Vitaliy67 Опубліковано: 21 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2020 О!. А я всегда думал, что арочный 6мм. А 9,5 для двухслойной зашивки. Николя, давай источник информации. Или "мы так всегда делали" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гран Опубліковано: 21 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2020 О!. А я всегда думал, что арочный 6мм. А 9,5 для двухслойной зашивки. Николя, давай источник информации. Или "мы так всегда делали" Это просто маркетинговый ход, антикризисный. Как у Макиты Мактек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 21 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2020 О!. А я всегда думал, что арочный 6мм. А 9,5 для двухслойной зашивки. Николя, давай источник информации. Или "мы так всегда делали" Даю.Старые техкарты Кнауфа и учебные курсы для гипсарей на том же Кнауфе на Гарматной,обучался лично. Добавлено через 4 минуты чому ж в кожному магазині пропонують стельовий гк 9,5мм. ? Він для чого тоді? Бо дебилы.Гк 9,5 мм предназначен для арочных конструкций и двухслойной зашивки перестенков,за 12 лет моего существования на этом форуме я написал эту фразу наверное уже в сотый раз.Читайте техкарты производителя,а не слушайте дебилов продавцов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 21 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2020 Даю.Старые техкарты Кнауфа и учебные курсы для гипсарей на том же Кнауфе на Гарматной,обучался лично. Добавлено через 4 минуты Бо дебилы.Гк 9,5 мм предназначен для арочных конструкций и двухслойной зашивки перестенков,за 12 лет моего существования на этом форуме я написал эту фразу наверное уже в сотый раз.Читайте техкарты производителя,а не слушайте дебилов продавцов. А меня Виталий и т.д считают идиотом!!! Спасибо Василий! Что хоть вы подмогли!!! Спорить не хочу, оскорблять их тоже не хочу! Но и самому дебилом тоже быть не хоцца! Добавлено через 1 минуту О!. А я всегда думал, что арочный 6мм. А 9,5 для двухслойной зашивки. Николя, давай источник информации. Или "мы так всегда делали" Вам Василий ответил. Или он тоже "лох" как и я??? Добавлено через 4 минуты Добавлю, что до 2014 года, когда я уехал из Луганска, купить 6 мм ГКЛ, было невозможно. И все ралиусные решения мы делали из 9,5. Смешно? Возможно. Но это есть факт! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 21 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2020 Ну почему сразу идиотом? Просто есть вопросы. Вопросы появляются когда в Ваших постах появляется нестыковка с реальностью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 22 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2020 А мне например не попадались техкарты где указано что арки нужно делать только !!! с 9,5 но не в коем случае с 6 Это что получается что если у меня есть кирпич и на нем написал кто то что он для кладки стен и я не могу его уже использовать в карате :D:D:D Когда то были объекты где мы шили потолки в два слоя 9,5 гипсом и арки крутили шестеркой В частном доме зашили второй этаж потолки в два слоя 9,5 мм , вытянули малярку и зак решил испытать потолок , полез по чердаку лазить , мы стояли наблюдали за потолком гнулось прогибалось но не одной паутинки , малярка без стекла , зак за сотню живого веса Добавлено через 2 минуты Просто чисто в один слой 9,5 мм на потолок не годится , он там как сопля с последующими проблемами при малярке . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 22 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2020 А мне например не попадались техкарты где указано что арки нужно делать только !!! с 9,5 но не в коем случае с 6 Это что получается что если у меня есть кирпич и на нем написал кто то что он для кладки стен и я не могу его уже использовать в карате :D:D:D Когда то были объекты где мы шили потолки в два слоя 9,5 гипсом и арки крутили шестеркой В частном доме зашили второй этаж потолки в два слоя 9,5 мм , вытянули малярку и зак решил испытать потолок , полез по чердаку лазить , мы стояли наблюдали за потолком гнулось прогибалось но не одной паутинки , малярка без стекла , зак за сотню живого веса Добавлено через 2 минуты Просто чисто в один слой 9,5 мм на потолок не годится , он там как сопля с последующими проблемами при малярке . Я разве написал что нельзя 6 мм на арку? Добавлено через 4 минуты Ну почему сразу идиотом? Просто есть вопросы. Вопросы появляются когда в Ваших постах появляется нестыковка с реальностью. Я за 6 мм не писал. И за два слоя тоже, так как стоял конкретный вопрос можно ли 9,5 мм на потолок. И просто привел одно из применений 9,5 мм ГКЛ. Но это же не означает, что он только для арок. И это не вы назвали меня идиотом, а я сам себя!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cheshire Опубліковано: 22 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2020 Гіпсокартоном буду зашивати всю стелю, потім робити натяжну стелю. Якої товщини гк використовувати 9 чи 12,5мм. По технологічним картам Knauf на стелю монтується тільки г/к товщиною 12.5 мм. 9 та 6 мм використовується тільки для гнутих поверхонь. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 23 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2020 Радіус може тоже різним буває? Більший -6мм, а менший радіус , то достатньо - 9.5мм. Про 12.5 мм в технологічних картах вказано окремо в приписках .. і про 12.5 картон і про 0.6 профіль і про 1мм підвіси і краби. Ну і на подвійну підшивку теж -12.5мм без ніякого між ними склеювання. Спостерігав як навіть і 12.5мм гіпс провисає між профілями з кроком - 40см. при недотримані замовниками вологості в приміщені, чи коли йдуть мокрі процеси після монтажу гіпсокартону. Я в себе на обєктах взагалі завожу гіпсокартон і монтую, вже після шпаклювання стін і відкосів, тим більше якщо монтаж буде через роздільну ленту тренфікс. Ніколи не штукатурю його, а вирівнюю при монтажі і шпаклюю мінімальним шаром на здир... і всерівно, якщо правило в мене липло після монтажу, то після грунтування і фарбування безповітряним краскопультом (коли в приміщені волога збільшується в рази) я після висихання фарби...обережно правилом з захисним паперовим скотчем прикладаючи - трохи розчаровувся. Думаю, що взагалі ідеальні листи -15мм і з скловолокнистим сердечником гіпсу ... Але їх не довозять в наше сільпо. Яка нах девятка? загебали вже... Вже скільки років на цьому форумі і спорили і вже й вроді в оцій темі, я давав посилання на техкарти (де яка сторінка і навіть який рядочок.. мля) 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 23 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2020 Радіус може тоже різним буває? Більший -6мм, а менший радіус , то достатньо - 9.5мм. Про 12.5 мм в технологічних картах вказано окремо в приписках .. і про 12.5 картон і про 0.6 профіль і про 1мм підвіси і краби. Ну і на подвійну підшивку теж -12.5мм без ніякого між ними склеювання. Спостерігав як навіть і 12.5мм гіпс провисає між профілями з кроком - 40см. при недотримані замовниками вологості в приміщені, чи коли йдуть мокрі процеси після монтажу гіпсокартону. Я в себе на обєктах взагалі завожу гіпсокартон і монтую, вже після шпаклювання стін і відкосів, тим більше якщо монтаж буде через роздільну ленту тренфікс. Ніколи не штукатурю його, а вирівнюю при монтажі і шпаклюю мінімальним шаром на здир... і всерівно, якщо правило в мене липло після монтажу, то після грунтування і фарбування безповітряним краскопультом (коли в приміщені волога збільшується в рази) я після висихання фарби...обережно правилом з захисним паперовим скотчем прикладаючи - трохи розчаровувся. Думаю, що взагалі ідеальні листи -15мм і з скловолокнистим сердечником гіпсу ... Але їх не довозять в наше сільпо. Яка нах девятка? загебали вже... Вже скільки років на цьому форумі і спорили і вже й вроді в оцій темі, я давав посилання на техкарти (де яка сторінка і навіть який рядочок.. мля) Я еще понимаю гипс картон не завозить до стяжек и штукатурок но малярку делать без него не понимаю а как увязывать потом примыкания стена/потолок , а как уголки арм монтировать до ГК :rolleyes: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 23 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2020 а как увязывать потом примыкания стена/потолок Я не привязиваю, я їх -розділяю )) лентою тренфікс Добавлено через 3 минуты а как уголки арм монтировать до ГК Зовнішні маєте на увазі? тоді таф тейпом виходить мінімальний шар шпаклівки. Перфоуголки на гіпсокартон відкинув, тому що доводилось тоді витягувати площину правилом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cheshire Опубліковано: 23 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2020 Я еще понимаю гипс картон не завозить до стяжек и штукатурок но малярку делать без него не понимаю а как увязывать потом примыкания стена/потолок , а как уголки арм монтировать до ГК :rolleyes: Опираючись на ті ж техкарти, привʼязувати стелю до стіни не дозволяється( ні профілем, ні шпаклівкою). Ця технологія не зря ж так називається- підвісна стеля. Звідки пішли ці "колхозні" технології, все наглухо прикручувати і дивуватися, що все крутить та тріщить, не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 23 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2020 Теоретично, якщо б вікна і підвіконники шпаклювалися і фарбувалися водоемульсійними фарбами вони і там би армували кути... зуб даю:D Армувати дві сторони різнорідних матеріалів, в яких різний коофіцієнт розширення після змін тепло і волого режимів, це - ДЕБИЛІЗМ.. тчк. Тримати буде максимум до одного опалювального сезона.. Якщо кажуть що все так робили, і було добре , то -БРЕШУТЬ собаки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 23 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2020 Я не привязиваю, я їх -розділяю )) лентою тренфікс Есть где посмотреть Ваши работы на финише ? И откосы за одно . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
German007 Опубліковано: 23 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2020 Я не привязиваю, я їх -розділяю )) лентою тренфікс Добавлено через 3 минуты Зовнішні маєте на увазі? тоді таф тейпом виходить мінімальний шар шпаклівки. Перфоуголки на гіпсокартон відкинув, тому що доводилось тоді витягувати площину правилом Привіт Олег, можеш не заморочуватися з тренфіксом і другими спеціалізованими стрічками, головне відділити гіпсокартон від стіни. В Польщі набагато частіше використовують штукатурний оранжевий скотч(особливо коли стіни штукатурені піском і стрічка наприклад від регіпса тримається не дуже). Навіть коли були на навчанні в Регіпсі, то ведучий навчання казав що в випадку коли немає під рукою спецстрічки, можна використати любий не паперовий скотч ✌️ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 23 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2020 Привіт Олег, можеш не заморочуватися з тренфіксом і другими спеціалізованими стрічками, головне відділити гіпсокартон від стіни. В Польщі набагато частіше використовують штукатурний оранжевий скотч(особливо коли стіни штукатурені піском і стрічка наприклад від регіпса тримається не дуже). Навіть коли були на навчанні в Регіпсі, то ведучий навчання казав що в випадку коли немає під рукою спецстрічки, можна використати любий не паперовий скотч ✌️�� Привіт Руслан! Я неодноразово використовував: _ звичайний паперовий скотч а поверх нього від розмокання клеїв скляний (не підраховував точно, але по собівартості обох, думаю буде майже -тренфікс), _також використовув ізоляційний скотч від мако, він дуже схожий на ваш оранжевий фасадний по заклеюванню/відклеюванню (ціна в Україні 170 грн за вроді 20м погонних). _ використовував регіпсовський (той, що ти мені висилав) значно дешевший за тренфікс. Але всі вони поступаються перед Тренфіксом тим: 1. що мають повністю клеючу сторону. Тренфікс має клей тільки один сантиметр і цей сантиметр залишається після обрізання якраз на товщинні гіпсокартону. Наприклад регіпсовський, я залишив в ванній кімнаті на плитці всього на півтора тижня, то потім грів його феном щоб віддерти від плитки. А чорний ізоляційний мако, після обрізки залишив чорний край, який я замалював тільки грунт фарбою ескаро обєкт, бо не міг ніяк замалювати кут звичайною акриловою фарбою. 2. Тренфікс ідельно підрізається навіть не ольфою блек, а напівтупим дешевим лезом. І пізля обрізки залишає білий край, який можна і не фарбувати. 3. При приклеюванні тренфікса не утворится жодної складки і не потрібно акуратно клеїти пригладжуючи 4. З тренфікса легко шпателем знімаються залишки засохшої шпаклівки не пошкоджуючи поверхні ленти... ну вміру звісно) Враховуючи всі ці аргументи і плюс те, що ленту купляє замовник я і не дивлюсь на альтернативи Добавлено через 2 минуты Есть где посмотреть Ваши работы на финише ? И откосы за одно . м. Стрий Львівська обл. А шо там дивитись? На наявність розтріскування, чи якість поверхні під бокове світло цікавить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 24 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2020 А шо там дивитись? Как у Вас примыкания ГК на финише получаются , без привязки к стенам. Добавлено через 3 минуты Теоретично, якщо б вікна і підвіконники шпаклювалися і фарбувалися водоемульсійними фарбами вони і там би армували кути... зуб даю:D Армувати дві сторони різнорідних матеріалів, в яких різний коофіцієнт розширення після змін тепло і волого режимів, це - ДЕБИЛІЗМ.. тчк. Тримати буде максимум до одного опалювального сезона.. Якщо кажуть що все так робили, і було добре , то -БРЕШУТЬ собаки Посмотреть как и чем Вы армируете две стороны разнородных материалов на откосах . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 24 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2020 Как у Вас примыкания ГК на финише получаются , без привязки к стенам. По периметру стін тренфікс, а з сторони гіпсокартону фаска+ грунтовка+ уніфлот+ лена курт+ шпаклівка 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 24 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2020 По периметру стін тренфікс, а з сторони гіпсокартону фаска+ грунтовка+ уніфлот+ лена курт+ шпаклівка Я просто хотел посмотреть глазами как говорится по тому что о этой технологии которой Вы пишите что работаете и рекомендует Кнауф я за столько лет еще ни разу неукого из коллег да и так заходя в гости к разным бригадам по объектам не видел . Все крутят пристенный и клеят бумагу на примыкание без разделения . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 24 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2020 Посмотреть как и чем Вы армируете две стороны разнородных материалов на откосах . Якщо штукатурю я, то використовую демферний кутник (з силіноновою вставкою). Якщо штукатурили до мене, то шпаклюю, шліфую, грунтою і потім коли проклеюю скотч по периметру рами перед покраскою, то приклеюю його з відступом приблино на два міліметри. Потім наношу акрил що фарбується і знімаю його вологою губкою, до того моменту, щоб бачити сам край скоту. В результаті після покраски скотч чітко знімається по границі і під час покраски фарба не затікає під скотч. Проблеми з розтіскуванням відкосів, теж буває... Тому завжди стараюсь попередньо попередити замовника, розказуючи йому про фізику процесу і зокрема про різницю коофіцієнта теплового розширення різнорідних матеріалів. Також на вибір замовника (окремий пункт в гривнях) армую склохолстом або хорошою лугостійкою склосіткою. Але завжди попереджаю... що якщо рване штукатурку, чи не дай бог саму кладку, то сітка теж трісне... а склохолст швидше всього утворить складку в місці розтріскування, яка буде муляти око не краще аніж тріщина 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 24 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2020 И чем армируете наружные углы на внешних углах откосов и стен в проходных зонах ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 24 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2020 Я просто хотел посмотреть глазами как говорится Будете проїздом (можливо на відпочинку в Карпатах) то пишіть в приват В мене за цих пару років було три клієнта з форуму. Вроді всі задоволені результатом і деякі самі пропонували що відкриють тему з білим списком... ходили навіть фотографували:D але потім так і тему не відкрили і з форуму спригнули. Напевне переключили свої погляди з стель і відкосів на дисплеї, плазми, дружину і дітей. Хоч всі як один були дуже дотошні і перфекціоністи по прийому робіт. Я про рекомендаціїї на форумі їм не нагадував, бо соромився з таким надоїдати Добавлено через 1 минуту И чем армируете наружные углы на внешних углах откосов и стен в проходных зонах ? на стінах і відкосах звичайний перфокутник... Появився не поганий пластиковий з гострим закінчееням. Тафт тейп тільки на гіпсокартонних корбах Добавлено через 3 минуты Все крутят пристенный и клеят бумагу на примыкание без разделения В принципі тут погоджуюсь з Мастєрком, що на невеликих площах не так і критично. Просто мало хто з них так робив на площах більше 40м.кв. (торгові центри, актові зали і т.д) Я виключень по площам не роблю, оскільки система працює вже пару років і проблем в мене не виникало. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 24 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2020 Я просто хотел посмотреть глазами как говорится по тому что о этой технологии которой Вы пишите что работаете и рекомендует Кнауф я за столько лет еще ни разу неукого из коллег да и так заходя в гости к разным бригадам по объектам не видел . Все крутят пристенный и клеят бумагу на примыкание без разделения . Ну почему же все...В зависимости от конкретного объекта применяются различные технологи.Этот вопрос уже обсасывался на форуме хрен знает сколько лет назад,тогда же мы и брали у Чули ленту,пробовали,да и сейчас иногда применяем.Если будем на каком то объекте делать,то приглашу тебя посмотреть. Добавлено через 6 минут В принципі тут погоджуюсь з Мастєрком, що на невеликих площах не так і критично. Просто мало хто з них так робив на площах більше 40м.кв. (торгові центри, актові зали і т.д) Я виключень по площам не роблю, оскільки система працює вже пару років і проблем в мене не виникало. Если на обычных площадях да и по жёсткому основанию,то в принципе всё равно,мы первый раз использовали такой метод на сплошном потолке площадью более 100 м2 с колоннами и выступающими углами.С заказчицей периодически общаемся,проблем нет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 24 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2020 На наружные углы стен , откосов кто то пользовал ленту Strait-Flex UNO-BEAD или с вставками MID-FLEX 300 , как в работе и на финише ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg75 Опубліковано: 25 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2020 Здесь выше интересный для меня вопрос "проскочил". Поэтому спрашиваю. Будет два простенка (пока только профиля - по низу крепеж к теплому полу по грунту), которые по одной стороне переходят в стену из ГБ (в одной плоскости). Понимаю, что это потенциальные места для образования вертикальной трещины по стыку разнородных материалов да еще и на разных основаниях. Каким образом можно если не исключить, то хотя бы минимизировать риск появления такой трещины. Может на этапе крепления гипсокартона нужно что-то предпринять? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...