Andr_k5 Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Чет не понятно работает котел. В режиме отопления контур бойлера перекрывается полностью. При нагреве бойлера отопление полностью не перекрывается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Чет не понятно работает котел. В режиме отопления контур бойлера перекрывается полностью. При нагреве бойлера отопление полностью не перекрывается. Вообще там у вайланта хитро установлен трёхходовик на обратке да и сама его конструкция желает быть лучшей так как внутренняя часть которая толкает и втягивает шток может оборвать несколько витков шлицов, что есть не очень харашо а для лучшего понимания нада видеть обвязку как всё подключено. Также нада смотреть на фильтр возле трубки подачи из теплообменника с левой стороны, если он забит то может передавливать теплоноситель в систему отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...