orestlab Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Кто может подсказать, почему не греет полотенцесушитель. Установлен в квартире на 23 этаже, 24 этажного жилого дома. Воздух спускали. При установке нагревается , потом остывает и больше не нагревается сам полотенцесушитель расположен на стояке ГВС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Потому что гидросопротивление байпасной перемычки существенно меньше. Вода -ленивая субстанция, зачем ей прыгать через два крана сушки, если можно пойти прямиком по трубе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
qwerty33 Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Стояк гвс, вверху, над Вами, всего одна квартира ( закольцовано оно(гвс) с соседним стояком?) если "да" - кран на байпас если "нет" - кран на байпас + просить соседей сверху чтобы воду горячую не закрывали (чтоб проток постоянный был) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orestlab Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 кран на байпас не разрешает ставить сантехник дома Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 кран на байпас не разрешает ставить сантехник дома Тогда логично было бы, чтобы сантехник дома сделал П/С горячим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 если "да" - кран на байпас если "нет" - кран на байпа Запрещено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Тогда логично было бы, чтобы сантехник дома сделал П/С горячим. А нефиг было лазить во внутридомовые комуникации. Эта сушка явно не из каноничных, которые стояли там ранее: там было наверняка что-то типа змеевика и без запорки на нем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orestlab Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Тогда логично было бы, чтобы сантехник дома сделал П/С горячим. он говорит, что это не его работа. его работа бухнуть с утра и ходить не понятно где.. я ему предложил установить за денежку..сказал, что у него нет инструмента и удалился в сумрак за второй.. Добавлено через 2 минуты ничего там не стояло в оригинале. дом - новостройка А нефиг было лазить во внутридомовые комуникации. Эта сушка явно не из каноничных, которые стояли там ранее: там было наверняка что-то типа змеевика и без запорки на нем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 ничего там не стояло в оригинале. дом - новостройка В проект поглядите. Если не стояло - значит уже унести успели. Сразу опосля сдачи...если не во время. Как бы не рассказывали про рас***яйство в новостройках, но с пустыми выводами такие объекты не сдают. Под что-то они однозначно проектированы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Кто может подсказать, почему не греет полотенцесушитель. Установлен в квартире на 23 этаже, 24 этажного жилого дома. Воздух спускали. При установке нагревается , потом остывает и больше не нагревается сам полотенцесушитель расположен на стояке ГВС Причин достаточно есть 1. ПС далеко от стояка и подключен трубой ф16 - лечится ввариванием штуцеров возде потока и пола (разносится подключение ПС ) и подключением трубой 20-25 мм. 2. Нарушена циркуляция ГВС по стояку. Диагностируется проветкой температуры стояка в тот мометн, когда ПС и горячий и холодный. Причины - завоздушивание стояка, засорение фильтра перед циркуляционным насосом в теплопункте. 3. Циркуляции ГВС нет совсем по причине - нет насоса, насос не работает, заужена циркуляционная труба и т.д. Причины 2 и 3 лечатся скандалом с ЖЕКом вплоть до обращения в прокуратуру. Дайте больше информации, можно будет по фото поставить диагноз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orestlab Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 стояли 2 выхода для ПС и краны В пр0оект поглядите. Если не стояло - значит уже унести успели. Сразу опосля сдачи...если не во время. Как бы не рассказывали про рас***яйство в новостройках, но с пустыми выводами такие объекты не сдают. Под что-то они однозначно проектированы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Как бы не рассказывали про рас***яйство в новостройках, но с пустыми выводами такие объекты не сдают. Под что-то они однозначно проектированы. Два штуцера 3/4" с кранами (НВ, ВВ, но не американки), межосевое 500 мм. И все Это классика сданого объекта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Два штуцера 3/4" с кранами, межосевое 500 мм. И все Это классика сданого объекта Дичь. Столица просвещенного государства Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Стандартная ситуация. А потом индейцы на эти краны цепляют трубу ф16 и переносят ПС куды дизуйнер видит. Красиво, недорого, но включаешь - не работает Просвещенные сварщеги вваривают штуцера 3/4" вверху и внизу (чем больше разброс, тем лучше работа ПС), и ПС на 2-3 метра от стояка работает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orestlab Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 ПС стоит прямо на стояке, так что первый пункт исключен. по 2 и 3 пункту - нужно будет подумать Причин достаточно есть 1. ПС далеко от стояка и подключен трубой ф16 - лечится ввариванием штуцеров возде потока и пола (разносится подключение ПС ) и подключением трубой 20-25 мм. 2. Нарушена циркуляция ГВС по стояку. Диагностируется проветкой температуры стояка в тот мометн, когда ПС и горячий и холодный. Причины - завоздушивание стояка, засорение фильтра перед циркуляционным насосом в теплопункте. 3. Циркуляции ГВС нет совсем по причине - нет насоса, насос не работает, заужена циркуляционная труба и т.д. Причины 2 и 3 лечатся скандалом с ЖЕКом вплоть до обращения в прокуратуру. Дайте больше информации, можно будет по фото поставить диагноз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 ПС стоит прямо на стояке, так что первый пункт исключен. Трогайте стояк на проветку температуры. Если он холодный, или утром минут по 5-10 сливается из горячей, то бок в доме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orestlab Опубліковано: 15 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 сейчас стояк горячий. ПС при установке - сразу нагрелся, потом остыл и больше не хочет нагреваться. Трогайте стояк на проветку температуры. Если он холодный, или утром минут по 5-10 сливается из горячей, то бок в доме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Роман293 Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 ПС стоит прямо на стояке, так что первый пункт исключен. по 2 и 3 пункту - нужно будет подумать полотенец стоит прямо на стояке, труба 25 и остывает! (маленькое разъяснение) Добавлено через 9 минут Причин достаточно есть 1. ПС далеко от стояка и подключен трубой ф16 - лечится ввариванием штуцеров возде потока и пола (разносится подключение ПС ) и подключением трубой 20-25 мм. 2. Нарушена циркуляция ГВС по стояку. Диагностируется проветкой температуры стояка в тот мометн, когда ПС и горячий и холодный. Причины - завоздушивание стояка, засорение фильтра перед циркуляционным насосом в теплопункте. 3. Циркуляции ГВС нет совсем по причине - нет насоса, насос не работает, заужена циркуляционная труба и т.д. Причины 2 и 3 лечатся скандалом с ЖЕКом вплоть до обращения в прокуратуру. Дайте больше информации, можно будет по фото поставить диагноз Подскажите пожалуйста, ваш первый пункт, выходы на стояке для ПС между собой имеют расстояние 50 см, труба к полотенцу идет 25, переварить выходы не то что не возможно просто очень трудоемко, какие еще можно варианты в этом случае придумать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Ответите на те вопросы, которые я Вам задавал на Ваш вопрос в личке и будет ответ. На всякий случай повторяю:" 1. Диаметр стояка, и откуда подача ? 2. Диаметр и длина подводящих к полотенцесушителю трубопроводов и их прокладка 3. Принципиальная схема подключения.Можно нарисовать от руки и сфотографировать. 4. Фото стояка с врезками + фото полотенцесушителя. P.S. Кончики полотенцесцшителя при любой схеме, нормально греть не будут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...