sam604 Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 Добрый день. Уважаемые Господа, прощу помощи специалистов по вариантам крепления треснувшей аттиковой стены. Заранее всем огромное спасибо. (см. фото) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1tsov77 Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 Добрый день. Уважаемые Господа, прощу помощи специалистов по вариантам крепления треснувшей аттиковой стены. Заранее всем огромное спасибо. (см. фото) Выкладывайте фото стропильной системы. Добавлено через 3 минуты www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=119022 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 кроме стропильной системы, выкладывайте план мансардного этажа возможно Вам будет интересно почитать (ссылка устарела) (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 Армопояс под мауерлат не заведен на фронтоны. Вообще в газоблочных домах его желательно делать на весь периметр. И не 10 см в высоту ((( Как вариант наружная стяжка стен, или внутренняя конструкция операния кровли на перекрытие, что разгрузит опорную стену. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 18 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 У вас крыша распирает дом. Давайте фото стропилки, а если реально то разбирать вам крышу надо и переделывать начиная с армопояса 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 такая идея: стянуть 2 армопояса через сварную металличесткую ферму, чтобы стяжка не шла перед окнами. Стяжку крепить к армопоясу как-то так 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sam604 Опубліковано: 21 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 Уважаемые Господа, всем огромное спасибо за Ваши рекомендации. В ближайшее время выложу фото стропильной системы. Как вариант прошу обсудить следующий метод крепления: 1 разбивается часть армопояса (60 см.) (с передней и задней части дома) 2 рабирается часть фронтона (1,5 м.) 3 к армопоясу доваривается арматура и заводится на 1,5м. на фронтон 4 ставится опалубка и заливается бетоном (получается продление армопояса на фронтоны 5 достраивается разобраный фронтон 6 внутри дома строится межкомнатная перегородка, на которую аналогично будет заведен армопояс на 1,5м. 7 на время работ аттиковая стена стягивается двумя стяжками от средней стены 8 Стропильная система усиливается дополнительными ригелями и стойками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termosam Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 Разбирать армопояс ...............??? Настоящая арматура для ЖБ вообще не вариться сваркой, и не потому что так НЕЛЬЗЯ, хотя єто важно, а она в принципе не сваривается. Этим все сказано. Предположим Вы все это кое как сделаете не завалив дом...........порвет газоблок в месте окончания АП и теперь не в низ а вверх. Или поднимет. У вас уже стена не держит кровлю. Решений много: 1. Разобрать все до перекрытия 1 го этажа и построить заново с заливкой нормального армопояса. (Долго,и страшно дорого - НО НАДЕЖНО 100%) 2. Выполнить металлический хомут по периметру (Как по мне идеальный вариант и не дорогой) Все это можно проложить в подготовленные штробы. А если дом будет утеплятся весь хомут похоронить в пенопласте или минвате. ТОЛЬКО НИКАКОЙ СВАРКИ !!!! Только болтовые соединения!!!! 3. Переложить вес кровли либо внутри здания либо снаружи, также как вы и писали добавить ригель, для уменьшения распора. Снаружи можно так И не теряйте времени, уже нужно что-то делать !!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sam604 Опубліковано: 21 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 Огромное спасибо за рекомендации. Стяжка по периметру не получится, т.к. в правой части дома гараж и стенка не повреждена. Где то нужно опираться по центру. Внутри дома по центру проходит капитальная стена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...