Автомати не більше 16 А в квартирах київської області

Odarchuk

Рекомендовані повідомлення

Камради, вчора стикнувся з цікавою ситуацією!

Роблю ремонт, треба перенести лічильник на 1м правіше по стіні. Поїхав в РЕМ, написав заявку на розпломбування/пломбування.

Приїхали працівники РЕМу і сказали що не запломбують лічильник якщо я перед ним не поставлю автомат на 16А!

На моє заперечення що мені мало 16 сказили більше ніззя, або йдіть в місцевий ЖЕК, збирайте кучу папірців і везіть в Ірпінь. Там ми зберемся і подумаємо дозволяти вам ставити автомати більше ніж 16А чи ні.

 

Пропонував все тихо/мирно узгодити - не захотіли. Місцевий жек - сказав що таких бумаг в них немає і вони не будуть їх збирати/робити!

 

Ще нюанс - в липні міняли лічильник ті ж самі працівники і ні про які доввідні автомати не згадували.

 

Хтось щось чув про це "покращення" ???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=120634

в Донецке Тоже самое..16 кВт и больше низзя... только Ту на повышение мощности

Это не покращення, а наследие:)

Сети более запроектированной мощности не выдерживают

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=120634

в Донецке Тоже самое..16 кВт и больше низзя... только Ту на повышение мощности

Это не покращення, а наследие:)

Сети более запроектированной мощности не выдерживают

та мені і 10 кВт вистачить :)

але 16А це не 16 кВт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сорри...апшипся...16А.

рЕЧь идет о 3 кВт

во-во .... що в наш час 3 кВт - панти.

парадокс в тому що якби я не переносив лічильник то нічого такого б не було .....

я найшов вихід - schetchik.info/peredelat-avtomaticheskij-vyklyuchatel

але стрьомновато якось

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если контролеры обнаружат подмену, кому претензии будете выдавать?

А это обнаруживается ну очень легко, поверьте:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если контролеры обнаружат подмену, кому претензии будете выдавать?

А это обнаруживается ну очень легко, поверьте:)

Ну как перепаковать автомат уже обсуждалось, а вот как "обнаруживается ну очень легко" позвольте полюбопытствовать.

 

Добавлено через 4 минуты

...

На моє заперечення що мені мало 16 сказили більше ніззя...

 

Ставите перепакованый но без фанатизма и все. Могу помочь. Если интересно пишите в личку. Могу выслать готовый 400грн или делаете сами. Обойдется в покупку двух АВ двухполюсных и полчаса работы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а вот как "обнаруживается ну очень легко" позвольте полюбопытствовать.

Хотя-бы по тому, что у автоматов начиная с номинала 40А латунные зажимы, а не омедненная сталь.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

интересно пишите в личку. Могу выслать готовый 400грн или делаете сами. Обойдется в покупку двух АВ двухполюсных и полчаса работы.

і що реально непалівний цей перепакований автомат?

я сьогодні в магазині кучу їх перемацав - ну хоч убийте не розумію як без паліва їх перебрати ...

 

а на 32А з якими зажимами йде?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я сьогодні в магазині кучу їх перемацав - ну хоч убийте не розумію як без паліва їх перебрати ...

Купите один мюлер или еатон (двухполюсный) разберите и все поймете. Попадете на 60-90грн. Игра стоит свечь.

Пока ни одного инспектора не видел исследующего автомат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

АЕ-шку ставьте)

без теплового расцепителя)

 

как тут предлагали на форуме...

 

www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=251034&d=1361073755

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

позвольте полюбопытствовать

Элементарно. Нагрузочные клещи. Подается ток и по тому, сколько выдержит автомат, делается заключение о его номинале

АЕшка трехполюсная и не всегда влезет в щит учета.

Не думайте, что в инспекции лохи работают.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Элементарно. Нагрузочные клещи. Подается ток и по тому, сколько выдержит автомат, делается заключение о его номинале

Для этого во первых, должен быть повод. Во вторых ну не соответствует оно. А в 99% квартир стоит ИЭК и оно таки не будет соответствовать. Ну и что? Я, как хозяин квартиры тут каким боком? Автомат стоит ДО счетчика - это зона ответственности РЭСа. Автомат покупается и ставится без испытания, руководствуясь исключительно номиналом на корпусе. Так что мимо. Максимум могут поменять на другой. И то, за свой счет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автомат покупается и ставится без испытания

Киевоблэнерго уже практикует лабораторное обледование автоматических выключателей и установку своего клема при этом. Другие автоматы без клейма не принимают. Это практикуется по частному сектору. В многоэтажках такое пока не делается, там автоматы невозможно опломбировать. ЩУ не позволяют такое сделать.

Но если потребитель попадется особо вредный, то инспектор вполне может выписать предписание на устаноку счетчика в отдельном шкафу с возможностью опломбировки вводного автомата.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Киевоблэнерго уже практикует лабораторное обледование автоматических выключателей и установку своего клема при этом.

Что приведет к следущему витку коррупции "поставлю клеймо за 500$"

В многоэтажках такое пока не делается, там автоматы невозможно опломбировать. ЩУ не позволяют такое сделать.

Если автомат без пломбы - вопросов вообще нет, ставим какой хотим и ложим на всех - это зона ответственности РЭСа - хотят, пусть приходят и меняют, а этого никто делать не будет. Но здравый смысл подсказывает, что при проводке 2.5 таки нужно ставить 16А. С натягом можно 20. Остальное без замены кабеля - чревато.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И как увидит? Конечно, если захочет прицепится, так прицепится.

Вот АВ 25А. Всерелине 40А. Пришел инспектор пломбировать. Все установлено, подключено. И что не так:)

С обратной стороны АВ надписей нет. У меня товарищу такой пломбировали, так он табуретку не успел принести, как уже все было запломбировано:)

182859325_1.thumb.jpg.412afe4eac516a30818ad8f3daf85583.jpg

125448161_2.thumb.jpg.62ef75682c7f1162604b714879a220ba.jpg

1600610374_3.thumb.jpg.99579fcd1b04c6149e47f0ac6382cfbb.jpg

1460620793_4.thumb.jpg.193189686ab3c3866767e612b52ae9ce.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И как увидит? Конечно, если захочет прицепится, так прицепится.

Вот АВ 25А. Всерелине 40А. Пришел инспектор пломбировать. Все установлено, подключено. И что не так:)

С обратной стороны АВ надписей нет. У меня товарищу такой пломбировали, так он табуретку не успел принести, как уже все было запломбировано:)

Ссади АВ фоткните:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наклейка переклеена. Четко видно.

Сзади надписей нет-явно перепакован.

Просто инспектору еще много заявок было. Неохота было связываться:)

Змінено користувачем karapuz74
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ссади АВ фоткните:)

Я ж написал: Пришел инспектор пломбировать. Все установлено, подключено. И что не так? С обратной стороны АВ надписей нет

Или Вы думаете он снимет АВ, покрутит и скажет: О! Надписей нет, значит подделка или переделка!:)

Надписи стерты спиртом, а так как они там пропечатаны, то их напечатать "правильными" нет проблем:)

Я ж не за то, что бы быть не честным. Просто они ж гады по хорошему не хотят. Сделалиб какую то вменяемую законную сумму на увеличение мощности, хотя бы до 5кВт. Так и таким бы никто и не занимался.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я ж написал: Пришел инспектор пломбировать. Все установлено, подключено. И что не так? С обратной стороны АВ надписей нет

Или Вы думаете он снимет АВ, покрутит и скажет: О! Надписей нет, значит подделка или переделка!:)

Надписи стерты спиртом, а так как они там пропечатаны, то их напечатать "правильными" нет проблем:)

Я ж не за то, что бы быть не честным. Просто они ж гады по хорошему не хотят. Сделалиб какую то вменяемую законную сумму на увеличение мощности, хотя бы до 5кВт. Так и таким бы никто и не занимался.

Да я таких умников которые считают что инспектор Л..Х ДОЛГО ПОДКЛЮЧАЛ.:)

А насчот мощности стройте свое ТП и вся проблема решена

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да я таких умников которые считают что инспектор Л..Х ДОЛГО ПОДКЛЮЧАЛ.:)

А насчот мощности стройте свое ТП и вся проблема решена

Такое посоветовать стройте свое ТП может только инспектор Л..Х. На кой свое ТП, если человеку надо всего то 5кВт мощности? И то на случай одновременной работы стиралки, пылесоса и электро духовки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такое посоветовать стройте свое ТП может только инспектор Л..Х. На кой свое ТП, если человеку надо всего то 5кВт мощности? И то на случай одновременной работы стиралки, пылесоса и электро духовки.

Я вам советую не одному строить ТП ,а например на 20 домов

Реконструкцию ЛЭП,ТП НИКТО НЕ ПРОВОДИЛ,а все строят дома дачи и подключаются на сельское ТП КОТОРОЕ ДЕЛАЕТ ПОСЛЕДНИЕ ВЗДОХИ и хотят по 5 10 20 КВТ ,за блага цивилизации нужно платить, и не инспектора виноваты в этом .:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я вам советую не одному строить ТП ,а например на 20 домов

Реконструкцию ЛЭП,ТП НИКТО НЕ ПРОВОДИЛ,а все строят дома дачи и подключаются на сельское ТП КОТОРОЕ ДЕЛАЕТ ПОСЛЕДНИЕ ВЗДОХИ и хотят по 5 10 20 КВТ ,за блага цивилизации нужно платить, и не инспектора виноваты в этом .:)

 

Ну да! РЭСы приХватизированы, сидят ещё на совдеповских столбах и тоже ничего не вкладывают в реконструкцию, а обязались, вместо 5-ти аварийных бригад-одна и люди без света неделями сидят бо одна бригада не успевает...та же картина ГАЗ, ЖКХ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тоесть человек который наворовал державных грошей, которые были выделены на реконструкцыю построил дом в деревне, потом начинает возмущатся почему нет света, и почему никто ничего не делает, да ещё и денег хотят. То что положено на халява, Ленин роздал , причём массово. Хотите больше - платите деньги. Касательно автомата перепакованого- инпектор куда более часто их видит, чтобы научится отличать надписи на них и видеть состояние корпуса, а при подозрении может и снять и посмотреть на боковых стенках, и в праве потребовать новый, или этот на проверку, а проверять элементарно, даже на коленке.