Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Як зробити заземлення

MCA

Рекомендовані повідомлення

А действительно, чего все на 4 Ома накинулись? В быту вроде как вполне 30 по всем нормам проходит.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А действительно, чего все на 4 Ома накинулись? В быту вроде как вполне 30 по всем нормам проходит.

Робяты, вы можете делать всё, что пожелаете, у меня - 1,9 Ом.

 

Куча людей вааще не знает, что это такое и ничего - живут и радуются.....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

глубинное делали? сколько штырей ушло?

Если память не подводит - 11 (или 14? - уже точно не помню...) составных электродов по 14-15 шпилек Беттерманновских в каждом, т.е 21 - 22 м/п, дали 9 Ом и только когда присоединил три скважины и металлический забор, выдавил на 0,9 Ом, со временем стало 1,9 Ом летом и 2,6 в начале февраля 2013 г...

Вот такая динамика... постоянно мониторю потому как предпочитаю знать, а не догадываться...

 

Подобное "дикое" количество шпилек и соответственно 11 электродов по 21 - 22 м/п в системе, обусловлено геологией Осокорков.

У меня участок в старице Днепра - чо там на глубине намешано - фиг знает... ;)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

только когда присоединил три скважины и металлический забор

 

а с ними со временем ничего не будет? еще видела варианты, когда фундамент дома присоединяют, коррозия арматуры не ускоряется разве?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а с ними со временем ничего не будет? еще видела варианты, когда фундамент дома присоединяют, коррозия арматуры не ускоряется разве?

В первую очередь используют естественные заземлители, в том числе арматуру фундамента.

 

У меня арматуры в фундаменте - завались.)))

Сразу не вывел от нее штырь.

Вот теперь пришлось раздолбить бетон фундаментной плиты (он же пол у подвала), чтобы добраться до арматуры.

Долбил под шиной заземления, чтобы далеко не тянуть.

 

Теперь нужно к арматуре качественно присоединиться.

Пока что кроме сварки метода не вижу.

 

Контур заземления тоже есть, 5 арматурин, диаметром 20 мм, длиной по 4 метра. Плюс соединяющая штыри горизонтальная полоса 50х4 мм.

 

Вот специалист форума дал ссылку для повторного заземления ВЛ (воздушных линий)

 

Сопротивление каждого заземлителя - не выше 30 Ом. Общее сопротивление всех заземлителей ВЛ - не выше 10 Ом: ПУЕ Глава 1.7

f1.s.qip.ru/soytz4UO.jpg

 

В общем, нужно иметь общее сопротивление естественных и искусственных заземлителей дома не выше 10-20 Ом для разных систем заземления.

 

Кроме того, по мере ржавения металла, если это обычный "черный" металл, сопротивление будет повышаться.

 

Поэтому Шарманщик перестраховался от увеличения сопротивления заземлителей заранее.

 

В общем, чем ниже сопротивление заземлителей, которого удастся добиться - тем лучше.)))

 

На счет коррозии арматуры.

У меня система заземления ТТ, при которой ток на контур попадает кратковременно, поскольку на утечку должны среагировать УЗО.

 

По другим системам не знаю - пусть ответят специалисты.

DSC00394.thumb.JPG.65d69fd81171cef614b68093234606ac.JPG

P2090003.thumb.jpg.b25ff35743049f75e398b5e8631ef526.jpg

P2090001.thumb.jpg.23ae70ab3bbdc09479b8cc73edc630f6.jpg

P2090002.thumb.jpg.6d70a6d435382b56f7cfac91ec106a9d.jpg

P2090004.thumb.jpg.3d5e997d8a1caf173132eb0ead2bc4c3.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В первую очередь используют естественные заземлители, в том числе арматуру фундамента.

 

не могу рассмотреть на фото, арматура вязалась или сваривалась? это имеет значение при заземлении?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня система заземления ТТ, при которой ток на контур попадает кратковременно, поскольку на утечку должны среагировать УЗО.

Постоянно, в течении лет, утечки менее порога УЗО к чему могут привести ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не могу рассмотреть на фото, арматура вязалась или сваривалась? это имеет значение при заземлении?

Конкретно у меня вязалась, на фото видна проволока, которой связаны хомут и рабочая арматура.

 

Если целенаправленно делать фундамент, как заземляющее устройство, то, видимо, нужно сваривать.

Но в моем случае это естественный заземлитель.

Армокаркас у меня беспрерывный, связан тысячами связей.

Контактов тысячи, и если какие-то отгорят при КЗ, то еще много останется.)))

 

В принципе, повторные заземления "нуля" и нужны для хорошего показателя ОТКЗ, чтобы автоматы быстро срабатывали при КЗ.

В таком случае связей в арматурном каркасе надолго хватит.)))

 

Ну, и самое главное.

Нужно периодически измерять сопротивление заземления.

И по результатам измерений принимать решение, как жить дальше.)))

 

ЗЫ

Я уже писал, что у меня система заземления ТТ.

В ней "нуль", и "земля" не пересекаются, как в TN-C-S или TN-C.

Поэтому у меня долговременных высоких токов на армокаркас быть не должно, если двухступенчатая система УЗО будет правильно срабатывать.)))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Постоянно, в течении лет, утечки менее порога УЗО к чему могут привести ?

И к чему они могут привести?

Утечки есть всегда и везде.

 

На ГЗШ соединяются и СУП, и ДСУП, и контур заземления, и "нуль" (в системе TN-C).

В СУП входят все металлические конструкции дома, в том числе армокаркасы всех этажей.

 

Все дома уже должны развалиться?)))

 

"Капец" дому быстрее придет от таких "электриков".

Досмотрев до конца 2-х минутный ролик, получите удовольствие.)))

d3.ru/comments/364725/

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это после какой травки такие сообщения ваяем?

 

То бут, то плита.......блин, карьер - это не " гора" - потрудитесь излагать свои мысли так, что б можно было понять окружающим.

 

Итак, ежели хотца правильный контур - то нефиг играть в жлоб-дела, надо бурить то, что Бог послал - плиту или бут - это уж сами определите - и вниз, в землю зарываться.

Второй вариант - горизонтальный заземлитель - но это длиннющая траншея на глубину ниже промерзания и в траншею полосу не менее 30х 3,5 мм, желательно оцинкованную.

Но есть подозрение, что жаба может быть огромной - тогда попробуйте закопать свой металлолом - если снова будет физдячить - копайте траншею.

Или сверлите плиту...

Постарайтесь, что бы получилось с первого раза - ну что б не как в пословице....

Та нє не обіжайтесь, просто цікаво ви мене зрозуміли:).

 

Попробую на російській мові пояснити:

 

Как бы ето есть холм высотой 50-70 метров, длиной, фиг его знает, но не менее 2-3км. ширина также около 2 км. который есть из песка. На холме растет лес. Когда то у его подножья роскопали, и добывали песок(у нас ето называют карьер) как в горизонтальном направлении, так и в глубину. Ну и вглубину дело непошло так как нарвались на природную плиту(камень как камень-такой же как на большинстве песчанных карьерах, но большой(длина более 100м. ширина точно неизвестна) и лежыт горизонтально, сверху ровный) . Потом ето дело всё забросили и у подножъя холма образовалась неплохая ровная площадка, на которой построили кооператив. Ну где-то так.

 

Теперь про заземление-бурить не буду точно(сегодня ещё один сосед расказал как год тому назад ёму делали яму, говорил что две недели долбили перфораторами пока зделали, но не пробили насквозь.) а вдруг его толщина скажем так метров под 20:).

 

Штыри буду бить горизонтально, как бы в бок холма(у подножя), так как вертикально смысла нет.

 

Сейчас ищу как правильно померять сопротивление заземления(некоторые наброски уже есть). Мерять хочу сам так как в организации что хочешь то и напишут(мне на таких везет), а у меня итак есть куча разной измерительной апаратуры(ето заземление от меня никто не требует, и я никому даже не скажу что оно есть(втихаря забью, а то алкаши ещё чего будут раскопки за гаражом проводить с целью поиска металолома)).

 

П.С. А мне кажется я вкурил где затупил-я чёта думал что бут ето тип породы(и принял что ето и есть тип той плиты(камня)).(я не строитель:)).

П.С2. Насчет того чтоб

если снова будет физдячить
То не будет, для етого достаточно забить в землю 1-1,5м. арматуру, но хочется полноценное заземление. Змінено користувачем MCA
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подобное "дикое" количество шпилек и соответственно 11 электродов по 21 - 22 м/п в системе, обусловлено геологией Осокорков.

У меня участок в старице Днепра - чо там на глубине намешано - фиг знает... ;)

 

Я строюсь на Осокорках, вот подумываю о заземлении, думал комплект бетермана купить. У меня до воды (по геологии) 3,5 м. Думал метров 5ть засадить. Или уровень воды, и заземление особой роли не играют ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я строюсь на Осокорках, вот подумываю о заземлении, думал комплект бетермана купить. У меня до воды (по геологии) 3,5 м. Думал метров 5ть засадить. Или уровень воды, и заземление особой роли не играют ?

У меня в округе ровно 4 м до зеркала во всех колодцах - ну и что мне это дало? :lol:

 

Что Вам сказать.... если б не сам для себя ваял, если б не было под рукой такого количества приборов - хрен бы поверил в такое...

 

А так теперь у меня в "багаже" два места, о которых говорю крайне уважительно, но только матерно.... Осокорки и Ирпень....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня в округе ровно 4 м до зеркала во всех колодцах - ну и что мне это дало? :lol:

 

Что Вам сказать.... если б не сам для себя ваял, если б не было под рукой такого количества приборов - хрен бы поверил в такое...

 

А так теперь у меня в "багаже" два места, о которых говорю крайне уважительно, но только матерно.... Осокорки и Ирпень....

 

Про осокорки Вы второй человек, который уже это говорит. Мой родственник (немного электрик) делал людям заземление, и тоже говорил о такой проблеме (

Как потеплеет, буду себе делать, посмотрим что и как...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...