня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2018 Надеюсь в хорошем смысле ) Нууу...если бы я не знал что стоит за таким монтажом(ресурсы, люди, техника), возможно я и бы усомнился в своих способностях. Тем более глупо сравнивать промышленный и квартирно частный способ монтажа со всеми вытекающими отсюда возможностями. А так...ну думаю сами все понимаете:D 3 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 1 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2018 Представил себе сколько предстоит геморроя, если придется перекоммутировать один из ПЧ, или кабель поменять. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 1 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2018 Представил себе сколько предстоит геморроя, если придется перекоммутировать один из ПЧ, или кабель поменять. Да в лотках вроде бы как и без проблем что то поменять или протянуть, хотя возможно это будет не так уже красиво. Хотя возможны и нюансы:D 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 1 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2018 Хотя возможны и нюансы:D Оно все красиво пока не пришла эксплуатация. :D Это вам не монтажники со своей прямолинейностью. Нууу...если бы я не знал что стоит за таким монтажом(ресурсы, люди, техника) 100% Это БелАЗ и КамАЗ сравнивать. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення