Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Не сплошной армопояс по кирпичному цоколю

rubicon

Рекомендовані повідомлення

Доброе время суток. На данный момент имеем участок с ленточным фундаментом поверх блоки фбс и кирпичная кладка в 1,5кирпича 9 рядов. Данный фундамент простоял порядка 7лет.Половына цоколя будет разбиратся так как не устраивает качество раствора и кирпичной кладки.С верху в место двух рядов будет армопояс. Дом планируется газобетон 40см Д500.Но вот в чем проблема:прежний хозяин вмуровал в цоколь два жб. столба для перегородок и лежат две бетонные плиты прямо на цоколе. При заливке армопояса можно ли както их связать между собой,или обязательно демонтировать?

IMAG0060.thumb.jpg.8f41aabee14c6d699b7517bc69c06c09.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для чего вы льете армапояс?

 

При заливке армопояса можно ли както их связать между собой,или обязательно демонтировать?

можно не демотировать балки, а просто обыграть армапоясом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обычно армопояс льют по блокам фбс,в моем случае етого не сделано, не разбирать же всю кирпичную кладку,и для жесткости конструкцыи, так как стены из газобетона,грунт пучинистый,глина,да и фундамент не я заливал,я думаю лишни не будет.

Столбы лежат в уровень фундамента,чтобы их обыграть нужно поднимать уровень минимум на 5 см.но тоже вариант.

Подвал не планируется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам главное обеспечить непрерывность арматуры и защиту этой арматуры бетоном.

Можно аккуратно разбить кончики столбов, оставив достаточную площадь опирания (100мм хотя-бы) и оголившуюся арматуру связать с арматурой пояса, которая может проходить и между ней и залить всё вместе. С плитами сложнее. Их лучше поменьше трогать. Но тоже можно обыграть и обойти арматурой пояса и залить всё вместе. Узлы можно сделать аналогично узлам в сериях на перекрытия зданий в сейсмически опасных районах.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Столбы (если они действительно столбы, а не ригели) вообще надо убрать иначе под нагрузкой могут потрещать, столбы не расчитаны для работы в таком положении.

Я бы всё, что мешает демонтировал, не так это и дорого.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...