Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Отопительная система не оправдала себя.

sinu ua

Рекомендовані повідомлення

АЛЕКСАНДР66, Зачем Вам калькулятьры?

1. Расход переводите из кг/ч в м.куб/с.

2. Определяете диаметр трубы в метрах.

3. Делите расход на диаметр, получаете скорость в м/с. Она должна быть до 1 м/с

4. По таблицам (много их) по скорости определяете удельные потери, Па/м. Они должны быть в пределах 100-150 Па/м

5. Если условия в п.п. 3, 4 выполнены - прыгаете и хлопаете в ладоши :-)

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вроде получается 7квт. на ППР 25х3.5. Правильно?

Да, без проблем.

И учтите, что обычная скорость в стояках/лежаках: 0,6-1,5 м/с

 

%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%2520%25D0%25B2%2520%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2585.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И учтите, что обычная скорость в стояках/лежаках: 0,6-1,5 м/с

У меня,при выбранной трубе получится 0.33м/с. Это плохо или хорошо?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

АЛЕКСАНДР66, Зачем Вам калькулятьры?

1. Расход переводите из кг/ч в м.куб/с.

2. Определяете диаметр трубы в метрах.

3. Делите расход на диаметр, получаете скорость в м/с. Она должна быть до 1 м/с

4. По таблицам (много их) по скорости определяете удельные потери, Па/м. Они должны быть в пределах 100-150 Па/м

5. Если условия в п.п. 3, 4 выполнены - прыгаете и хлопаете в ладоши :-)

 

Спасибо.Все пересчитал.Скорость-0.328м/с. Удельные потери где-то 90Па/м.И это весь рассчет,или надо учитывать(рассчитывать) местные потери-радиаторы,краны?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

или надо учитывать(рассчитывать) местные потери-радиаторы,краны?

На таком объёме и скоростях - несущественно

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понял спасибо. И,очевидно,последнее :длина ветки(туда + назад =50м) это сильно плохо?Не будет ли слишком большим суммарное сопротивление(какой предел-не знаю) Не скажется такая длина на необходимости увеличить диаметр трубы?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.И это весь рассчет,или надо учитывать(рассчитывать) местные потери-радиаторы,краны?

По-правильному - надо, и еще добавить 10% на неучтенные потери

 

длина ветки(туда + назад =50м) это сильно плохо?Не скажется такая длина на необходимости увеличить диаметр трубы?

По самому "тяжелому" (с наибольшим сопротислением) подбирается напор насоса

А ветки, где сопротивление меньше, чем в самом "тяжелом", балансируются.

Похоже, в Вашем случае "ветка" - это радиатор, а балансироваться будет радиаторными кранами

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наберите в гугле "таблицы Шевелева", скачайте и балуйтесь. :beer:

 

Спасибо,попробую,если осилю конечно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...