troll_9000 Опубліковано: 15 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 возник в соседней теме вопрос - если количество воды в системе отопления увеличится, надо ли увеличивать мощность котла. Ну, или как-то так. Предлагаю исходные данные. 5 радиаторов 22 тип 500х1000, теплопотери 5 кВт (по 1 кВт на комнату), режим работы СО 70х50. цель - обосновать или опровергнуть идею, что при увеличении радиаторов на 33 тип 500х1400 надо увеличить мощность котла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
henko Опубліковано: 15 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 возник в соседней теме вопрос - если количество воды в системе отопления увеличится, надо ли увеличивать мощность котла. Ну, или как-то так. Предлагаю исходные данные. 5 радиаторов 22 тип 500х1000, теплопотери 5 кВт (по 1 кВт на комнату), режим работы СО 70х50. цель - обосновать или опровергнуть идею, что при увеличении радиаторов на 33 тип 500х1400 надо увеличить мощность котла на сколько увеличилась длинна контура? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 15 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 ни на скока. Остыванием воды в трубах можно пренебречь Расход воды G=Q/(1.163*2)=5000/1.163*20=215 кг/ч Это подсказка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 15 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 Я так понимаю, следующей темой будет "надо ли увеличивать мощность котла при увеличении длины контура?" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 15 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 От длины контура зависит объем системы, так что тема будет дублировать данную Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 Что тяжелее 1кг. пуха или 1 кг. стальных гвоздей? 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 15 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 Сарказмом запороли такую нужную тему...Просто на корню убили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 15 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 Та конечно железных гвоздей! Железо ж тяжелее пуха!:D 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 15 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 Видимо, погода располагает к общению Или выпивке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
henko Опубліковано: 15 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 ни на скока. Остыванием воды в трубах можно пренебречь Расход воды G=Q/(1.163*2)=5000/1.163*20=215 кг/ч Это подсказка давайте возьмем 2 типа радиаторов с одинаковым контуром, но разным литражом или же с разным контуром и одинаковым литражом, иначе нечего обсуждать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 15 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 А думаешь тема создана не после 0,4 коньяка? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 15 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 А думаешь тема создана не после 0,4 коньяка? А почему 0,4? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 15 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 А почему 0,4? Наверное ошибся, просто я еще не читал соседнюю тему. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 15 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 А почему 0,4? Критическая масса для создания таких тем. После 0,5 или ложатся спать, или в случае продолжения писать уже не получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 15 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 Критическая масса для создания таких тем. После 0,5 или ложатся спать, или в случае продолжения писать уже не получается. Слабаки?:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 16 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2013 Вроде как созрел я для дальнейшего обсуждения Вот система, которую описывал раньше - 5 радиаторов по 1 кВт Радиаторы - Керми 22 500х900, 1071 Вт Расход при дельте 20 градусов 215 кг/ч Количество воды в системе - не посчитаю, но оно постоянно. Все работает хорошо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 16 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2013 Теперь меняем радиаторы на 33 тип. Их теплоотдача уже 1521 Вт Т.е. будет перегрев помещения. Термоголовками (или руками) радиаторные краны прикрываются, и насос увеличивает перепад давления в системе отопления. Т.е. объему воды, который вырос, как бы некуда деваться Ставим на схеме перепускной клапан Теперь поток воды делится на 2 части - одна идет в радиаторы, а вторая c температурой 75 градусов идет назад в котел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2013 Все работает хорошо тупиковая двухтрубка, один контур более 8 кВт. эхтот брак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 16 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2013 Теперь в точке, где подмес, смешиваются 2 потока - один с температурой 55 градусов, другой с 75. И общая температура обратки будет больше, чем 55. В таком случае котел греет воду не с 55 до 75, а, допустим (а вообще эта цифра рассчитывается) с 65 до 75. И хоть объем воды увеличился, разница между подачей и обраткой уменьшилась, т.е. количество энергии на работу СО не изменилось, хоть объем воды и вырос Вот как-то так на пальцах объясняется то, что от увеличения объема теплоносителя затраты газа не растут. Другое дело, что при уменьшении количества теплоносителя инерционность системы уменьшается, соответственно автоматика быстрее реагирует и таким образом происходит экономия. Опять на пальцах - вышло солнце (пришло 25 гостей), стало в комнате теплее, термостат отработал - газ не потратился Надеюсь, Хенко не будет теперь приводить примеры с якорями и лодками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2013 Я лично не восперинимаю одноконтурную двухтрубку от одного котла. Контура должно быть два. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 16 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2013 Да какая разница, сколько контуров на этой схеме. Я мог вообще вместо радиаторов кружочек или квадратик нарисовать Главная цель - донести до умов пытливых, почему с 200 литрами воды в системе и с 500 при установившейся работе затраты на газ не изменятся Я пока картинки уменьшал - вспотел весь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 16 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2013 Да какая разница, сколько контуров на этой схеме. Юноша, предлагаю позаниматься анонизмом при болансировке. У меня лично, этот процес по молодости занимал до 3-х дней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 16 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2013 Убил. Предлагаю Хенко пригласить на такой гешефт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shaffa Опубліковано: 17 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2013 Другое дело, что при уменьшении количества теплоносителя инерционность системы уменьшается, соответственно автоматика быстрее реагирует и таким образом происходит экономия. и тут же Главная цель - донести до умов пытливых, почему с 200 литрами воды в системе и с 500 при установившейся работе затраты на газ не изменятся Я конечно извиняюсь, я не профи...но вы по моему сами себе противоречите? На сколько должно быть мало воды в СО, чтоб получилось наиболее экономичней?СПС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
henko Опубліковано: 17 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2013 и тут же Я конечно извиняюсь, я не профи...но вы по моему сами себе противоречите? На сколько должно быть мало воды в СО, чтоб получилось наиболее экономичней?СПС вот, вот вопрос, вы же наповал бьёте меня этим вопросом(с)мвин Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...