Tsoy Опубліковано: 4 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2018 Тарас, про синюю изоленту забыл! Шо за ремонт без синей изоленты? Цой ) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkg Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Здраствуйте, Тарас! С интересом прочитал о вашем ремонте и решился испросить совета по входному кабелю У меня дом с электроплитами, стоит отдельно плита 9,5 Квт, ну и там стиралка, микроволновка, бойлер 15 л, кондиционер семерка - все в пределах 1-1,5 Квт Плита полностью никогда не задействована, максимум духовка + 2 блина Буду тянуть вводной кабель по стене в гофре от этажного щитка до накладного в квартире Тянуть там много, 16 метров, еще и два угла обойти, поэтому хочу спросить, можно ли взять не 10-ку, а 6 квадратов? Хватит ли, не будет перегреваться кабель? Чисто ваше личное мнение ПС Кабель будет нормальный, куплю в Польше YDY или YKY Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliano Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Energon, скажите, а на Eaton автоматы подвод питающего провода у вас снизу ? Делаете шинами? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 5 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Чисто ваше личное мнение Добрый день. Взял бы 3шт монтажного провода по нашему ПВ-3 10мм2, а по не нашему h07v-k 10mm2. Засунул бы в гофру только хорошую(например Кopos) 20-25мм2 и протянул бы. Зачем себе в чем то отказывать, тем более если оно положенно и дом с плитами. Сейчас не хотите, потом захотите и что дальше)). Оно протягиваться будет очень легко, намного легче гнуть будет чем кабель, и повороты не так страшны будут. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 5 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Energon, скажите, а на Eaton автоматы подвод питающего провода у вас снизу ? Делаете шинами? Да снизу, и делаем только шинами))причем не плохо подходят шины от Хагера, потому что бывает родные Иатоновские не достать. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkg Опубліковано: 5 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Думал сэкономить на сечении кабеля, вижу, не стоит Спасибо за ответ С наступающим праздником! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 5 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2018 Думал сэкономить на сечении кабеля, вижу, не стоит на чем экономить не стоит, так это точно не на вводном кабеле. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2018 Процесс опрессовки в коробках... 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2018 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 6 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2018 Процесс установки установочных коробок. Вот не знаю как доверить такой важный этап работы штукатурам)) 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 6 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2018 Такой, очевидно же, никак. А вот отверстия сделать под контролем вполне. И штробы, да. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 6 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2018 А вот отверстия сделать под контролем вполне. это врядле: 1. отверстия должны быть по уровню, если это еще выполнимо, то второе условие сложнее. 2. центры отверстий должны быть четко на одинаковом определенном растоянии, тут или нужен уровень электрика или спец шаблоны Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 6 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2018 ОК, убедили. Только штробы. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Thart Опубліковано: 7 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 (змінено) Дивився фото Ваших щитів і виникло питання: чому часто ставите три однофазні блоки захисту від перенапруги замість одного трифазного? З економічних міркувань, чи для того щоб не вирубало все одразу від падінні\перенапруги на одній фазі? UPD: Або я плутаю модулі захисту із банальними вольтметрами (на фото погано видно маркування приборів) Змінено 7 лютого 2018 користувачем Thart Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 7 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2018 для того щоб не вирубало все одразу від падінні\перенапруги на одній фазі Зазвичай саме з цією метою. Якщо немає трифазних споживачів. Якщо є (електродвигуни, наприклад) - треба встановлювати трифазне реле напруги з контактором. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 9 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Немного креплений кабеля 6 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hank Опубліковано: 12 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2018 Тарас, спасибо за качественный и умный монтаж на непростом объекте. Качественный - потому что по стандартам, расстояния, углы, стяжечки, площадочки, необслуживаемые распайки с обжимом и термоусадкой, проходы между этажами и комнатами. Умный потому что внимание к деталям, потому что полезные подсказки и советы, продуманность решений, здравый смысл. А еще идеально выровненные и намертво установленные подрозетники Да и вообще было приятно познакомиться и пообщаться с умным человеком ЗЫ: Теперь я смогу спать спокойно, не думая про 100500 скруток организованных при "переносе" распаек мастером-на-все-руки. 4 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2018 Тарас, спасибо за качественный и умный монтаж на непростом объекте. Качественный - потому что по стандартам, расстояния, углы, стяжечки, площадочки, необслуживаемые распайки с обжимом и термоусадкой, проходы между этажами и комнатами. Умный потому что внимание к деталям, потому что полезные подсказки и советы, продуманность решений, здравый смысл. А еще идеально выровненные и намертво установленные подрозетники Да и вообще было приятно познакомиться и пообщаться с умным человеком ЗЫ: Теперь я смогу спать спокойно, не думая про 100500 скруток организованных при "переносе" распаек мастером-на-все-руки. Спасибо большое. Но похвала должна быть взаимной. Ты очень хороший заказчик, и пусть кто бы у тебя не работал будет таким же. Очень рад что познакомился. А за маленькие беседы по штучному интекту отдельное спасибо. Очень познавательно. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 17 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2018 Щиток в бюджетную трешку с неотключаемыми линиями. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 20 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2018 По уму все 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2018 По уму все Стараюсь держать марку)) 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 19 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2018 Ребята, кому интересно было бы приехать в Бучу собрать бы щиток себе своими руками, под моим руководством или подсказками за скромное вознаграждение?Инструменты предоставлю. Будут бренды :D Китая нет Идеально пока что 2-3человека:D 2 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hank Опубліковано: 26 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2018 Ребята, кому интересно было бы приехать в Бучу собрать бы щиток себе своими руками, под моим руководством или подсказками за скромное вознаграждение?Инструменты предоставлю. Будут бренды :D Китая нет Идеально пока что 2-3человека:D Очень интересно! Только я вот пока загруз в утеплителе и паробарьере.. А еще такие акции в будущем предвидяться?) Да и WR-рама для щита еще не приехала.. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 квітня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2018 Очень интересно! Только я вот пока загруз в утеплителе и паробарьере.. А еще такие акции в будущем предвидяться?) Да и WR-рама для щита еще не приехала.. Будут)) Доделывай сборочную комнату, я к тебе и приеду. Будешь собирать сам щит свой)). А если не так собирать будешь, или не дай Бог криво где то - линейкой по рукам:D Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 9 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2018 Брату в гараж щит собрал. На серверной, с подсветкой и с аудиосистемой Sony. Там конечно ещё немного работы будет. Там на панели сбоку 8м трёх фазных розеток будет)) 4 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...