jony_2009 Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 (змінено) Уважаемые форумчане, прошу помочь советом. Дом с нуля строим сами, вот и отопление тоже сам буду делать(очень денег мало). В этом году планирую заселятся, 1й этаж пока. До зимы необходимо сделать СО. Вопрос к форумчанам. Можно ли так? Будет работать?Подскажите как надо( в деталях). Дом 2-этажа.Площадь отопления1эт.-55кв.м. 2эт.-58м.кв.Отопление радиаторами+водяной теплый пол(металопластиковая труба). Котел Нова флорида газовый двухконтурный.Труба отопления ППр(25 с переходом на 16 в радиатор). На радиаторах будут везде стоять термоголовки. Всего 7 контуров. 1и2контур-отопление 2го этажа. 3и7контур-отопление 1го этажа. 4,5,6 контур-отопление 1го этажа теплый пол. Хочется чтобы СО работала как вся, так и частично, в начале сезона греет теплый пол(планируется пока жить на 1этаже), как будет нехватать-тогда запускаем батареи. Можно ли подключить все через одну гребенку? Можно ли отопление 2го этажа пустить через 1 контур,т.е. от гребенки пойдет не 4,а 2 трубы, потом их развести влево-вправо? Может надо разделить отопление на 2 гребенки.1-отопление батареями, а2 я гребенка подключается к обратке(для теплого пола)? Вобщем у меня куча вопросов возникает.отопление 1.pdf Змінено 10 лютого 2013 користувачем jony_2009 добавление Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 Может надо разделить отопление на 2 гребенки.1-отопление батареями, Да, потому как температура теплоносителя для ТП и радиаторов разная. По ТП: 20 м2 одним контуром не закроете. Отталкивайтесь от того, что макс. длина трубы (16) в одной ветке 70 метров, при шаге укладки в 15 см. на 1м2 уйдет около 6,5 метров. Схема никакая, (без обид) нада все рисовать по новой. Начните с подбора радиаторов. Ежли не леньки пошерстите форум, на все свои вопросы найдете ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jony_2009 Опубліковано: 10 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 НЕ леньки, форум несколько дней читаю, но конкретного решения по такой комбинированой системе отопления не нашол.Если по схеме что непонятно-могу обьяснить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jony_2009 Опубліковано: 10 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 Шаг укладки металопластиковой трубы ТП 20см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 Шаг укладки металопластиковой трубы ТП 20см. Делайте 150 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jony_2009 Опубліковано: 10 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 Делайте 150 мм. В том то и дело, что уже сделано(летом). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 Шаг укладки металопластиковой трубы ТП 20см. А диаметр какой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jony_2009 Опубліковано: 10 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 (змінено) А диаметр какой? 16, стяжка 5см. Добавлено через 1 час 10 минут Уважаемые специалисты, вот подобрал (думаю) подходящую схемку по СО, только 2го этаж необходимо предусмотреть(2й-отопление только радиаторами).Обьясните детально, 1-это подающий коллектор? 2-это насос, который прогоняет воду через контура теплого пола? 3-это клапан (2) (кран) с термоголовкой и выносным датчиком? А обязательно ли ставить гребенку для радиаторов отопления, или можно при помощи троиников развести систему? 1й этаж-4 радиатора. 2й этаж-5 радиаторов. Как правильно развести отопление на 2этажа? Обрисуйте пожалуйста как подключать правильно трубы СО 2го этажа? Змінено 10 лютого 2013 користувачем jony_2009 добавление и изменение материала Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 подходящую схемку по СО Плохая для Вас схемка. 1.Да. 2.Это перепускной клапан.(маловероятно, что он там нужен) 3.Да. Итог: система работает по температуре обратки, клапан либо открыл, либо закрыл циркуляцию в ТП. Никакой постоянной циркуляции нет. А обязательно ли ставить гребенку для радиаторов отопления, или можно при помощи троиников развести систему? Нет не обязательно, можно тройниковую применять, например петлю Тихельмана (Гугль), выйдет дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jony_2009 Опубліковано: 11 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 (змінено) Плохая для Вас схемка. Так затем я тему и создал, чтобы мне помогли. Предложите вы схему для моей системы. Познакомился с петлей Техельмана. Вот вариант разводки на два этажа. Смущает то что при этой схеме под обратку надо еще дырку бить в перекрытии и труба будет идти по стене от пола до потолка. Влево такуюже ветку надо пускать(зеркально). Или вот тоже---(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Так ветку отопления удобней заканчивать. Правда что необходимо всю ветку делать трубой большого диаметра? Змінено 11 лютого 2013 користувачем jony_2009 добавление Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 Так затем я тему и создал, чтобы мне помогли. Предложите вы схему для моей системы. Дальше думаю дорисуете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jony_2009 Опубліковано: 11 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 (змінено) Дальше думаю дорисуете. У меня по батареям 1й этаж зеркален второму, разница +1 батарея(на втором). Скажите, диаметр труб-вертикаль 25 -горизонталь20 -отвод к батарее16 Или какой где? Ветки системы отопления(их 4) заканчиваются радиатором. Применять как на схеме? Змінено 11 лютого 2013 користувачем jony_2009 редактирование Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2013 Скажите, диаметр труб-вертикаль 25 -горизонталь20 -отвод к батарее16 Если это ППР трубы, то разводка 25, на радиаторы 20. Применять как на схеме? Хватит тупиковой двухтрубки. Балансировочные краны на радиаторах ессно по умолчанию. Размалёвывать узел подмеса на ТП мне леньки, на форуме найдете. Мне проще фотку скинуть. :D Что по горячей воде планируете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jony_2009 Опубліковано: 13 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 (змінено) Что по горячей воде планируете? ППр 25, водопровод по дому уже развел. Подскажите на этой схеме где и какие краны надо устанавливать, чтобы можно было топить так- -только теплый пол -тп +какая нибудь комната(радиатор) Я так думаю что проще всего-это подкручивать кран на каждой батарее и таким образом это регулировать. Добавлено через 5 минут Размалёвывать узел подмеса на ТП мне леньки, на форуме найдете. Мне проще фотку скинуть. :D Вот такой узел подмеса для ТП правильный? Змінено 13 лютого 2013 користувачем jony_2009 добавление Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 Я так думаю что проще всего-это подкручивать кран на каждой батарее и таким образом это регулировать.....где и какие краны надо устанавливать...... Можно. Один краник с барашкой (подача), второй на обратке под шестигранник. Вот такой узел подмеса для ТП правильный? Пойдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jony_2009 Опубліковано: 13 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 кран на обратке под шестигранник? Для чего он? В каких местах ставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 кран на обратке под шестигранник? Для чего он? В каких местах ставить? Для балансировки. Прикручиваются непосредственно к радиатору. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jony_2009 Опубліковано: 13 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 (змінено) Вопрос по диаметру -отвод от горизонтальной трубы диаметр20, а горизонтальная труба 25 или 20? Или же 25 только стояки? Змінено 13 лютого 2013 користувачем jony_2009 изменение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2013 Вопрос по диаметру Разводка (стояки и горизонт.) 25, отводы 20. На концах хватило бы и 20, но если будете делать сами и в первый раз, то заморачиваться копеечной экономией на диаметре трубы на пяток метров не стоит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Piastr Опубліковано: 14 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2013 К Вашему вопросу в личке, кое-что из собственного опыта. Я делал ТП трубой 16 РЕХа через 20 см контурами по 80 м. В декабре-январе, когда на улице было -15, при максимальной температуре воды 55 С имел на 1 этаже 18 С - обогрев только теплым полом, на втором 10 С без обогрева. Оценочно максимальная мощность ТП получилась 70-80 вт\м2. Подключение радиаторов сделано отдельными контурами на каждую комнату от гребенки, своей на каждом этаже, трубой 16 (на фото гребенка справа). Теплый пол подключен к трубе радиаторного отопления через смесительный узел Керми (на фото гребенка слева, та, что побольше). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jony_2009 Опубліковано: 14 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2013 (змінено) Подключение радиаторов сделано отдельными контурами на каждую комнату от гребенки, своей на каждом этаже, трубой 16 (на фото гребенка справа). На одном контуре сколько радиаторов? И что за трубы идут вверх(обвязка котла)? Змінено 14 лютого 2013 користувачем jony_2009 добавление Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Piastr Опубліковано: 20 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2013 На одном контуре сколько радиаторов? И что за трубы идут вверх(обвязка котла)? На одном контуре одна комната (1 или 2 радиатора, всего 14-16 секций). Верхняя пара труб - это приготовление горячей воды. В данном случае с помощью бойлера (котел одноконтурный). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз