vasyas Опубліковано: 13 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 Залита чорнова підлога по грунту. Пиріг: - армований бетон 15см. - п/е плівка (шви не проклеєні + імовірно, трохи пошкодилася при заливанні) - пісок 30см. По бетону планується дерев’яна підлога на лагах. Утеплюватися буде між лагами мін.ватою. Підкажіть, чим гідроізолювати мін.вату від капілярного підняття вологи по бетону? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
APROPOS Опубліковано: 13 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 Пройдіть в 2-3 етапи бітумно-полімерною мастикою,і зверніть увагу на "примикання",це найпроблемніші місця.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasyas Опубліковано: 13 березня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 Пройдіть в 2-3 етапи бітумно-полімерною мастикою,і зверніть увагу на "примикання",це найпроблемніші місця.... А чому саме мастика? Чому не, наприклад, єврорубероїд? Варіантів наче купа, не знаю, на якому спинитися. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
APROPOS Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Де гарантія,що при наплавлянні рубероїду ви на 100% загерметизуєте шви?А мастика утворює однорідну безшовну мембрану... Єврорубероїд теж хороший варіант,якщо шви загерметизувати все тією ж мастикою... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...