ficus41 Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 Доброго вечора!!!Потрібна порада щодо правильного влаштування перекриття з розміром 1,5м*2,5м.(дивіться фото). Планував залити бетоном з армуванням.По довгій стороні закласти основу уголком на 75 (так рекомендували), пробивши при цьому плити перекриття з двох боків(на фото виділив червоними лініями) та в утворені дірки завести уголок для підтримки, а до нього вже кріпити арматуру для моноліту.Чи вистачить розміру уголка, щоб не робити вертикальні опори для підтримки даної плити та чи можна дірявити плити перекриття взагалі!!!Порекомендуйте шляхи вирішення даної проблеми взагалі(можливо є інші варіанти)!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 как будет нагружена монолитная плита? какие плиты перекрытия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HDV Dima Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 Чтобы не ковырять плиту можно взять швелер (2 куска)22 должен подойти надеть на плиты с двух сторон по ширине, а к ним приваривать арматуру, дальше опалубка и бетон.швелер можно и бу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 22 должен подойти не подойдет, мин 24 а к ним приваривать арматуру работать не будет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HDV Dima Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 С швелером согласен, а насчет "работать не будет"то куда оно денеться участок маленький судя по фоткам нагрузок там быть не должно, конечно если это не опиранее лесничного марша, арматуру заложить с запасом или вы о том, что в мополитном железобетоне не должно быть сварочных швов, то наверняка на наш век хватит.Согласен что информации предоставлено маловато можно подстаховаться и еще добавить метала, но тут как говорят "хозяин барин". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 а насчет "работать не будет"то куда оно денеться участок маленький судя по фоткам нагрузок там быть не должно, нагрузок нет, это когда перекрытие сделано из воздуха )))) к ним приваривать арматуру, дальше опалубка и бетон. для плиты нужна опора, а не тупо приварить арматуру и замонолитеть, да и опирать надо по меньшему пролету Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HDV Dima Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 Швелер обхватит существую плиту с двух сторон , если этого мало , ну доварить к нему еще пару пластин. Уменьшить вес плиты можно можно керемзитобетоном, а то и просто балки и настил, там вариантов: -не один, вы бы предложили человеку свой , а он определялся исходя из бюджета и поставленных задач . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 Коль уж при монтаже перекрытия швеллера (закладные) смонтированны не были, я бы этот участок сделал бы в металлокаркасе с обшивкой например ОСБ 22 в два слоя. И плитку сверху на флекси-клея можно садить и вес небольшой, и жесткость достаточная. Имхо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ficus41 Опубліковано: 22 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2013 Додам, що навантаженням головним на дану ділянку буде те, що тут (на фото викинуті штроби з червоної цегли) буде доложено з цегли частина стіни та власне вхід у ванну(див. план другого поверху, можливо знадобиться). Марш сходів опиратися не буде на дану ділянку, фактично, це підхід до ванної кімнати.Питання про бюджетно не стоїть, головне, щоб працювало!!! Ще є варіанти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 22 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2013 ficus41,все же не достаточно информации, какие ПК, не опирается ли на них лестница и тд, а вообще предложил бы вам монолитный участок опереть на стену и на балку, закрепленную между плитами ПК, но тут надо понимать чем они еще нагружены и какой длины. как я понял это участок за лестницей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ficus41 Опубліковано: 22 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2013 Завтра напишу маркування плит!!!Єдине, що пам'ятаю довжину - 3,6м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ficus41 Опубліковано: 23 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 Маркування плит перекриття 36-15-8. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 23 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2013 опирается ли на них лестница и тд, а вообще предложил бы вам монолитный участок опереть на стену и на балку, закрепленную между плитами ПК, но тут надо понимать чем они еще нагружены. как я понял это участок за лестницей вы так и не ответили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ficus41 Опубліковано: 26 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 опирается ли на них лестница и тд, а вообще предложил бы вам монолитный участок опереть на стену и на балку, закрепленную между плитами ПК, но тут надо понимать чем они еще нагружены. как я понял это участок за лестницей На плити перекриття опиратимуться сходи лише з однієї сторони(див. малюнок, на якому ви правильно виділили зону, яку потрібно долити монолітом; сходи будуть опиратись на плиту перекриття так, як показано на тому ж малюнку).Поясніть, чи можна закріпити балку, про яку ви говорите між плитами перекриття без облаштування підпорок знизу? но тут надо понимать чем они еще нагружены Мається на увазі навантаження плит чи ділянки, яку потрібно долити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...