Добрый день.

Господа специалисты,покритикуйте и дополните мою схему отопления.

Система будет закрытой.Котел твердотопливный СТС-15.Площадь отопления-130 м2(два этажа по 65 м2). На кухне водяной теплый пол.ТА -обьем 1000л .

Имеет ли право на жизнь такая схема?

1733994838_.thumb.png.5c5cbe994d35723fe63fa9713a96bb9e.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Doroshenko, необходимо обьеденить два контура радиаторных поставить насос на коллектор и поставить перепускной клапан и насос на т.п. Если на радиаторы поставить перед гребенкой, будет перекос по гидравлике в момент работы термосмесителя на т.п
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никаких там насосов на ТП ненадо, там всего лиш один контур ТП на кухню,для этого достаточно поставить RTL кран на обратку контура ТП.

1992097692_.thumb.png.fc9095323ac7f4b1f7ef7de35d0da4ce.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

достаточно поставить RTL кран на обратку контура ТП.

 

Тогда и гребенку городить не нужно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Interso, если кухня не больше 10м квадратных, тогда да

 

10м2 это не показатель,можна с шагом 50см. уложить намного больше чем 10м2:D:D:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никаких там насосов на ТП ненадо, там всего лиш один контур ТП на кухню,для этого достаточно поставить RTL кран на обратку контура ТП.

 

Если вы делаете смесительный узел, как указано на схеме автора, то насос ставить надо и обязательно. Во первых: несколько десятков метров тонкой трубы на порядок больше дадут гидросопротивления, чем радиатор. Во вторых: по каким это еще силам природы или законам физики будет циркулировать подмес в круге: с контура ТП в термосмесительный узел и обратно в контур? В третьих: количество теплоносителя для ТП для комфортного отопления необходимо больше, чем для радиаторов, а в ТП еще и сопротивление завышенное (см. п1).

Но это не относится к схеме, где можно применить RTL регулятор, там немного другая схема.

Змінено користувачем vovova
дополнения
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Во первых: несколько десятков метров тонкой трубы на порядок больше дадут гидросопротивления, чем радиатор

Для того что бы делать такие выводы необходимо предоставить рассчеты гидравлики, это вопервых , во вторых в схеме с RTL отдельный насос не нужен (в отличии от термосмесительного узла) , а в третьих в таких схемах гидравлика балансируется не сложно

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Надо и обязательно. Во первых: несколько десятков метров тонкой трубы на порядок больше дадут гидросопротивления, чем радиатор. Во вторых: по каким это еще силам природы или законам физики будет циркулировать подмес в круге: с контура ТП в термосмесительный узел и обратно в контур? В третьих: количество теплоносителя для ТП для комфортного отопления необходимо больше, чем для радиаторов, а в ТП еще и сопротивление завышенное (см. п1).

 

Ну вы же давно присутствуете на форуме в этой ветке и уже должны изучить наизусть в каких случаях применяется смесительный узел для ТП и в каких случаях используется RTL регулятор в системах ТП.:beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...вкаких случаях применяется смесительный узел для ТП и в каких случаях используется RTL регулятор в системах ТП.:beer:

Вы совершенно правы, недоглядел Ваше предложение про применение RTL регулятора. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах