vadim s Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 Підскажіть чи має право на існування такий варіант цокольного вузла? Коротко про майбутнє будівництво. Ділянка 0,15 г. в селі Требухів. Після попереднього аналізу новобудов які знаходяться в радіусі 200 метрів, та опитування сусідів "старожилів" встановлено,що більшість новобудов зведені на плитному фундаменті. Максимальний рівень УГВ близько 70см. Тому я майже на 100% впевнений, що мені доведеться заливати плиту. Всім дякую і чекаю Ваших повідомлень, думок та критикиЦоколь.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 Як на мене великий звіс газобетону 400мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim s Опубліковано: 11 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 Як на мене великий звіс газобетону 400мм. Деякі виробники газобетону (точно читав про Ітонг) допускають звисання до 1/3 ширини блоку. В моєму випадку звисання 1/4 = 10 см. а 1/3 при ширині 40 см. = 13.3 см, тобто маємо певний запас. В даному цокольному вузлі мене також турбує що перший ряд газобетону заходиться досить близько до землі чи не буде це проблемою для його водонасищення. Для боротьби з цим планую в пятні забудови підняти рівень ділянки на 40 см. Які ще будуть думки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 Максимальний рівень УГВ близько 70см. так какой же грунт все таки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bot Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 так какой же грунт все таки? Якщо мова йде про Требухів Броварського р-ну, то там таки дійсно високо РПВ. Грунти там перемінні, але в основному пісок. Хоча є місця де часті прошарки глинистих грунтів ( в центрі неподалік озера та в сторону Красилівки, там річечка невеличка). писи. А ще там дуже красива дерев'яна церква, яка війну пережила Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim s Опубліковано: 11 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 так какой же грунт все таки? Близько 60 см. чорнозем, 20 см. жовта глина з домішками якихось камінчиків, далі до 130 см світла майже біла глина. Глибше не копав. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 14 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2013 В принципі якісною гідроізоляцією можна вберегти від замочування. Але в реальністтю цього добитись доволі важко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim s Опубліковано: 14 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2013 В принципі якісною гідроізоляцією можна вберегти від замочування. Але в реальністтю цього добитись доволі важко. Чому важко? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 А зачем вообще кирпич, если плита не заглубляется? Кстати если чернозём, то его придётся заменить или заглубить плиту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim s Опубліковано: 18 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2013 А зачем вообще кирпич, если плита не заглубляется? Кстати если чернозём, то его придётся заменить или заглубить плиту. Чорнозем буде весь замінено на щебінь та пісок. Всі з ким розмовляв в один голос говорять що потрібно трошки підняти газоблок над фундаментом тому що буде втягувати вологу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romcheg Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 В даному цокольному вузлі мене також турбує що перший ряд газобетону заходиться досить близько до землі чи не буде це проблемою для його водонасищення. Для боротьби з цим планую в пятні забудови підняти рівень ділянки на 40 см. Які ще будуть думки. первый ряд это который шириной 30? Я бы заменил на кирпич/бетон - всё равно утепляется + конструкция надёжнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim s Опубліковано: 21 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 первый ряд это который шириной 30? Я бы заменил на кирпич/бетон - всё равно утепляется + конструкция надёжнее Перший ряд це - на малюнку 1. Цоколь з кирпича, бетону та ін. висотою 0,2 шириною 0,3м Газобетон починається з другого ряду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 Максимальний рівень УГВ близько 70см Я извиняюсь, шо не по теме - но подумайте о размещении (и конструкции) наружной канализации на этом этапе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
APROPOS Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 В принципі якісною гідроізоляцією можна вберегти від замочування. Але в реальністтю цього добитись доволі важко. Если не пожадничать и залить плиту с гидрофобного бетона,то про "РПВ"можна не беспоеоится... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadim s Опубліковано: 21 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 Я извиняюсь, шо не по теме - но подумайте о размещении (и конструкции) наружной канализации на этом этапе. Дякую за слушне зауваження. Нажаль із за високого УГВ фундамент і каналізація це два самі проблемні моменти із за яких голова йде кругом. Добавлено через 1 минуту Если не пожадничать и залить плиту с гидрофобного бетона,то про "РПВ"можна не беспоеоится... Я вважаю що є кілька речей в житті на яких не можливо економити ФУНДАМЕНТ ОДНА ІЗ НИХ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 Во избежание неожиданностей, ведите кладку ГБ уже выше утепления пирога пола, коль уж остановились на этом материале. И очень прав Корни. В Вашем случае проблемой будет не фундамент, и даже не первичный сбор стоков (решается герметичными емкостями), а сброс осветленных стоков, или доочищенной воды в почву. Ну или постоянная привязка к ассинизатору. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз