Кирюшка66 Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 Да не в регуляторах дело. Все зависит от случая! Вам повезло при этой ситуации, может еще кому повезет, а кому то нет, потому еще раз говорю -СТАВЬТЕ БЕСПЕРЕБОЙНИКИ!!! Вот мне сегодня и не повезло. Вырубили свет. Бесперебойника нет. Точнее повезло, что дом цел, но систему сейчас разбирают и проверяют. 2 ведра угля в котле красного, перегрев моментальный...взрыв клапана, жидкость системы на потолок и на печь, вонизьм несусветный, подойти невозможно. Пришлось эвакуироваться и вызывать пожарных. Муж приехал через 2 часа с работы. Пожарники ехали 1 час. Дом монолит, особо гореть нечему, в котельной было пару кубов сухих дров на растопку. Если бы разорвало котел...писец котятам. Теперь вообще боюсь в этой печке подходить. Хорошо, что на улице +2, а не минус 20. Дом остывает, когда сможет затопить вновь не знаем. 400м2 Газ пока ведут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Esculap Опубліковано: 18 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 Ого сочуствую... Себе летом прикупил бесперебойник и аккумулятор на 100Ач - часов 8-10 держит 4 насоса в системе. В этом году топлю с другими настройками, подачу воздуха выставил на режим 65 градусов теплоносителя на выходе, загружаю меньше угля - пока сильных морозов не было но мне кажется что в этом сезоне расход топлива будет меньше... Запаса у меня на 2 сезона по прошлогодним прикидкам так что я энергетически спокоен и независим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 Бесперебойника нет. Конечно, надо было ставить бесперебойник (ИБП). А, кстати, сколько он стОит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Esculap Опубліковано: 18 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 А, кстати, сколько он стОит? Мне обошелся вместе с АКБ - 3600грн 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 К пеллетным автоматическим ничего такого не нужно, правда там цена другая. Полностью безопасны и модуляция от 10-до 100%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEX_PV Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 ttkotel, согласен с Вами. тем более все серьезные европейские производители пеллетных котлов выпускают пеллетные котлы с факельной горелкой. как раз из-за соображений их наибольшей безопасности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 Это всё конечно зашибательно,но при чём тут факельная пилетная горелка в теме с угольными котлами?Значит ИБП с аккумулятором за 3600гр-это звиздец дрого,а пилетный котёл за 35000-40000гр-это всё!Jack-pot и zero по жизни каждому хохлу. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 ttkotel, согласен с Вами. тем более все серьезные европейские производители пеллетных котлов выпускают пеллетные котлы с факельной горелкой. как раз из-за соображений их наибольшей безопасности Горелки бывают очень разные, потому не мало важно при подборе котла обращать на его начинку, и кропотливо подходить к выбору котла, обращая внимание на сервис, и не просто что бы было слово " Сервис", а был он в полном понимании этого слова. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кирюшка66 Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Ребята у меня не котел заводской. У меня самодельная кирпичная печь с самодельным теплообменником, который варили правда в цехе и проверяли давлением. Но уверенности, что выдержит 2 ведра раскаленного угля не было. Трубы дымоходов кирпичные, дом монолит, и загильзовка труб метал 321 марки. Высота дымохода 10 метров по прямой. Вот может быть благодаря этому все и выстояло. Система не пострадала, перегорели прокладки на трубах выхода и входа. Заменили и затопили уже вчера вечером. Сегодня топлю я опять сама, муж на работе. Честно скажу боюсь подходить даже, но заглядываю каждые 15 минут. Дрова и пару совков угля... стараюсь больше 45-50 не разгонять систему. Мужу задание купить бесперебойник, хотя бы на пару часов чтобы держал (на нормальный день нет, стройка закончена, сидим на полных нулях.... и сделать так чтобы бензиновый генератор стоял не в подвале в упаковке (во дворе не оставишь, скоммуниздят 2.7 тыс.дол., а где-то так, чтобы можно было его завести подключить достаточно быстро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Вот мне сегодня и не повезло. Таки повезло. У приятеля на днях 65кВт котел "вышел погулять" через второй этаж. Жестяные вент каналы по всему зданию схлопнулись в лепешку, 2х стен как не бывало. Повезло только то, что из-за света все были на улице и никто не пострадал. 2 взрывных клапана оказались "до фени". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 2 взрывных клапана оказались "до фени". А это когда-то Murava где-то писал: ТТ котел с циркуляционным насосом без ИБП (если пропало электричество) вскипает >взрывник спускает пар > при этом в котле (в системе) меньше становится воды> котел еще быстрее вскипает> опять спускает пар> потом еще быстрее вскипает. Ну а потом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Кирюшка66 Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Таки повезло. У приятеля на днях 65кВт котел "вышел погулять" через второй этаж. Жестяные вент каналы по всему зданию схлопнулись в лепешку, 2х стен как не бывало. Повезло только то, что из-за света все были на улице и никто не пострадал. 2 взрывных клапана оказались "до фени". Не пугайте, я после вчерашнего буду долго отходить еще. Представляете я дома одна женщина, на втором этаже дочка с внученкой 11 месяцев спят. За 10 минут эвакуация из дома всех, сколько успела окон открыла, чтобы антифриз кипящий выходил, дымовуха на все 4 этажа. Цоколь, 2 жилых, мансардный, и боюсь, чтобы от температуры не взорвалась печь и дымоходы выстояли, а потом гарью понесло непонятной. Вызвала пожарников. Выяснилось что антифриз лупанул с подрывников в потолок, с потолка печь залил и выгорал. Теперь боюсь отсутствия света, даже 10мин. Топить боюсь. бесперебойник раньше выходного не поставят Добавлено через 8 минут А это когда-то Murava где-то писал: ТТ котел с циркуляционным насосом без ИБП (если пропало электричество) вскипает >взрывник спускает пар > при этом в котле (в системе) меньше становится воды> котел еще быстрее вскипает> опять спускает пар> потом еще быстрее вскипает. Ну а потом У меня сработали подрывники, и слетел шланг на расширительный бак. все из системы на пол. Дальше печь горела напрямую в дымоход. Выгорал уголь еще 6 часов, ну и воняло то, что сверху вниз попало. А так порадовалась, что в принципе систему рабочую сделали. Могли прогореть теплообменники в печи, или треснуть, пришлось посреди зимы печь ломать...или котел ТТ покупать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 А это когда-то Murava где-то писал: ТТ котел с циркуляционным насосом без ИБП (если пропало электричество) вскипает >взрывник спускает пар > при этом в котле (в системе) меньше становится воды> котел еще быстрее вскипает> опять спускает пар> потом еще быстрее вскипает. Ну а потом Так вот для этого и ставят группу защиты,которая кипяток сливает в канализацию и подпитует СО холодной водой охлаждая котёл.Подпитка подводиться к выходу воды из котла.Для стальных котлов есть охлаждающиее контура со змеевиком.Стоимость этой радости 170-200€ и устанавливается сразу же за котлом.Не сработавшие клапана-это 100% их не правильная установка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Я, конечно, не силен в теплотехнике. Но, на мой взгляд, лучшее решение -это ИБП на ц.насос, чтобы при отсутствии электроэнергии топливо в ТТ-котле успело прогореть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 До одного места подпитка если нет циркуляции .... IMHO ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Кстати у нашего форумчанина тоже случился казус с чугунным котлом.Растопил его его и не включил насос.Группа безапастности была установленна по нормам но всёравно на удалённом расстоянии от котла.Когда он зашёл в котельную,на котле было 120°,он тут же запустил насос и как только кипяток добрался до группы безопастности,он тут же сработал и залил водой и паром котельную.Во преки всем страшным рассказам про чугун и холодную воду,то с котлом всё в порядке! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Растопил его его и не включил насос. Кстати, если ставить программатор с вентилятором, то там, на прогамматоре, есть какая-нибудь сирена оповещения, что котел вот-вот вскипит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Кстати, если ставить программатор с вентилятором, то там, на прогамматоре, есть какая-нибудь сирена оповещения, что котел вот-вот вскипит? На контройлере есть функция"Тревога" но я её не включал.У меня не знаю как,но при отключении эл.энергии t° в котле поднимается до 85-90° и на этом всё)Потом постоит так с минут 20-ть и вода продавливает циркуляционный насос и идёт самотёк.Температура в котле резко падает до 65°.Радиаторы горячие но не все.На момент отключения в топке лежало 60кг разогнанного антрацита.С вентелятором там всё гораздо проще.Заслонка падает и горение тут же прекращается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Не особо надейтесь на бесперебойник. Вот у меня давече зашел в котелную уголька подкинуть, подкинул, а тут слушу что-то гудит, потом сзади бесперебойника искры посыпались. Сгорел вобщем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 До одного места подпитка если нет циркуляции .... IMHO ... Так для этого к примеру на тт котлах Энергия ТТ ставят в обвод СО чугунный радиатор,приподняв его над котлом для самотёка.В случае отключения эл.энергии избыток тепла сбрасывается в неё.Кто мешает сделать так же и подвести туда подпитку?Савковые чугунные радиаторы можно вобще найти за копейки и перепаковать их самому.Можно и новый купить.Вот такие вот дела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Может для критических ситуаций поставить форсунку для распыления воды в камере сгорания ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Viorel, Я Вам там сообщение оставил в теме"Осуждение всех твердотопливных котлов,выбераем лучшие"Нарыл ещё один стальной Демрад 18квт за 5920гр.Ссылку кинуть? Добавлено через 4 минуты Может для критических ситуаций поставить форсунку для распыления воды в камере сгорания ? Это уже опастно.Может и сталюка и чугун лопнуть или на крайний случай её поведёт.Но стальные котлы знаю тушили с ведра) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEX_PV Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Это всё конечно зашибательно,но при чём тут факельная пилетная горелка в теме с угольными котлами?Значит ИБП с аккумулятором за 3600гр-это звиздец дрого,а пилетный котёл за 35000-40000гр-это всё!Jack-pot и zero по жизни каждому хохлу. Речь идет о тт котлах и проблеме их закипания вследствие остановки циркуляционного насоса или перегрева котла. Правильно? Поэтому я и обозначил как альтернативу решения, установку котла с автоматической пеллетной горелкой или пелленого котла. Более того, каждый потребитель выбирая такое оборудование как теплоагрегат (читай котел) ищет не только безопасное, а и экономичное решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Это уже опастно.Может и сталюка и чугун лопнуть или на крайний случай её поведёт.Но стальные котлы знаю тушили с ведра) По-этому и говорю о форсунке и распылении воды. Если линете воду - резкий перепад наделает делов. Мелкодисперсное распыление понизит температуру в камере горения... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 19 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2013 Речь идет о тт котлах и проблеме их закипания вследствие остановки циркуляционного насоса или перегрева котла. Правильно? Поэтому я и обозначил как альтернативу решения, установку котла с автоматической пеллетной горелкой или пелленого котла. Более того, каждый потребитель выбирая такое оборудование как теплоагрегат (читай котел) ищет не только безопасное, а и экономичное решение. Клёво выкрутились оствив рекламу пилетных горелок в теме про про уголь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...