Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Подскажите по расчету расхода в СО

worl_d3

Рекомендовані повідомлення

Подскажите, какую разницу температур между подачей и обраткой брать для гидравлического расчета СО? В СНиП такой информации не нашел. В нашей литературе встречал в основном Dt 20гр, но в импортной встречается и dT 15 гр.

Зависит ли dT от того, как подобраны радиаторы напр. 75/65/20 или 90/70/20?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зависит ли dT от того, как подобраны радиаторы напр. 75/65/20 или 90/70/20?

75х65 = это 10 градусов разницы, 90х70 - это 20 радусов разницы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

75х65 = это 10 градусов разницы, 90х70 - это 20 радусов разницы

Я это понимаю, но при dT 10 и 20 будут cущественно различные диаметры труб и гидравличесое сопротивления, да и стоимость самих радиаторов.

Т.е система на dT 10 будет существенно дороже.

Спрошу по другому, какой оптимальный перепад температур?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е система на dT 10 будет существенно дороже.

ΔТ = 10 °С, это как???

Пример:

ΔТ (Дельта Тэ) = (90 + 70) / 2 – 20 = 60 градусов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спрошу по другому, какой оптимальный перепад температур?

Для радиаторного отопления принудительной циткуляцией - 20 градусов

Для радиаторного отопления с естественной циркуляцией - 25 градусов

Для теплых полов/стен - от 5 до 20 (выясняется в процессе расчетов)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ΔТ = 10 °С, это как???

Пример:

ΔТ (Дельта Тэ) = (90 + 70) / 2 – 20 = 60 градусов.

Я имею в виду не температурный напор, а разницу подачи и обратки dT

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я имею в виду не температурный напор, а разницу подачи и обратки dT

Полезней учесть трубу которая пойдет на систему.

Если П.П. то на подаче максимум 70 градусов. Если сталь или медь, то можете брать +90.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для теплых полов/стен - от 5 до 20 (выясняется в процессе расчетов)

Можна по подробней для теплых полов , разве сперва не задаются dT 5гр?

 

Добавлено через 5 минут

Полезней учесть трубу которая пойдет на систему.

Если П.П. то на подаче максимум 70 градусов. Если сталь или медь, то можете брать +90.

 

Для газовых котлов в основном максимум 75 гр. В таком случае нужно и и мощность радиаторов пересчитывать на 75/55/20?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можна по подробней для теплых полов , разве сперва не задаются dT 5гр?

Вот-вот, по самому нагруженному помещению задается 5 градусов, выбирается темперратура подачи, а по остальным помещениям с учетом нагрузки и температуры подачи подбирается перепад

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можна по подробней для теплых полов , разве сперва не задаются dT 5гр?

В расчетах обязательно берется 5 град. А увеличивая длину петли больше 60 м/п и так получится больше.

Для газовых котлов в основном максимум 75 гр. В таком случае нужно и и мощность радиаторов пересчитывать на 75/55/20?

И это нужно учесть. Посчитать температурный режим мало. Это то место где проектировщик всегда закладывает некий запас системы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как Вы думаете на счет теплого пола от обратки, при проектировании системы напр. на 70/50/20, будет ли гарантия , что Тобр, будет в районе 50гр и теплый пол не будет слишком горячим?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как Вы думаете на счет теплого пола от обратки

Лучше забыть, как страшный сон

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вовремя забывал:)

Зачастую такой вариант предлагают людям продавцы на базаре - купите еще ..... железок, и будет вам счастье. Люди и ведутся. Но - ответственность за работу несет ну никак не продавец, а монтажник. Поэтому я или отговаривал, или не брался за выполнение бредовых идей

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теоретически спроектировать можно.

Сперва расчитать и подобрать радиатор напр. 70/50/20, расчитать расход при dT 20., а потом исходя из этого расхода расчитать параметры пола, но уже при dT 5. В этом случае радиатор выдаст свою мощность и по идее ТП тоже должен работать, но как это будет работать на практике, вот в чем вопрос

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

порпобуйте увязать гидравлически радиатор и пол в таком варианте. Что-то будет работать не так, как планировалось
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как Вы думаете на счет теплого пола от обратки, при проектировании системы напр. на 70/50/20, будет ли гарантия ,

Нормально, если это правильно обыграть.

Ставьте вот такую штуку: (ссылка устарела)

При этом длина петель Т.П. должна по гидравлике вписаться в общую картину.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В принципе это тот же термостатический клапан, только на другие расходы. Я встречал такой же в Герц

www.herz-armaturen.com.ua/index.php/uk/allprod/39-floorheating/244-armatyra-dlya-pola

Но вопрос по расчету гидравлики ТП от обратки довольно сложный, например какое брать сопротивление радиатора?

 

А почему регулятором расхода для теплого пола не может выступать термостатический клапан радиатора?

Змінено користувачем worl_d3
уточнение
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, так пишут в документации, хотя 80 и 120 это я считаю большая площадь ТП без смешивания
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В принципе для квартир и небольших домов, где планируется установка настенных котлов до 24 КВт, а мощность радиаторов небольшая (до 10КВт ) нужно делать расчет на 75/65/20, так как есть запас по подаче насоса. Нужно толька расчитать гидравлику, что бы рабочая точка была в правой зоне характеристики.(диапазон 800-1100л/ч) Радиаторы в этом случае нужно меньшей мощности , чем при 75/55/20
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В принципе для квартир и небольших домов, где планируется установка настенных котлов до 24 КВт, а мощность радиаторов небольшая (до 10КВт ) нужно делать расчет на 75/65/20, так как есть запас по подаче насоса. Нужно толька расчитать гидравлику, что бы рабочая точка была в правой зоне характеристики.(диапазон 800-1100л/ч) Радиаторы в этом случае нужно меньшей мощности , чем при 75/55/20

 

В правой трети зоны рабочей характеристики насос работает на износ. Срок службы насоса от этого сокращается..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування