термик Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 Какую температуру (подача/обратка) правильнее вводить в проге по расчету теплого пола 45/35 или 45/25.Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roman_natali Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 Какую температуру (подача/обратка) правильнее вводить в проге по расчету теплого пола 45/35[/ Дельту ставьте 5 градусов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
термик Опубліковано: 25 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 Какую температуру (подача/обратка) правильнее вводить в проге по расчету теплого пола 45/35[/ Дельту ставьте 5 градусов. Тобиш 45/40-? Добавлено через 10 минут Тобиш 45/40-? Подскажите пожалуйста -ну очень нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MADALEX13 Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 Подскажите пожалуйста -ну очень нужно. Скажите какой пирог пола, и какую температуру на поверхности вы хотите (2-3 градуса выше комнатной температуры). Я вам отпишусь по дельте и шагу, (стандартно 45-35). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
термик Опубліковано: 25 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 Скажите какой пирог пола, и какую температуру на поверхности вы хотите (2-3 градуса выше комнатной температуры). Я вам отпишусь по дельте и шагу, (стандартно 45-35). Пирог-3см полистирол+стяжка 5см+плитка.Температуру на полу около 26-27 градусов или не больше общепринятой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor1307 Опубліковано: 26 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 Лучше всего забивать дельту не более 5 градусов Цельсия. Дельта влияет на выббор насоса, чем она меньше. тем с большим расходом надо брать насос. Если дельта большая, то пол может не равномерно прогреться. 10 градусов - это ощутимо. Далее температуру можно отрегулировать www.gaz-project.spb.ru/index/teplyj-pol/regulirovanie-temperatury 26 градусов, на мой взгляд, это очень много. Но если вы считаете что такая нужна, то закладывайте в расчетах по максимому, Далее просто настроите поменьше. а вот увеличить от расчетных данных - это сложнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 26 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 Какую температуру (подача/обратка) правильнее вводить в проге по расчету теплого пола 45/35 или 45/25.Спасибо. Извините за офф, а чего Вы в программе считаете? Она ведь следует алгоритму ручного расчета, а боков при незнании алгоритма расчета может выдать немало. Скачайте книжку "Герц. Настольная книга проектировщика". В ней четко расписан алгоритм расчета теплого пола, ничего сложного я не увидел. Так, математика за 4-5 класс. Если не найдете в интернетах - могу Вам ее выслать на почту 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
термик Опубліковано: 26 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 Извините за офф, а чего Вы в программе считаете? Она ведь следует алгоритму ручного расчета, а боков при незнании алгоритма расчета может выдать немало. Скачайте книжку "Герц. Настольная книга проектировщика". В ней четко расписан алгоритм расчета теплого пола, ничего сложного я не увидел. Так, математика за 4-5 класс. Если не найдете в интернетах - могу Вам ее выслать на почту Книжка у меня лежит на столе,просто получил проэкт от заказчика,который делала хфирма рехау,так там расчет по температуре 45/25. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MADALEX13 Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 Как обещал отписуюсь, все характеристики метериалла пирога взяты с ДБН а не рекламных брошур, параметры Б. вот при дельте 10 (ссылка устарела) вот при дельте 5 (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 Книжка у меня лежит на столе,просто получил проэкт от заказчика,который делала хфирма рехау,так там расчет по температуре 45/25. Температуры на входе и выходе в/из коллектора могут такие быть, а вот в самом нагруженом (Вт/м.кв) может перепад и 5 градусов быть. Так что неисключено, что правда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 1. Температура поверхности пола зависит от теплопотерь и от площади покрытия. 2. Температура подачи зависит от п.1 и от материала покрытия. 3. Разница температур подачи и обратки зависит от теплопотерь и от производительности насоса для ТП. Чтобы ответить правильно ли вам выставили градиент температур необходимо видеть полный расчет ТП с расчетом теплопотерь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...