У кого есть вопросы по гипсокартонным работам, задавайте, отвечу.

Олег747

Рекомендовані повідомлення

Подскажите, лоджия, стены от соседей бетонные плиты грунтованные бетонконтактом на которые приклеены листы пенополистирола на клей пену, сверху на приклеен на клей пену гипсокартон, лоджия совмещенная с комнатой, нужно ли дополнительно крепить дюбелями к стене?, сверху гипсокартона будут обои.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нужно ли дополнительно крепить дюбелями к стене?, сверху гипсокартона будут обои.

Нет, не нужно. В норме все держится на клее.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нагадайте як правильно забивати стики гкл фугенфюллером.Забиваю, вкладаю серпянку, примазую і :

Одразу 200мм шпателем зарівнюю, чи жду висихання, а мотім свіжачком поверх 200мм шпателем зарівнюю?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
А какой нормированный отступ ГКЛ на потолке от стен? Ну и собственно чем этот зазор закрыть потом? Ну и из практики - чем чревато, если его не делать? Если трещиной по примыканию - ну так там багет будет поклеен всё равно. Интересует ответ практиков, ответы теоретиков не интересуют.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посоветуйте, пожалуйста, можно ли возвести простенок под бойлер 80л из усиленного профиля типа ua-50, или нужно варить каркас? Бойлер будет висеть в самой верхней части, под потолком. Крепление к монолиту пола и потолка, обшивка аквапанелью (т.к. желательно в 1 слой).

 

Screenshot_2.png.5f2f3e3b84013f590affcc5d2bc459dd.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посоветуйте, пожалуйста, можно ли возвести простенок под бойлер 80л из усиленного профиля типа ua-50, или нужно варить каркас? Бойлер будет висеть в самой верхней части, под потолком. Крепление к монолиту пола и потолка, обшивка аквапанелью (т.к. желательно в 1 слой).

 

[ATTACH]713381[/ATTACH]

 

якщо хочете піти по простішому шляху, то вкиньте пару брусів дерев"яних в перегородку і на них закріпіть бойлер.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

якщо хочете піти по простішому шляху, то вкиньте пару брусів дерев"яних в перегородку і на них закріпіть бойлер.

Дерево в санузел, тем более в перегородку, прямо примыкающую к душевой, вообще не хотелось бы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дерево в санузел, тем более в перегородку, прямо примыкающую к душевой, вообще не хотелось бы.

 

Чому?

Якщо там буде волога, то і гкл настане пипець...

 

Обробіть брусок

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чому?

Якщо там буде волога, то і гкл настане пипець...

 

Обробіть брусок

 

Обшивка аквапанелью

 

Вопрос был о выборе между усиленным профилем и уголком/квардратом/и т.д. Дерево на рассматриватеся. Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обшивка аквапанелью

 

Вопрос был о выборе между усиленным профилем и уголком/квардратом/и т.д. Дерево на рассматриватеся. Спасибо.

 

Тоді я б вкинув трубу чи уголок

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

осталось в топочній відкоси. топитись там не буде, бо це за сувмісництвом кладовка для консервації, овочів і тп.. тому питання: відкоси будуть з ГК, якща перд цим я проклею по периметру пінопласт 20 мм це буде правильно в плані точки роси?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поставьте пластиковые и не заморачиватейсь.

 

В мене навіть підвіконня з дерева скрізь. Не переварюю пластик. Хіба що на вулиці десь

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Хочу обшить гипсом стены на балконе. Окна установлены на м/к. Подоконник на стенах не хочу, а если устанавливать гипс на профиля то 40 - 50 мм я вдоль каждой стены заберу. И теперь вопрос, чем можно обрамить гипсокартон вдоль окна. Может есть специальные декоративные профиля. Спасибо.

1.jpg.91324c07e9a0123c743cb535dc872fb1.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 7 місяців потому...

  Добрый день всем. 

  Прошу помочь в таком вопросе: делаю облицовку стены С623. Начало стены это дверной проем, толщиной 40 см. Дверь будет устанавливаться на внутреннем краю этого проема.

  Как правильно сделать облицовку в таком случае? Зашивать всю стену сполшняком гкл, а в месте установки будущей двери делать закладную из профиля и бруса? Или же подходить к месту установки дверной коробки с двух сторон гкл и оставлять незаделанным тот промежуток, в который будет монтироваться лутка? И ещё, где-то читал, что дверная коробка должна монтироваться до обшивки гкл, чтобы гкл подходил заподлицо с коробкой? Просто двери сейчас не планировал устанавливать, обязательно ли монтаж лутки до обшивки?

   И детский вопросик. Как правильно оформляется примыкание облицовки к стенам? Шпаклевка внутреннего угла с бумажной лентой это нормальный вариант? Нужно ли снимать фаску на обрезной стороне гкл, которая примыкает к сетне, как в случае с торцевыми швами?

P.S. Обшивка в два слоя гкл, если что.

Змінено користувачем sanechek85
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 16.10.2021 в 14:25, sanechek85 сказал:

  Добрый день всем. 

  Прошу помочь в таком вопросе: делаю облицовку стены С623. Начало стены это дверной проем, толщиной 40 см. Дверь будет устанавливаться на внутреннем краю этого проема.

  Как правильно сделать облицовку в таком случае? Зашивать всю стену сполшняком гкл, а в месте установки будущей двери делать закладную из профиля и бруса? Или же подходить к месту установки дверной коробки с двух сторон гкл и оставлять незаделанным тот промежуток, в который будет монтироваться лутка? И ещё, где-то читал, что дверная коробка должна монтироваться до обшивки гкл, чтобы гкл подходил заподлицо с коробкой? Просто двери сейчас не планировал устанавливать, обязательно ли монтаж лутки до обшивки?

   И детский вопросик. Как правильно оформляется примыкание облицовки к стенам? Шпаклевка внутреннего угла с бумажной лентой это нормальный вариант? Нужно ли снимать фаску на обрезной стороне гкл, которая примыкает к сетне, как в случае с торцевыми швами?

P.S. Обшивка в два слоя гкл, если что.

Кому не сложно - можете подсказать по моему вопросу. Был бы очень признателен. Или ткините где искать. Заранее благодарю за любой совет. 

Змінено користувачем sanechek85
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 16.10.2021 в 14:25, sanechek85 сказал:

Нужно ли снимать фаску на обрезной стороне

Да

В 16.10.2021 в 14:25, sanechek85 сказал:

дверная коробка должна монтироваться до обшивки

Так точно делать не нужно. Двери устанавливаются ПОСЛЕ финишной отделки. 

В 16.10.2021 в 14:25, sanechek85 сказал:

Начало стены это дверной проем, толщиной 40 см.

Какой зазор между профилем и основой? Если пару-тройку см - вообще не париться и просто зашить проем гипсом (на профиль саморезами, и к основанию на дюбеля). Главное чтобы профиль был не из фольги, а нормальный 0,55-0,65.

Большинство межкомнатных дверей сейчас ставится просто на пену, без какого-либо крепежа и держаться это в таком проеме будет отлично. Я же надеюсь речь о межкомнатных??? 

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 16.10.2021 в 14:25, sanechek85 сказал:

Шпаклевка внутреннего угла с бумажной лентой это нормальный вариант?

Вполне. Только шпаклевку правильную брать)

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 часов назад, Diablopc сказал:

Да

Так точно делать не нужно. Двери устанавливаются ПОСЛЕ финишной отделки. 

Какой зазор между профилем и основой? Если пару-тройку см - вообще не париться и просто зашить проем гипсом (на профиль саморезами, и к основанию на дюбеля). Главное чтобы профиль был не из фольги, а нормальный 0,55-0,65.

Большинство межкомнатных дверей сейчас ставится просто на пену, без какого-либо крепежа и держаться это в таком проеме будет отлично. Я же надеюсь речь о межкомнатных??? 

Благодарю, что ответили на мои вопросы. Да, двери межкомнатные конечно. Если позволите, хотел ещё пару мометов уточнить: облицовка отнесена от основания на 78 мм (в целях звукоизоляции смежной со соседями стены из пеноблока) и дверной проем получается 77 см. Вроде как для нормальной установки дверной коробки нужен проем шириной 78-79 см. Можно ли сделать такой вариант. В том месте, где начинается дверной проем установить деревянный брус шириной 70 мм и закрепить его жестко к основной стене как закладную для будущей лутки? И если такой вариант возможен, то получится, что облицовка будет подходить к дверной коробке с двух сторон. Та что основная часть, там вопросов нет. А вот та часть облицовки, которая будет после закладной - ничего страшного нет в том что это будет такой себе "огрызок" облицовки шириной 30 см? Или так делать нельзя? Может посоветуете как лучше поступить?

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 часов назад, Diablopc сказал:

Вполне. Только шпаклевку правильную брать)

А фугенфюллер правилная шпаклевка для этих целей?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, sanechek85 сказал:

нужен проем шириной 78-79 см

Если коробка из вот таких:

Спойлер

tolshchina-dvernoj-korobki-mezhkomnatnyh-dverej-14.jpg.f3bceaf9e71da3bb19e82d6eaedf93b0.jpgddb75fce7806b2f60c582416a4d82059.jpg.9e72d17c7a18b17282161f56994e08d9.jpg

то в 770 влезет, если ≥30мм то да, нужно 780+.

7 часов назад, sanechek85 сказал:

А вот та часть облицовки, которая будет после закладной - ничего страшного нет в том что это будет такой себе "огрызок" облицовки шириной 30 см

Ничерта не понял 🤔

Нарисуй это в разрезе....

 

7 часов назад, sanechek85 сказал:

отнесена от основания на 78 мм

В таком случае ставить возле проема не CD60, a UA50 - вообще идеально получится 

7 часов назад, sanechek85 сказал:

фугенфюллер правилная шпаклевка для этих целей?

Вполне))) 

Главное не забывай что стыки и примыкания шпаклюются на двух слоях обшивки, а не только на внешнем. И естественно всё это с армолентой

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Diablopc сказал:

Нарисуй это в разрезе....

Розовым отметил на плане стену, которую хочу облицевать. Зеленым отметил там где планируется дверная коробка. Может все проще можно сделать и не заморачиваться, но в сети не нашел подобного, да и спросить не у кого, кто в теме. Так что очень поможете, если подскажите как обыграть это всё.

Image 1.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Diablopc сказал:
9 часов назад, sanechek85 сказал:

А вот та часть облицовки, которая будет после закладной - ничего страшного нет в том что это будет такой себе "огрызок" облицовки шириной 30 см

Ничерта не понял 🤔

Нарисуй это в разрезе....

это я имел в виду, что подойти облицовкой к дверному проему, как бы с двух сторон. Со стороны самой комнаты и со стороны прихожей, там где наружный угол. А между ними и установить деревянный брус (там где зеленая линия пересекается с розовой).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если я правильно понял,  под звукоизоляцией подразумевается акустическая вата 50мм, так?

Набираешь каркас из профилей uw50+cw50 с шагом 400 (принцип идентичный к 623й системе). Никаких горизонтальных перемычек делать не нужно! Обшиваешь двумя слоями гкл, итого в сумме имеешь толщину обшивки 75. Сейчас проем 870, после обшивки получится 795, чего более чем достаточно для дверной коробки. В месте установки дверей дополнительно устанавливаешь профиль ua50. Никаких разрывов в обшивке делать не нужно. 

Обшивку делаешь от окна к двери, на первом слое стартуешь с 2/3 листа, на втором естественно с целого. По итогу в углу получится заводской шов, что в любом случае лучше чем обрезной. 

Чтобы получить и на наружном углу заводской шов - при зашивке второго слоя делаешь шов обрезной-к-обрезному за дверной коробкой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування