dsk Опубліковано: 18 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2013 PS Так на всякий случай: на сегодняшний день киловатт стоит 2356,20гр в городе и 1800гр область. Очень интересная информация. Прокомментируйте, плиз, вот этот документ тогда: Вартість стандартного приєднання електроустановок до електричних мереж для Харкова та Харківської області, раз вы били в едином окне... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maloma Опубліковано: 18 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2013 Смешно аж до слез. Прямо "сваты 6". Из единого окна облэнерго меня послали в управление архитектуры и градостроительства. А оттуда пришел официальный ответ типа - "мы этим не занимаемся, это вам в облэнерго". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dsk Опубліковано: 19 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2013 оттуда пришел официальный ответ Если ответ "официальный", на бумаге - идите в единое окно с официальным запросом, к которому приложите официальный ответ архитекторов. Только так вы получите от них такой же официальный ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Маниша Опубліковано: 22 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2013 Очень интересная информация. Прокомментируйте, плиз, вот этот документ тогда: Вартість стандартного приєднання електроустановок до електричних мереж для Харкова та Харківської област а как определить какая категория надежности электроснабжения: I, II или III? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasso Опубліковано: 22 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2013 а как определить какая категория надежности электроснабжения: I, II или III? У меня в ТУ написано вторая, в проекте третья Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2013 а как определить какая категория надежности электроснабжения: I, II или III? ПУЕ Глава 1.2 Електропостачання і електричні мережі Категорії електроприймачів і забезпечення надійності електропостачання ... 1.2.17. щодо забезпечення надійності електропостачання електроприймачі поділяються на такі три кaтeгopiї: Електроприймачі І категорії - електроприймачі, переривання електропостачання яких може спричинити: небезпеку для життя людей, значний збиток нapoдному господарству; пошкодження дорогого оснoвнoгo обладнання, масовий брак продукції, розлад складного технологічного процесу, порушення функціонування особливо важливих елементів комунальноrо господарства. ... Електроприймачі ІІ категорїї - електроприймачі, переривання електропостачання яких призводить до мacoвoгo недовідпуску продукції, масових простоїв робітників, механізмів і промисловоrо транспорту, порушення нормальної діяльності значної кількості міських і сільських жителів. Електроприймачі ІІІ категорїї - решта електроприймачів, що не підпадають під визначення І та ІІ категoрій. 1.2.18. Електроприймачі І кaтeгopiї треба забезпечувати електроенерrіею від двох незалежних взаеморезервуючих джерел живлення, і переривання їх електропостачання в разі порушення електропостачання від одного з джерел живлення можна допускати лише на час автоматичноrо відновлення живлення. ... 1.2.19. Електроприймачі ІІ кaтeгopiї рекомендуеться забезпечувати електроенергіею від двох незалежних взаеморезервуючих джерел живлення. Для електроприймачів ІІ кaтeгopiї в разі порушення електропостачання від одного з джерел живлення переривання електропостачання допустимі на певний час, необхідний для увімкнення резервного живлення діями чергового персоналу або виїзної оперативної бригади. Допускається живлення електроприймачів ІІ кaтeгopiї по одній ПЛ, у тому числі з кабельною вставкою, якщо забезпечено можливість проведення аварійного ремонту ціеї лінії за час, який не перевищує однієї доби. ... 1.2.20. Для електроприймачів ІІІ категорії електропостачання може виконуватися від одноrо джерела живлення за умови, що час переривання електропостачання, необхідний для ремонту або заміни пошкодженоrо елемента системи електропостачання, не перевищує однієї доби. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...